Blockly : problème Switch Selector et conditions multiples

Forum dédié aux problématiques concernant les scripts pour DomoticZ.
Entourez votre code et les logs avec les balises nommées code grâce au bouton <\>.
baliku
Messages : 12
Inscription : 31 mai 2018, 18:39

Blockly : problème Switch Selector et conditions multiples

Message par baliku »

Bonjour à tous.

Je suis désolé de vous importuner avec mon problème de noob :? mais je l'ai retourné dans tous les sens, sans résultat.
J'ai aussi consulté les différents post en FR et ANG sans trouver de réponse.
Enfin j'ai testé plusieurs version de domoticz stable et bêtas (sous NAS Synology actuellement 9390) sans succès.

Voici :
J'utilise plusieurs switchs asservis par ifttt pour définir si je suis en repos, au travail de matin d'après midi..., jusqu'ici tout va bien :
switchs.JPG
switchs.JPG (47.04 Kio) Consulté 4638 fois
Et cela dans le but d'avoir le switch JourRésultat qui se met sur la bonne situation (pour contrôler tout mes d'équipements) via un Blockly :
Scipt.JPG
Scipt.JPG (191.37 Kio) Consulté 4638 fois
Le souci c'est que rien ne se passe dans aucun cas. J'ai testé la fonctionnalité de blockly avec un simple IF/THEN sans AND et mes boutons réagissent bien, mais je ne peu rien combiner. :evil:
J'ai tenté de me rabattre sur un script bash, mais je n’arrive pas à tester la valeur d'un switch, et LUA n'en parlons même pas :mrgreen:

Je souhaiterai simplement faire fonctionner ce script blockly.
Si une bonne âme charitable passe par là, merci d'avance !
NAS Syno, Last Stable Ver°
RFLink 433.92+NRF24L01 : 6 THN132N, 5 KIT_FP433TEMP / ++MiLights / ++DI-O
HarmonyHub : FreeRev
2 Amp Marantz & Plusieurs Heos HOME
KLF200 : 5 Somfy IO
IFTTT : GoogleAgenda
Blockly, DzVents, Bash
Tasker
lmet
Messages : 252
Inscription : 30 juin 2017, 18:16
Localisation : Val d'Oise
Contact :

Re: Blockly : problème Switch Selector et conditions multiples

Message par lmet »

Bonsoir,
Que se passe-t-il si tu mets ton script en 'Time' plutôt que 'Device' ?
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
cyberbob
Messages : 511
Inscription : 28 nov. 2016, 19:43
Localisation : Belgique

Re: Blockly : problème Switch Selector et conditions multiples

Message par cyberbob »

normal que cela ne fonctionne pas :
Quand c'est un Set quelque chose il faut mettre "level (%) 10" ou 20, 30, ...
Quand c'est un If il faut mettre le nom par exemple dans ton cas "Off", "Matin", "Journée", ...

Good luck.
Domoticz Stable V4.9700 sur Synology DSM 6.2 / 2 x RFlink V48.4 - 433.92MHz(Dio/Chacon) & 433.42MHz(RTS) / Script en LUA & Blocky
baliku
Messages : 12
Inscription : 31 mai 2018, 18:39

Re: Blockly : problème Switch Selector et conditions multiples

Message par baliku »

Eh bein voila, suffisait de demander...
Dommage que ce ne soit ni explicite, ni tout à fait logique, mais bon l'essentiel est que cela fonctionne
Merci !
NAS Syno, Last Stable Ver°
RFLink 433.92+NRF24L01 : 6 THN132N, 5 KIT_FP433TEMP / ++MiLights / ++DI-O
HarmonyHub : FreeRev
2 Amp Marantz & Plusieurs Heos HOME
KLF200 : 5 Somfy IO
IFTTT : GoogleAgenda
Blockly, DzVents, Bash
Tasker
Répondre