[Resolu]Temps Max secondes d'extinction auto inter virtuel

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
tekkharibo
Messages : 282
Inscription : 28 déc. 2017, 09:51
Localisation : Albi

[Resolu]Temps Max secondes d'extinction auto inter virtuel

Message par tekkharibo »

Bonjour à tous,

Est-ce que vous connaissez la valeur max en seconde du temps d'extinction ?

Je fais du roller et j'ai acheter un sèche chaussure électrique qui est relier à un Sonoff 4ch et j'ai un inter virtuel.

Je laisse séché 12h mes roller donc pour l'avoir en seconde je fais 12*60 = 720 minutes puis 720*3600 = 2 592 000 secondes et j'ai arrondi a 2 000 000 secondes.

Cependant, je n'ai aucune erreur quand je mets ça mais mon inter virtuel ne se coupe pas tout seul.

Si quelqu'un a une solution je suis preneur :)

Bonne journée
Dernière modification par tekkharibo le 19 juin 2018, 14:58, modifié 1 fois.
Projet de domotique low-cost : Mon installation MAJ 01/05/2020
Dans le doute reboot !
Si vous êtes pas loin d'Albi on peut se rencontrer pour partager
DreamL
Messages : 76
Inscription : 20 janv. 2017, 20:03

Re: Temps Max secondes d'extinction auto inter virtuel

Message par DreamL »

Salut
pour info
1h = 3600s
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
thier
Messages : 807
Inscription : 26 sept. 2015, 10:32
Localisation : charente

Re: Temps Max secondes d'extinction auto inter virtuel

Message par thier »

Corrige avec 720x60. Tu as réglé l'extinction à 555 heures.
PI3+, Buster, Domoticz V2020.2, rflink, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vil1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants qubino fibaro.
tekkharibo
Messages : 282
Inscription : 28 déc. 2017, 09:51
Localisation : Albi

Re: Temps Max secondes d'extinction auto inter virtuel

Message par tekkharibo »

Merci les gas

Je me sens tellement c*n

Je vais faire la correction ^^

Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Projet de domotique low-cost : Mon installation MAJ 01/05/2020
Dans le doute reboot !
Si vous êtes pas loin d'Albi on peut se rencontrer pour partager
Répondre