Bus 1 wire

Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
miralant
Messages : 157
Inscription : 02 mars 2018, 14:33

Bus 1 wire

Message par miralant »

Bonjour,

j'ai deployé un bus 1 wire avec 5 sondes mais je rencontre un soucis. Il me manque une sonde dans Domoticz :evil:

Les sondes sont bien détectées par le pi et remontent bien

dans les logs :
log.PNG
log.PNG (7.33 Kio) Consulté 8951 fois
dans pi dans /sys/bus/w1
Capture2.PNG
Capture2.PNG (4.25 Kio) Consulté 8951 fois
Mais pas dans les dispositifs Domoticz :( Avez vous une idée ?

J'ai vidé essayé de desactiver / supprimer les sondes / vider le cache. Je vois plus là :(

Merci
Dernière modification par miralant le 04 avr. 2018, 21:44, modifié 1 fois.
miralant
Messages : 157
Inscription : 02 mars 2018, 14:33

Re: Bus 1 wire

Message par miralant »

Point étrange dans les logs Domoticz, j'ai 2 fois la même.
Capture1.PNG
Capture1.PNG (5.35 Kio) Consulté 8948 fois
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Bus 1 wire

Message par Neutrino »

Bonsoir,
Tu as 2 sondes qui finissent par le même numéro de séries ***07010c.
Domoticz n'utilise que la fin du n° de série comme identifiant dans sa base.
C'est très con, mais c'est comme ça :(
Change une de tes sondes et le problème devrait disparaître (en fait le problème est contourné mais le résultat est là).
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
miralant
Messages : 157
Inscription : 02 mars 2018, 14:33

Re: Bus 1 wire

Message par miralant »

Neutrino a écrit :Bonsoir,
Tu as 2 sondes qui finissent par le même numéro de séries ***07010c.
Domoticz n'utilise que la fin du n° de série comme identifiant dans sa base.
C'est très con, mais c'est comme ça :(
Change une de tes sondes et le problème devrait disparaître (en fait le problème est contourné mais le résultat est là).
Merci tu me sauves. Je vais la mettre au placard et en monter une nouvelle.
Merci
MrGlloq
Messages : 28
Inscription : 25 févr. 2017, 15:45

Re: Bus 1 wire

Message par MrGlloq »

Pas cool ça,
Je rencontre le même problème et moi j'ai commandé un lot de 10 DS18B20 et elles finissent toutes de la même façon (126461)
Je ne vais donc pouvoir utiliser qu'une sur 10 Grrrr acheter chinois, acheter 10 fois.
Domoticz n'a t-il pas prévu de gérer ce cas depuis le temps ?
Cela me parait d'une évidence non ?
J'ai l'impression que la série de sonde que j'ai, Dalas les a numéroté a l"envers.
Pas cool du tout ca.

[edit]
Solution temporaire va être de passer pas du script python pour envoyer la valeur de chaque sonde.
Répondre