Bonjour,
Je cherche à créer un capteur de mesure virtuelle qui irait chercher un nombre dans un fichier situé sur le raspberry.
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment faire ça ?
merci d'avance
Dernière modification par flosers le 01 sept. 2015, 18:55, modifié 1 fois.
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Capteur viltuelle de Mesure domoticz

Message par vil1driver »

salut,

le capteur ne peut pas aller chercher, c'est à toi de lui envoyer les infos (voir commandes Json)

pour le créer il te faut commencer par ajouter un nouveau matériel (choisir Dummy)
puis tu verras de ce nouveau matériel, un bouton 'créer capteurs virtuels'
si tu as bien coché 'Accepter de nouveaux dispositifs matériels' dans les préférences,
tu trouveras ton nouveau capteur dans la liste des dispositifs inutilisés.
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
flosers
Messages : 2
Inscription : 31 août 2015, 14:22

Re: Capteur viltuelle de Mesure domoticz

Message par flosers »

ok ça marche ! Merci
mulot35
Messages : 200
Inscription : 20 déc. 2014, 00:27

Re: Capteur viltuelle de Mesure domoticz

Message par mulot35 »

salut,
un exemple ici
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1641

je l'avais un peut modifié

Code : Tout sélectionner

--|6969.690


----------------
--Zone a editer
----------------
local thisfilename = "/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Compteur_eau.lua"   --emplacement de ce fichier nommé avec le nom du capt virtuel
local Compt_virtuel_eau_id = 159   --idx du capteur virtuel
local Capt_impulsion = "Compteur_impulsion"   --nom du capteur physique rfxmeter
local cptmaxi = 5   --comptage maximum sur 30sec (voir script arduino)
userVariableerreurcompteurdeau = 'Erreur_de_comptage_compteur_d_eau'   --Uservariable trop de comptage
-----------------
--fin de la zone a editer
-----------------

commandArray = {}
--Si le compteur impulsion est mis a jour
if devicechanged[Capt_impulsion] then

--Si le capteur reel indique un nombre d'impulsion supérieur a 0 et inferieur au nombre maximum théorique d'impulsions
   if (((tonumber(otherdevices_svalues[Capt_impulsion])) > 0) and ((tonumber(otherdevices_svalues[Capt_impulsion])) < (tonumber(30 / cptmaxi) + 1))) then
--Ouvre ce fichier et lit la première ligne
   file = io.open(thisfilename, "rb")
   sContents = file:read("*l")
   file:close()

-- Analyser et mettre à jour le countvalue
   foo, snumber = sContents:match("([^,]+)|([^,]+)")
   local impulsionmill = ((tonumber(otherdevices_svalues[Capt_impulsion])) / 1000)
   local countvalue = snumber + tonumber(impulsionmill)
   local newline = foo .. "|" .. string.format("%.3f", tostring(countvalue))

-- Maj du compteur virtuel
   ts = Compt_virtuel_eau_id .. "|0|" .. string.format("%.3f", tostring(countvalue))
   commandArray['UpdateDevice'] = ts

-- Ecrit la nouvelle valeur
   local file = io.open(thisfilename, "r+")
   file:write(newline)
   file:close()
   print("Compteur eau entre 0 et 6 impulsions: " .. tonumber(impulsionmill) .. " L les dernieres 30sec" )
   
--Si le compteur a impuslion indique plus de 6 impulsions-- (30sec(temps entre deux communications)/5sec(temps entre deux impulsions)=6 maxi) (7,8,9,...)
    elseif ((tonumber(otherdevices_svalues[Capt_impulsion])) > (tonumber(30 / cptmaxi ))) then
   commandArray['Variable:'..userVariableerreurcompteurdeau] = (tonumber(uservariables[userVariableerreurcompteurdeau]) + 1)
   print("superieur a 6 impulsions = erreur de comptage uservariable actualisé")
end
   
end

return commandArray
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.