Ligne de commande case action

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
Poirs
Messages : 35
Inscription : 29 oct. 2016, 10:15

Ligne de commande case action

Message par Poirs »

Bonjour,
J'ai installé Domoticz sur Raspberry Pi3, quand je crée des scénarios de type groupe, j'entre dans
action on: http://192.168.200.21:8080/json.htm?typ ... itchcmd=On
action off: http://192.168.200.21:8080/json.htm?typ ... tchcmd=Off
mes commandes fonctionnes car je les lances depuis mon navigateur sans problèmes, mais ça ne fonctionne pas avec Domoticz, je me demande s'il n'y a pas un problème de droit ou quelque chose comme ça, mais je ne trouve pas quoi.
Pour info j'apprends encore, mais je suis quand même un noobs de la ligne de commande avec ma framboise.
Merci pour votre aide.
PoIrS
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Ligne de commande case action

Message par vil1driver »

Salut,

Quel intérêt ?
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
Poirs
Messages : 35
Inscription : 29 oct. 2016, 10:15

Re: Ligne de commande case action

Message par Poirs »

Salut,
Ce sont des commandes simples qui me permettraient d'ajouter des petites fonctions à mes scénarios, j'ai de l'éclairage, des volets roulant, des caméras avec détection de mouvement, une Freebox pour laquelle j'utilise déjà des API en http, etc.
Merci
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Ligne de commande case action

Message par vil1driver »

Oui mais utilise simplement l'ajout de dispositifs prévus pour cela non ?

Pour alumer une lampe on ajoute la lampe, c'est tout de même plus simple
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
Poirs
Messages : 35
Inscription : 29 oct. 2016, 10:15

Re: Ligne de commande case action

Message par Poirs »

Problème résolu:
je n'avais pas inscrit l'IP de Domoticz dans: "Paramètres/Réseaux locaux (pas d'identification)", tout simplement.

Avec ces commandes je peux par exemple activer ou désactiver le planning d'un scénario:
../json.htm?type=command&param=enablescenetimer&idx=xxx
Quand mes caméras détectes un mouvement, elles active un bouton dans Domoticz, afin d'effectuer différentes actions pour signaler l'intrusion:
../json.htm?type=command&param=switchlight&idx=xxx&switchcmd=On

PoIrS