Bonjour,
je recherche des informations sur deux capteurs qui équipent mon appart.
Le premier est un capteur volumétrique "Cyble Mbus V1.4" pour l'eau chaude sanitaire, le second est un Multical 402, c'est un capteur volumétrique pour l'eau chaude de chauffage central (qui convertit la consommation en KWh). Ces deux capteurs sont prévus pour le télé relevé. J'ai trouvé pas mal de doc sur internet sur ces deux capteurs mais ça reste insuffisant. Si vous avez une expérience d'intégration de ces capteurs dans Domoticz, je suis intéressé.
Merci
Liens sur des photos de ces capteurs :
https://www.dropbox.com/s/409gk4gkuq1lv ... s.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ioecgckr9rugy ... 2.jpg?dl=0
Capteurs "Cyble Mbus V1.4" et "Multical402" 1 post • Page 1 of 1
Re: Capteurs "Cyble Mbus V1.4" et "Multical402" 1 post • Page 1 of 1
Bonjour duodiscus
les liens vers tes photos ne sont pas valide
les capteurs cyble sont de la marque itron.
si le capteur n'est pas plombé tu peux remplacer la version Mbus par un capteur cyble impulsions plus simple à gérer via domoticz
http://www.compteur-energie.com/eau-eme ... r-42k1.htm
si tu souhaites malgré tout utiliser le Mbus il va te falloir trouver un convertisseur rs232 vers usb à brancher sur ton Pi
charger la librairie pyMeterBus https://github.com/ganehag/pyMeterBus
et ensuite bidouiller un script python pour exploiter cela
ou acheter une passerelle hwg pwr qui pourra lire tes deux compteurs
https://www.hw-group.com/products/HWg-P ... ay_fr.html
et exploiter les résultats en modbus tcp via pymodbus ou en snmp
les liens vers tes photos ne sont pas valide
les capteurs cyble sont de la marque itron.
si le capteur n'est pas plombé tu peux remplacer la version Mbus par un capteur cyble impulsions plus simple à gérer via domoticz
http://www.compteur-energie.com/eau-eme ... r-42k1.htm
si tu souhaites malgré tout utiliser le Mbus il va te falloir trouver un convertisseur rs232 vers usb à brancher sur ton Pi
charger la librairie pyMeterBus https://github.com/ganehag/pyMeterBus
et ensuite bidouiller un script python pour exploiter cela
ou acheter une passerelle hwg pwr qui pourra lire tes deux compteurs
https://www.hw-group.com/products/HWg-P ... ay_fr.html
et exploiter les résultats en modbus tcp via pymodbus ou en snmp
Re: Capteurs "Cyble Mbus V1.4" et "Multical402" 1 post • Page 1 of 1
Bonjour Papoo
Merci pour cette réponse et désolé pour ma réponse tardive.
Je ne peux rien toucher sur ce capteur, car ERDF l'utilise en télémesure (1 fois pas mois je crois comprendre.)
J'ai mis un oscillo sur ses deux fils de sortie : aucun signal. J''ai sonné les deux fils avec un ohmmètre : en court circuit.
J'en déduis que c'est le raccordement au MBUS ERDF qui ramène un court circuit. Probablement que tous les compteurs de l'immeuble sont en parallèle et aussi ceux de l'eau chaude du chauffage central (infos produites par le Multical 402) et ça ramène une impédance nulle ... ou bien ERDF met le bus en court-circuit entre deux relèvements ... ou bien une panne ...
Ma prochaine étape sera de déconnecter les fils ERDF et refaire les mesures directement sur le capteur Cyble.
Je vais aller voir les liens que tu as indiqué.
Si j'ai du nouveau je reviendrai sur le forum.
Merci pour cette réponse et désolé pour ma réponse tardive.
Je ne peux rien toucher sur ce capteur, car ERDF l'utilise en télémesure (1 fois pas mois je crois comprendre.)
J'ai mis un oscillo sur ses deux fils de sortie : aucun signal. J''ai sonné les deux fils avec un ohmmètre : en court circuit.
J'en déduis que c'est le raccordement au MBUS ERDF qui ramène un court circuit. Probablement que tous les compteurs de l'immeuble sont en parallèle et aussi ceux de l'eau chaude du chauffage central (infos produites par le Multical 402) et ça ramène une impédance nulle ... ou bien ERDF met le bus en court-circuit entre deux relèvements ... ou bien une panne ...
Ma prochaine étape sera de déconnecter les fils ERDF et refaire les mesures directement sur le capteur Cyble.
Je vais aller voir les liens que tu as indiqué.