Une suggestion : si vous avez un compteur électrique assez recent, faites défiler l'affichage pour voir :
-la puissance consommée wh (puissance réelle, puissance active)
-la puissance apparente VA
et refaites votre test en veillant à sélectionner la puissance réelle (en WH) et non la puissance apparente (en VA).
Explication
il est possible que votre pince ampèremétrique (je comprends que vous avez fait une mesure avec cette pince ?) mesure une valeur approximée (généralement majorante si la pince se contente de faire Intensité instantanée X 230 V) de la puissance apparente (en VA).
Or la puissance apparente est supérieure à la puissance réellement consommée (en WH). Puissance apparente X cosphi = puissance réelle (consommée)
ou encore puissance apparente ^2 = puissance réelle ^2 + puissance réactive ^2
Il est possible qu'à vide (vous n'avez chez vous alors que les appareils en veille, vous avez un "cosphi" inférieur à 1) vous avez la puissance apparente très supérieure à la puissance réelle. En branchant votre transformateur et système d'arrosage, ce dispositif "corrige" le facteur de puissance (le Cosphi qui se rapproche alors de 1) des appareils en veille... ce qui fait chuter de beaucoup votre puissance apparente. Mais bien sur... la puissance réelle (active) consommée ne baisse pas, elle a augmenté mais vous ne la voyez pas avec votre pince.
exemple (valeur prise au pif pour illustrer)
-à vide (appareil en veille) Puissance apparente = 144 VA puissance réelle (celle qui est consommée et facturée) = 90 WH
-avec votre prise et transfo et vanne en fonctionnement : puissance apparente = 112 VA puissance réelle (active) = 110 WH
Vous avez bien votre puissance apparente qui a chuté (car la puissance réactive apportée par votre prise + transfo +vanne - par exemple de nature inductive - s'oppose à la puissance réactive de type capacitance de vos appareils en veille ce qui fait baisser la puissance réactive - en VAR - totale ce qui a son tour fait baisser la puissance apparente.
Bon, les spécialistes vont compliquer encore mon explication ci-dessus en introduisant les alimentations à découpage, les harmoniques, la puissance déformante etc...
Ma consommation baisse quand j'arrose !?
Forum pour tous les autres objets : sondes météo, capteurs, actionneurs ...
Vous avez un besoin mais vous ne savez pas quel matériel choisir ? C'est ici.
Vous avez un besoin mais vous ne savez pas quel matériel choisir ? C'est ici.
Revenir à « Les autres objets »
Aller
- DomoticZ : Généralités
- ↳ DomoticZ : Question et réponses
- ↳ DomoticZ : Les mises à jour
- DomoticZ : les protocoles et les objets
- ↳ Z-Wave
- ↳ ZigBee
- ↳ Le plugin ZigBeeForDomoticZ
- ↳ Toutes les infos sur le plugin ZigBeeForDomoticZ
- ↳ Rfxcom (433 et 866 Mhz)
- ↳ Rflink
- ↳ 1-Wire
- ↳ MQTT
- ↳ Le plugin MQTTMapper
- ↳ MySensors.org
- ↳ Xiaomi
- ↳ Les autres protocoles
- ↳ DIY, ESPEasy, Tasmota
- ↳ OpenKarotz et Domoticz
- ↳ La vidéo-surveillance
- ↳ Les autres objets
- DomoticZ : l'hébergement
- ↳ Raspberry, Linux et autres geekeries
- ↳ Docker, NAS, VM
- ↳ Windows & Domoticz
- DomoticZ : l’automatisation
- ↳ Scripts DzVents, LUA, Blockly, Shell, Python, Perl ...
- ↳ La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- DomoticZ : personnalisation et accès
- ↳ Domoticz et Internet
- ↳ Custom Pages
- ↳ Thèmes et Styles
- ↳ Android Domoticz App 2.0
- ↳ Applis Android et Apple
- Divers
- ↳ Bien utiliser le forum
- ↳ Achat-Vente matériel d'occasion
- ↳ De tout et de rien
- ↳ Présentation de votre installation domotique