Sonoff... On joue avec le feu ?

Forum dédié aux bricolages d'objets connectés IOT et leurs communications avec DomoticZ :
- Remplacement de firmware des prises, modules relais ...
- Fabrication à base d'ESP8266, de NodeMCU, de Weemos et consorts ...
Répondre
Xylème
Messages : 93
Inscription : 23 avr. 2015, 09:09

Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par Xylème »

J'avais découvert les relais sonoff ici. J'en ai deux trois en place depuis quelques mois pour piloter mes radiateurs électriques et mon chauffe eau. En pleine rénovation, en attendant de bidouiller, j'utilisais le firmware et l'App fournis par itead...

Hier en rentrant de 15j d'absence pas d'eau chaude. Je vérifie mon sonoff th16 depuis l'App... Pas dispo... Et pas non plus de led sur le sonoff... Un peu énervé ... Je sors le sonoff de sa cache derrière le tableau électrique...

Le reste en image...

Le sonoff th16 est vendu pour supporter 3500w. Mon chauffe eau en fait 2600w.
Le reste de mes équipements n'a rien donc je ne pense pas à un orage...


Que penser? Les autres sonoff pilote des radiateurs via fil pilote donc ça ne tire pas fort en courant. Mais la cause viendrait elle du chauffe eau qui aurait tiré trop (par ex pic de courant au démarrage?) Ou bien le sonoff c'est "autodetruit".... Je ne suis pas rassuré.
Pièces jointes
IMG_20170827_130406.jpg
IMG_20170827_130406.jpg (1.56 Mio) Consulté 18231 fois
IMG_20170827_130359.jpg
IMG_20170827_130359.jpg (1.61 Mio) Consulté 18231 fois
IMG_20170827_125952.jpg
IMG_20170827_125952.jpg (1.64 Mio) Consulté 18231 fois
dokho
Messages : 685
Inscription : 28 déc. 2014, 19:32

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par dokho »

Pas rassurant en effet, moi qui hésitait à m'en commander pour faire mumuse.

(sauf erreur de ma part c'est du chinois non certifié CE)

Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par Neutrino »

Certains sont certifiés, mais pas tous.
Perso, pour les charges importantes comme un BEC, je passerais par un relais de puissance.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
deennoo
Messages : 4036
Inscription : 25 janv. 2015, 02:00

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par deennoo »

J'ai aussi eu ce problème avec une prise 433 de chez IDK.
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
cyberbob
Messages : 511
Inscription : 28 nov. 2016, 19:43
Localisation : Belgique

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par cyberbob »

Y a t'il un fusible thermique collé sur le relais ? comme expliquer ici :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3238
Ce fusible sert à ouvrir le relais en cas de surchauffe, Si il n'y a aucune protection sur les relais Sonoff, il ne faut dans ce cas pas les utiliser pour de la puissance, mais plutôt pour commander la bobine d'un contacteur par exemple.
Domoticz Stable V4.9700 sur Synology DSM 6.2 / 2 x RFlink V48.4 - 433.92MHz(Dio/Chacon) & 433.42MHz(RTS) / Script en LUA & Blocky
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par vil1driver »

Salut,

+1

Le contacteur d'un chauffe eau est généralement de 32A
Soit 8000W de capacité (charge resistive)
Ce n'est pas pour rien un tel surdimentionement.
Surtout pour encaisser la sur intensité créé par l'arc pendant ouverture/fermeture du contact.
Sans parler du fait qu'il est conçu pour réduire cet arc un maximum et ainsi éviter la détérioration des contacts.
Détérioration = mauvais contact = surcharge
Un relais peut même rester collé..

Ne pas oublier que tout dispositif possède un facteur de marche. Même si c'est indiqué 3500W, cela ne veut pas forcément dire durant des heures...
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
Titof2375
Messages : 91
Inscription : 19 avr. 2017, 21:40

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par Titof2375 »

Pour moi, les modules sert a la télécommande et non pas a de la puissance. Il faut relayer chauffe eau , radiateur qui on pas de fil pilotée.
higgins91
Messages : 669
Inscription : 17 nov. 2016, 11:06

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par higgins91 »

j'ai l'impression qu'une des deux mâchoires qui tient le fusible n'est pas ajustée à celui-ci, il y a pas de contact franc et cela entraine des micro arcs électrique qui font chauffer l'ensemble. Sur une courte durée cela ne chauffe pas trop, mais sur plusieurs heures cela est fatal.
Il en est de même sur les vis des disjoncteurs, il faudrait en principe resserrer l'ensemble des vis tous les 6 mois (après avoir baissé le disjoncteur général). J'ai déjà eu des surprises ou j'ai fait plus d'un tour de tournevis :shock:
Dz version : 2024.7
Rpi 4 avec dongle téléinfo, GPIO pour le moment !
jackslayter
Messages : 1040
Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Localisation : Isère (38)

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par jackslayter »

éviter de jouer avec du chinois sur le 230VAC et attention suivant le CE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_CE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=fr

entre 5€ (chine) et 50€ (France) y a 45€ mais il y a aussi 200000€ (Maison)
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
yellowsky
Messages : 64
Inscription : 09 déc. 2016, 13:48

Re: Sonoff... On joue avec le feu ?

Message par yellowsky »

Du coup pensez vous qu'il y ait un risque pour des charges faibles <500W ou cela reste tout de même "trop" puissant?
Répondre