Message par neosqualls »

Salut à tous,

Je viens d'installer un petit module téléinfo PiTInfo. Il est dans mon hardware domoticz sur le port /dev/ttyS0. Il m'affiche de plus en plus d'erreur dans les log voici un exemple :

Code : Tout sélectionner

2018-03-21 11:36:15.873 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line 'AW\8PHP.. ' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2018-03-21 11:36:42.377 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line 'PTEC HP.94c' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2018-03-21 11:36:50.269 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line '%INST 001 X' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2018-03-21 11:37:11.845 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line 'HCHA33""-c|' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2018-03-21 11:37:18.866 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line '5=TDETAT 000000 B' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2018-03-21 11:37:20.616 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line 'A	w421628319879 O' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2018-03-21 11:37:25.297 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line 'ADCO 0216283E3m|' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2018-03-21 11:38:22.603 Error: (Teleinfo) CRC check failed on Teleinfo line '!RA C .' using both modes 1 and 2. Line skipped.
L'origine du problème est elle connue ?

Merci
neosqualls
Messages : 132
Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
Localisation : Gironde

Re: Erreur Téléinfo EDF

Message par neosqualls »

J'ai résolu le problème en passant par ttyAMA0, plus d'erreurs au niveau des logs de domoticz.