[LUA] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Vous avez créé un script LUA dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme Python hors du commun, un Tuto, c'est ici que vous pouvez les partager.
neosqualls
Messages : 132
Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
Localisation : Gironde

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par neosqualls »

Bonsoir,

Je m'intéresse à votre solution de contrôle de la pression. Est possible de brancher le capteur de pression sur le GPIO du raspberry ? Eventuellement alimenté le capteur depuis une alimentation 5V et brancher le retour d'info (0.5v / 5v) sur un pin du GPIO ?

Merci
neosqualls
Messages : 132
Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
Localisation : Gironde

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par neosqualls »

Si je comprend bien l'entrée A0 est une entrée analogique et il n'y en a pas sur le raspberry du coup il faut un convertisseur ou une carte de ce type ADC-DAC Pi Zero
neosqualls
Messages : 132
Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
Localisation : Gironde

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par neosqualls »

Bonjour,

J'avais une question concernant la résistance de 180kohm, elle est montée en série sur la sortie analogique, bizarrement chez moi lorsque je prend la tension avant ou aprés la résistance j'obtiens toujours exactement la même tension, elle ne devrait pas être différente? Au final la résistance n'abaisse pas la tension mais l'intensité?
Gardaux
Messages : 109
Inscription : 05 oct. 2017, 13:42
Localisation : Bouches du Rhône

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par Gardaux »

Bonjour,
Je suis en cours de réalisation de ce fabuleux projet afin de sécuriser aussi mon filtre.
Ma question est la suivante, je souhaiterais mettre le capteur de pression avec un envoi des informations par radio à mon système Domoticz.
Avez vous une idée de savoir comment je dois procéder ?

Merci par avance
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Gardaux
Messages : 109
Inscription : 05 oct. 2017, 13:42
Localisation : Bouches du Rhône

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par Gardaux »

Salut,
Finalement j'ai effectué l'installation avec un Wemos mini.
Le branchement est effectué avec une résistance 1K.
Mon souci, à vide comme sous pression j'obtiens dans les 2 cas 1 bar de pression. Si je débranche le capteur de la prise j'ai 0, j'en déduit donc que le capteur fonctionne.
Le branchement :
- Fil Rouge --> 5V
- Fil noir --> G
- Fil jaune --> A0 avec la résistance de 1K

Avez vous une idée du problème ?
Merci par avance
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
le belge
Messages : 346
Inscription : 12 déc. 2016, 19:02

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par le belge »

Salut ,

@ stephdes :

maintenant que la filtration de ma piscine fonctionne correctement , je voudrais bien mettre en place ton script de sécurisation
par contre j'ai deux petites questions :

est-ce que cette sonde est ok :
gotronic

ensuite , j'ai déjà une wemos pour la température de l'eau à proximité de la pompe
est-ce que je peux mettre la sonde de pression sur la même wemos ??

Merci à toi

Mike
stephdes
Messages : 285
Inscription : 06 oct. 2016, 20:50

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par stephdes »

le belge a écrit :Salut ,

@ stephdes :

maintenant que la filtration de ma piscine fonctionne correctement , je voudrais bien mettre en place ton script de sécurisation
par contre j'ai deux petites questions :

est-ce que cette sonde est ok :
gotronic

ensuite , j'ai déjà une wemos pour la température de l'eau à proximité de la pompe
est-ce que je peux mettre la sonde de pression sur la même wemos ??

Merci à toi

Mike
Salut Mike

Je viens seulement de voir que tu avais posté sur ce sujet : désolé

Concernant le type de capteur, celui que tu as mis en lien peut faire l'affaire mais attention car plus le range de la sonde est élevé moins ce sera précis dans notre utilisation. Le capteur que tu donnes en lien va de 0 à 1.6 MPA. Perso celui que j'utilise va de 0 à 0,5 MPA ce qui est bien suffisant.

Tu peux tout à fait connecter la sonde de pression à la Wemos que tu utilises pour la température. Le data de la sonde viendra se connecter sur la broche A0 de la Wemos !

A+
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
stephdes
Messages : 285
Inscription : 06 oct. 2016, 20:50

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par stephdes »

neosqualls a écrit :Bonjour,

J'avais une question concernant la résistance de 180kohm, elle est montée en série sur la sortie analogique, bizarrement chez moi lorsque je prend la tension avant ou aprés la résistance j'obtiens toujours exactement la même tension, elle ne devrait pas être différente? Au final la résistance n'abaisse pas la tension mais l'intensité?
La résistance est dans le bon sens ?
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
stephdes
Messages : 285
Inscription : 06 oct. 2016, 20:50

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par stephdes »

Gardaux a écrit :Salut,
Finalement j'ai effectué l'installation avec un Wemos mini.
Le branchement est effectué avec une résistance 1K.
Mon souci, à vide comme sous pression j'obtiens dans les 2 cas 1 bar de pression. Si je débranche le capteur de la prise j'ai 0, j'en déduit donc que le capteur fonctionne.
Le branchement :
- Fil Rouge --> 5V
- Fil noir --> G
- Fil jaune --> A0 avec la résistance de 1K

Avez vous une idée du problème ?
Merci par avance
Si tu prends la tension aux bornes tu as quoi ? Tu arrives à la faire varier entre sous pression et à vide ?
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Gardaux
Messages : 109
Inscription : 05 oct. 2017, 13:42
Localisation : Bouches du Rhône

Re: [Script] Sécurisation de la pompe de filtration piscine

Message par Gardaux »

Alors j'ai fait un reset du Wemos, installé la version ESPEasy_v2.0.0-dev12_normal_4096.bin
Ensuite j'ai refait le montage en branchant le rouge sur le 3.3 volt et en supprimant la résistance de 1K que j'avais installé sur le 1er montage. :?
En laissant le capteur à l'air libre ma value = Analog : 100.5
Si je mets une seringe de 5 ml sans appuyer sur le piston la value = Analog : 102.5
Ce qui théoriquement serait la pression à 0 de mon filtre.
Si je comprime 2 ml de ma seringue ma value = Analog : 152.8

Donc grosso merdo le capteur fonctionne. :mrgreen:

Donc du coup j'applique la formule (%value%-100.5)*0.0063

Est ce que je suis dans la bonne direction ?

Mon capteur :
Tension De Fonctionnement: 5VDC
Tension de sortie: 0.5-4.5 VDC
capteur matériel: alliage d'acier Au Carbone
Courant de fonctionnement: ≤10 mA
Plage de Pression De travail: 0-1.2 MPa
la Plus Grande Pression: 2.4 MPa

A quoi me sert de brancher une résistance ?

Voilà tu en déduiras que je suis très nul en électronique :lol:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Répondre