bonjour,
je viens vous faire part d'un probleme sur une de mes prises dio 1.0 qui fonctionne de maniere..etrange
installée depuis aout dernier, associée a domoticz et parfaitement fonctionnelle jusqu'a deux jours apres la mise a jour ( donc, la mise a jour n'est probablement pas responsable)pour allumer et eteindre un luminaire avec un planning(lever et coucher de soleil) et un blocky (pour la nuit).
avec la telecommande, si j'appuie on ou off a n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tout se passe comme prevu...
avec une action via domoticz ( blocky, bouton virtuel ou planning) en nuitée...seule la commande on semble etre envoyé, domoticz dit avoir envoyé la commande off mais le lampadaire reste desesperement allumé ..rien dans les logs
si j'appuie sur la telecommande la commande off, il s'eteint...
le truc etrange, c'est que la journée, cela n'arrive pas la commande off passe bien (essai avec le bouton virtuel). mais la nuit, seule la commande "on" passe avec domoticz.
edit: aujourd'hui, ca le fait en journée aussi.
les autres prises de la meme serie n'ont pas de probleme
j'ai rdemarré domoticz plusieurs fois, reinstallé la prise, ...rien n'y fait, la nuit, un probleme fait que "on" passe, mais pas off..
ya un exorciste sur la forum? XD
probleme avec prise dio 1.0
probleme avec prise dio 1.0
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
Re: probleme avec prise dio 1.0
j'ai assez bien de prise et télécommande dio.
Et jamais rencontrer ce type de problème, la mise a jour vers 4.9700 n'a rien changer.
Peut être essayer d'effacer tout les code de la prise (avec le bouton G de la télécommande) , et d'enregistrer un nouveau code différent du précédent (un autre bouton ou télécommande).
Peut-être la prise trop éloignée de l'émetteur de domoticz : le signal passe mais est limite ?
Et jamais rencontrer ce type de problème, la mise a jour vers 4.9700 n'a rien changer.
Peut être essayer d'effacer tout les code de la prise (avec le bouton G de la télécommande) , et d'enregistrer un nouveau code différent du précédent (un autre bouton ou télécommande).
Peut-être la prise trop éloignée de l'émetteur de domoticz : le signal passe mais est limite ?
Domoticz Stable V4.9700 sur Synology DSM 6.2 / 2 x RFlink V48.4 - 433.92MHz(Dio/Chacon) & 433.42MHz(RTS) / Script en LUA & Blocky
Re: probleme avec prise dio 1.0
merci de ta reponse 
oui, le probleme est bizarre,...pour l'eloignement la prise est a 3 metres de domoticz et du rflink, je ne pense pas que ce soit le probleme
pour le code, tu a raison, je vais essayer ca, j'ai un code libre sur la telecommande ( la prise qui etait associé clignote en permanence et je n'arrive plus a la synchronisé avec la telecommande :/, si tu connais une solution.... fin du hs XD ).
edit:
bon, pour le moment ca fonctionne, on verra cette nuit
oui, le probleme est bizarre,...pour l'eloignement la prise est a 3 metres de domoticz et du rflink, je ne pense pas que ce soit le probleme
pour le code, tu a raison, je vais essayer ca, j'ai un code libre sur la telecommande ( la prise qui etait associé clignote en permanence et je n'arrive plus a la synchronisé avec la telecommande :/, si tu connais une solution.... fin du hs XD ).
edit:
bon, pour le moment ca fonctionne, on verra cette nuit
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449