Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
elgarne
Messages : 103
Inscription : 07 janv. 2016, 17:23

Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Message par elgarne »

Bonjour à tous,

J'ai deux questions concernant le wall-plug FGWPE.
  1. Où est-ce que je peux trouver à quoi correspondent les différents devices de ce module ? J'aimerais savoir à quoi correspondent les 1101, 1104, 1132, 1133 et 1136.
  2. Cf. la capture jointe, pourquoi est-ce que c'est normal qu'il y ait plusieurs 1101 et 1136 ?
  3. Enfin, question optionnelle : j'ai déjà ajouté ce module dans domoticz par le passé et je le voyais dans homebridge. Aujourd'hui, bien que j'ai le switch dans domoticz et qu'il semble être reconnu par homebridge, je ne le vois pas dans HomeKit.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.

Image
DumpDos
Messages : 75
Inscription : 01 juin 2016, 20:09
Localisation : Grenoble (38)

Re: Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Message par DumpDos »

Bonjour,

1: Es-tu allé faire un tour dans la configuration Z-wave de ta prise : Réglages > Dispositifs > " Réglages - Z-wave"

Image

Tu as possibilité de régler/découvrir les différents options de ta prise.

Quelques informations :
  • 1101 correspond à la consommation total de ta prise, il s'agit d'un compteur (Wh) ou (kWh).
  • 1104 correspond à la puissance instantané traversant la prise, il s'agit d'un Wattmètre (W).
  • 1050 correspond au switch de ta prise, il s'agit de la fonction on/off.
  • Pour ce qui est des 1132, 1133, 1136, il s'agit de la fonction "Alarme" de l'ensemble ton réseau z-wave.
2 : J'ai déjà eu des ID en doublon sur mon réseau, je suppose que c'est normal... A confirmer. :?

3 : Je ne peux malheureusement pas te répondre, n'ayant jamais utilisé homebridge. ;)
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
elgarne
Messages : 103
Inscription : 07 janv. 2016, 17:23

Re: Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Message par elgarne »

DumpDos a écrit :Bonjour,

1: Es-tu allé faire un tour dans la configuration Z-wave de ta prise : Réglages > Dispositifs > " Réglages - Z-wave"
Oui bien sûr. Mais je n'y ai trouvé aucune info concernant les différents ids.
DumpDos a écrit :
  • 1101 correspond à la consommation total de ta prise, il s'agit d'un compteur (Wh) ou (kWh).
  • 1104 correspond à la puissance instantané traversant la prise, il s'agit d'un Wattmètre (W).
On est d'accord sur ça.
DumpDos a écrit : [*] 1050 correspond au switch de ta prise, il s'agit de la fonction on/off.
Pas de 1050 chez moi, à part l'idx. Mais le second ID à 1101 permet d'allumer/éteindre la prise. Tu parlais de ça, c'est ça ?
DumpDos a écrit : 2 : J'ai déjà eu des ID en doublon sur mon réseau, je suppose que c'est normal... A confirmer. :?
Faut que je vérifie avec mes autres dispositifs.
DumpDos a écrit : 3 : Je ne peux malheureusement pas te répondre, n'ayant jamais utilisé homebridge. ;)
Merci pour ta réponse en tout cas.
DumpDos
Messages : 75
Inscription : 01 juin 2016, 20:09
Localisation : Grenoble (38)

Re: Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Message par DumpDos »

Oui bien sûr. Mais je n'y ai trouvé aucune info concernant les différents ids.
Pour ce qui est des ID je pense qu'ils sont attribués par ton réseau Z-Wave, il s'agit de l'ID du nœud.

Va voir dans la configuratuion de ton réseau, tu devrais les retrouver ici :
Image

Et effectivement on retrouve l'ID du nœud (6) :
Image
Pas de 1050 chez moi, à part l'idx. Mais le second ID à 1101 permet d'allumer/éteindre la prise. Tu parlais de ça, c'est ça ?
Mes excuses, oui tout à fait, j'ai lu l'idx au lieu de l'id... :roll:
Merci pour ta réponse en tout cas.
Pas de problèmes. ;)
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
elgarne
Messages : 103
Inscription : 07 janv. 2016, 17:23

Re: Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Message par elgarne »

DumpDos a écrit :
Oui bien sûr. Mais je n'y ai trouvé aucune info concernant les différents ids.
Pour ce qui est des ID je pense qu'ils sont attribués par ton réseau Z-Wave, il s'agit de l'ID du nœud.
Je parlais des id internes, tels que 1101. De ce que j'ai compris, la partie "11" est attribuée par mon réseau z-wave, la partie "01" est censée être fixe et correspond à un dispositif. J'aurais bien aimé trouver une fiche donnant les infos officielles des id internes (la partie "01" dans mon exemple). J'en avais déjà trouvé une pour le FGMS-001 mais je n'arrive plus à remettre la main dessus.
DumpDos
Messages : 75
Inscription : 01 juin 2016, 20:09
Localisation : Grenoble (38)

Re: Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Message par DumpDos »

Pour moi la partie 01 dans L'ID 0601 correspond au groupe dans mon réseau z-wave...
Et c'est le cas pour l’ensemble de mes dispositifs Z-Wave... :?

Si tu trouves cette doc, je suis preneur parce que ça me surprends...
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
elgarne
Messages : 103
Inscription : 07 janv. 2016, 17:23

Re: Bien configurer Fibaro FGWPE-102 et homebridge

Message par elgarne »

Je ne remets pas la main sur la page en question mais regarde mes détecteurs de fumée.

J'en ai 5 avec les id : 4, 5, 9, d et e.
Si je filtre mes dispositifs par mot clé "smoke", je trouve ce qui apparaît dans la 2e capture. Et comme tu peux le voir, on retrouve après les "00000" l'id du device z-wave puis à chaque fois "29".

Image
Image
Répondre