Bonjour,
J'ai eu le même souci cette semaine sur un universal sensor que j'utilise pour étendre pour réseau et par la même occasion récupérer température Frigo/Freezer.
Malgré des exclusions ré-inclusions, le souci persistait (TempHum au lieu de Temp).
Ce que j'ai fait (pas trop pratique de débrancher la clé Z-Wave ou le capteur dans mon cas) :
- Arrêt de dz (je suis sur RPI 3)
- Récupération de domoticz.db
- Edition de la table "DeviceStatus" et remplacement de "Type" de 82(TempHum) vers 80 (Temp).
- Remplacement de domoticz.db sur le RPI
- Start dz.
-> Remontée de température ok pendant 5 min.
J'ai fini par faire un petit script temporairement pour remonter la température vers la sonde "virtuelle" d'origine et ainsi faire vivre l'historique.
Toujours pas de soluce à ce jour.

- Pb sonde Frigo.png (18.21 Kio) Consulté 3173 fois