aeotec ZW095-3C60 gen5 compteur d energie

Forum dédié au Z-Wave : protocole, équipements, objets, interfaces ...
bigswell
Messages : 15
Inscription : 27 juil. 2018, 14:20

aeotec ZW095-3C60 gen5 compteur d energie

Message par bigswell »

bonjour a tous
voila j ai un probleme pour configurer ce compteur d energie
je l ai acheté pour pouvoir enregistrer la consommation de ma pompe a chaleur en triphasé
mais je suis completement perdu dans les reglages ,
les valeur remonté sont toute fausses
j ai mis les 3 pinces sur chaque phases et les 3 cables sur chaque phases correspondantes
et la, en veille la conso est de 320W
ph1: 153w
ph2: 150w
ph3: 23w

mais voila sur la phase 2 il y a egalement la ventilation de mon insert cheminée , et quand je l allume , la ph2 passe a 30w alors qu elle devrais monté
j ai bien compris les reglage du parametre 101 et bien reglée
mais j ai egalement le parametre 2 ou je n ai trouvé aucune explication sur le net
il y a comme reglage :
report absolute value ( cest le reglage que j ai actuellement )
report algebraic sum enegy (la cela me donne des valeur des fois positive et des fois negative )
report consumming electricity( la les phases 1 et 2 reste a 0 et il n y a que la phase 3 qui remonte les infos et en plus fausses)
report generating electricity ( pour de la production d energy je suppose car la toute les valeurs sontnegative)

en bref je suis completement perdu
si quelqu un pouvez m aider
merci d avance
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: aeotec ZW095-3C60 gen5 compteur d energie

Message par QcVictor »

J’avais suivi ce thread pour les réglages https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 63#p110863
Si cela peut t’aider.
Répondre