FGRM-222- recupération consommation
FGRM-222- recupération consommation
Bonjour à tous,
je viens de me mettre à la domotique à l'aide de Domoticz sur mon Rasp et je viens d'installer 3 modules FGRM-222.
j'arrive a gérer la montée et les descente des volets par contre la consommation reste à Zero.
enfin il a récupéré une seule fois la conso, lors de l'étalonnage et du raccordement au reseau ZWAve (pic a 110w) puis maintenant suivant les volets c'est soit 1w en continue soit 0w ou 7w pour le volet 2.
c'est normal ?
vous avez déjà rencontré ça ?
merci d'avance
je viens de me mettre à la domotique à l'aide de Domoticz sur mon Rasp et je viens d'installer 3 modules FGRM-222.
j'arrive a gérer la montée et les descente des volets par contre la consommation reste à Zero.
enfin il a récupéré une seule fois la conso, lors de l'étalonnage et du raccordement au reseau ZWAve (pic a 110w) puis maintenant suivant les volets c'est soit 1w en continue soit 0w ou 7w pour le volet 2.
c'est normal ?
vous avez déjà rencontré ça ?
merci d'avance
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: FGRM-222- recupération consommation
Bonsoir !
D'après ce site : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html
Tu as la possibilité de gerer les frequences et les variations nécessaires à l'envoie des conso. Je pense que ces paramètres ne sont pas renseignés comme tu le souhaites d'où la non réception de ces valeurs.
PS : je n'ai pas ce module, c'est une hypothèse
D'après ce site : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html
Tu as la possibilité de gerer les frequences et les variations nécessaires à l'envoie des conso. Je pense que ces paramètres ne sont pas renseignés comme tu le souhaites d'où la non réception de ces valeurs.
PS : je n'ai pas ce module, c'est une hypothèse
Re: FGRM-222- recupération consommation
Bonsoir
ce sont les paramètres 40 et suivants à régler correctment
ce sont les paramètres 40 et suivants à régler correctment
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: FGRM-222- recupération consommation
merci pour vos réponses
désolé pour le délais je viens d être papa
alors la domotique a été un peu relayée au second plan
je viens de modifier les parmètres 40 est suivant en diminuant le seuil de déclanchement a 1% de variation mais rien n'y fait..
vous avez quoi comme param pour voir
merci encore de votre aide
désolé pour le délais je viens d être papa
alors la domotique a été un peu relayée au second plan
je viens de modifier les parmètres 40 est suivant en diminuant le seuil de déclanchement a 1% de variation mais rien n'y fait..
vous avez quoi comme param pour voir
merci encore de votre aide
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: FGRM-222- recupération consommation
Félicitation !!!scoubi a écrit :merci pour vos réponses
désolé pour le délais je viens d être papa![]()
Modifie les paramètres 40 à 43 (inclus) au minimum pour voir.scoubi a écrit : alors la domotique a été un peu relayée au second plan
je viens de modifier les parmètres 40 est suivant en diminuant le seuil de déclanchement a 1% de variation mais rien n'y fait..
vous avez quoi comme param pour voir
merci encore de votre aide
Re: FGRM-222- recupération consommation
merci !
je vois les valeurs changer lors de la descente ou la montée.. par contre rien n'est historisé !
je l'ai fais sur un volet.. je vois que ca passe a 113w .. mais quand je regarde dans les logs .. ils restent à 0
je vois les valeurs changer lors de la descente ou la montée.. par contre rien n'est historisé !
je l'ai fais sur un volet.. je vois que ca passe a 113w .. mais quand je regarde dans les logs .. ils restent à 0
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: FGRM-222- recupération consommation
Ah...
Tu as testé d'exclure et reinclure le module ? Ou de supprimer le dispositif (dans l'onglet dispositif) puis redémarrer la PI. Faire fonctionner les modules pour que le dispositif soit récreer?
Tu as testé d'exclure et reinclure le module ? Ou de supprimer le dispositif (dans l'onglet dispositif) puis redémarrer la PI. Faire fonctionner les modules pour que le dispositif soit récreer?
Re: FGRM-222- recupération consommation
Bonjour a tous,
je viens de tomber sur la discussion qui m'intéresse fortement puisque j'ai le même problème.
Comment faites vous pour voir ou changer les paramètres sur le module? je n'ai rien trouvé pour le faire dans domoticz?
merci de votre aide
Fred
je viens de tomber sur la discussion qui m'intéresse fortement puisque j'ai le même problème.
Comment faites vous pour voir ou changer les paramètres sur le module? je n'ai rien trouvé pour le faire dans domoticz?
merci de votre aide
Fred
Re: FGRM-222- recupération consommation
j'ai réussi a corriger mes fichiers xml et maintenant je vois enfin les paramètres du module.
par contre je ne trouve pas non plus l'astuce pour que les consommations soient historisées
mais il semble que ce ne soit pas possible avec Domoticz d'après les infos trouvées sur le site du fournisseur de mes FGRM-222
par contre je ne trouve pas non plus l'astuce pour que les consommations soient historisées
mais il semble que ce ne soit pas possible avec Domoticz d'après les infos trouvées sur le site du fournisseur de mes FGRM-222