ce que tu appeles section de fil, c'est le diamètre? (ce que j'ai signalé comme 1,5 mm ?)
Sinon pour les couleurs, si je comprend bien le schéma et le code couleur que tu viens de décrire, au niveau du compteur ERDF ce sont donc deux fils de phases qui sortent c'est ça ?
Oui 2 phase une qui entre et l'autre qui sort
Le compteur agissant comme un interrupteur pour relier ou non ces 2 fils suivant HC/HP et ainsi alimanter le relais de puissance
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable) /!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus modules.lua
Bon, j'ai fait un schéma, dites moi si ça correspond à ce qu'il faut ?
(j'ai l'impression qu'il manque du fil neutre en sortie de mes sonoffs, je me trompe ? )
chauffe_eau_2_sonoff_basic.jpg (99.87 Kio) Consulté 8976 fois
Bonjour
Les neutres à l'entrée des sonoff sont nécessaires mais pas en sortie puisque ce sont des sorties.
Attention tes sonoff sont à l'envers sur ton schéma; l'entrée input est à gauche et la sortie output est à droite.