bonjour, quelqu'un a t il essayé de faire des sondes de sirius:
http://domotique.web2diz.net/capteur-hu ... ins-de-5e/ ?
et si oui, avez vous fait exactement ce qui est decrit ou avez vous inversé data et vcc sur l'emeteur 433mhz, comme un internaute demande dans les commentaires?
parce que mon rf link ne recoit rien; je m'explique:
pour voir si lattiny envoie des données, j'ai relié une diode entre gnd et data: de temps en temps, la diode clignote.
si je relie la diode a gnd et vcc, ...la diode clignote quand meme de temps en temps...Oo'
mon rflink ne recoit aucune info dans les deux cas ( une sonde est apparue durant mes essaie , mais c'est decrit comme sonde de temperature...
qu'en pensez vous?
sonde humidité du sol
sonde humidité du sol
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
Re: sonde humidité du sol
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
Re: sonde humidité du sol
merci jeff 
bon, en fait mon probleme venait du fait que je n'avais pas gravé la sequence d'initialisation dans l'attiny, shame on me ( bon, en meme temps , quand on le sait pas...XD.) je m'en suis apercu en cherchant une explication sur le net ..
edit: donc apres plusieurs essais, j'ai tout simplement modifié le code lua en ne multipliant pas par 100 , ce qui me donne bien un pourcentage .
de plus, dans le cablage, il faut bien relier vcc a vcc, data a data et gnd a gnd: ne pas se fier au branchement du blog ( un mauvais copier coller surement...).
mais je vais essayer le lien que tu m'a donné, pour verifier
bon, en fait mon probleme venait du fait que je n'avais pas gravé la sequence d'initialisation dans l'attiny, shame on me ( bon, en meme temps , quand on le sait pas...XD.) je m'en suis apercu en cherchant une explication sur le net ..
edit: donc apres plusieurs essais, j'ai tout simplement modifié le code lua en ne multipliant pas par 100 , ce qui me donne bien un pourcentage .
de plus, dans le cablage, il faut bien relier vcc a vcc, data a data et gnd a gnd: ne pas se fier au branchement du blog ( un mauvais copier coller surement...).
mais je vais essayer le lien que tu m'a donné, pour verifier
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449