Nombre max de DS18b20

Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
marcus_54
Messages : 425
Inscription : 28 févr. 2018, 12:15

Nombre max de DS18b20

Message par marcus_54 »

Bonjour,

J'aimerais savoir quel est le nombre maxi de DS18B20 que l'on peut brancher sur le bus 1 Wire sur une carte Raspberry

Merci
Domoticz 2024.7
Domoticz sur RPI 4B+ : MQTT; MQTTMapper; Zigbee; RFlink DIY 433; Téléinfo; DS18B20; Capteur; compteur eau wmbusmeter, NanoLeaf...
digdogger
Messages : 213
Inscription : 16 juil. 2017, 09:21

Re: Nombre max de DS18b20

Message par digdogger »

Salut,
en théorie autant que tu veux, en pratique cela dépend de la typologie de ton réseau et de sa longueur.

Le bus 1-Wire
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
marcus_54
Messages : 425
Inscription : 28 févr. 2018, 12:15

Re: Nombre max de DS18b20

Message par marcus_54 »

OK

nickel :)

Je vais en mettre dans toute les pièces.

Vous utilisez quoi comme câble ?
Câble réseau ?
Câble électrique + terre ?
Câble plat 4 conducteurs ? http://www.e44.com/cablages/cables/cabl ... 4N-10.html

Merci
Domoticz 2024.7
Domoticz sur RPI 4B+ : MQTT; MQTTMapper; Zigbee; RFlink DIY 433; Téléinfo; DS18B20; Capteur; compteur eau wmbusmeter, NanoLeaf...
victor81
Messages : 152
Inscription : 25 juin 2017, 09:59
Localisation : Tarn

Re: Nombre max de DS18b20

Message par victor81 »

le cable reseau est amplement suffisant
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
marcus_54
Messages : 425
Inscription : 28 févr. 2018, 12:15

Re: Nombre max de DS18b20

Message par marcus_54 »

Bonjour,

Je viens de tester différent câbles que j'ai a disposition :
Câble secteur 3 fils section 2.5mm2
entre deux conducteurs 81pF/m

Câble réseau cat 4 avec écran
entre deux conducteurs d'une paire 50pF/m
entre paire/écran 75pF/m

Câble téléphone rigide 4 conducteurs
entre deux conducteurs 52pF/m

Câble alarme souple 4 conducteurs + blindage
entre deux conducteurs 127pF/m
entre paire/écran 230pF/m


Il vaut mieux utiliser soit du câble réseau soit du câble téléphonique.