problème de branchement

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
Répondre
maeglin
Messages : 18
Inscription : 28 janv. 2019, 11:12

problème de branchement

Message par maeglin »

Bonjour,

J'ai acheter deux modules Fiabaro Dimmer 2 pour domotiser mon éclairage.
la domotisation du 1ère interrupteur c'est passé sans problème. Par contre après je suis tombé sur un montage chelou. (Cf. photo ci-dessous)

Je suis un peu novice et j'aurais besoin de votre aide pour comprendre si le dimmer 2 est compatible avec ce type de branchement et si oui, comment le brancher.

Par avance merci de votre aide
schéma.jpg
schéma.jpg (29.1 Kio) Consulté 5786 fois
vulbas
Messages : 411
Inscription : 24 janv. 2017, 18:45

Re: problème de branchement

Message par vulbas »

vu les shema je serais tenté de dire non, il va falloir modifier un peu
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ation.html


http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... eutre.html
lmet
Messages : 252
Inscription : 30 juin 2017, 18:16
Localisation : Val d'Oise
Contact :

Re: problème de branchement

Message par lmet »

Bonsoir,

Ce type de montage est fréquemment utilisé lorsqu'il n'y a pas de possibilité de mettre un éclairage au plafond.

En général :
° Le disjoncteur au tableau électrique est en 10 ampères et ne protège que cette prise.
° Les câbles alimentant la prise sont en 1,5 mm²
° C'est la phase que l'interrupteur coupe et non le neutre.
° Il n'y a pas de terre.

Si tous ces critères ne sont pas réunis alors effectivement c'est chelou.

Sinon cela peut se modifier assez facilement.

Quant à mettre un Fibaro Dimmer 2 c'est possible mais il faut que l'interrupteur soit de type monostable.
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
Jeff
Messages : 1007
Inscription : 17 nov. 2016, 20:54
Localisation : Rennes (35)

Re: problème de branchement

Message par Jeff »

Je ne vois pas de grosse difficulté.
Tu commences par faire passer la phase par ton inter et le neutre directement à ta lampe. C'est juste une inversion au niveau de la prise.
Après tu mets ton dimmer sans neutre au niveau de l'inter avec un BP monostable comme dit au dessus.
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
maeglin
Messages : 18
Inscription : 28 janv. 2019, 11:12

Re: problème de branchement

Message par maeglin »

Bonjour,

merci de vos retours.

Donc si je comprends bien, si je fais comme le schéma ci-dessous ça doit pouvoir fonctionner.
Par contre il faut que change mon interrupteur bistable par un monostable obligatoirement ?
En me documentant un peu, j'ai cru comprendre que pour installer un interrupteur monostable, il fallait un avoir un télérupteur dans le tableau électrique?


schéma2.jpg
schéma2.jpg (41.11 Kio) Consulté 5687 fois
lmet
Messages : 252
Inscription : 30 juin 2017, 18:16
Localisation : Val d'Oise
Contact :

Re: problème de branchement

Message par lmet »

Bonjour,

Tu peux garder ton interrupteur bistable, tu perds alors la variation lumineuse. Dans ce cas Il te faudra mettre le paramètre 20 à 1.
Perso j'utiliserai le neutre qui est à proximité, cela t'évitera peut-être le recours à un bypass .
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
maeglin
Messages : 18
Inscription : 28 janv. 2019, 11:12

Re: problème de branchement

Message par maeglin »

Merci Lmet,

Par contre j'ai du mal à voir le branchement que ça peut donner sur le dimmer 2 si j'envoie le neutre dessus
lmet
Messages : 252
Inscription : 30 juin 2017, 18:16
Localisation : Val d'Oise
Contact :

Re: problème de branchement

Message par lmet »

Bonjour,

Si tu choisis le mode bistable tu n'auras pas besoin de bypass, tu peux donc te passer du neutre.
Sinon avec neutre voir ici
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
maeglin
Messages : 18
Inscription : 28 janv. 2019, 11:12

Re: problème de branchement

Message par maeglin »

Merci de ton aide,

je regarde ça des que je rentre de vacances et je vous fait un retour.
maeglin
Messages : 18
Inscription : 28 janv. 2019, 11:12

Re: problème de branchement

Message par maeglin »

Finalement j'ai fait le branchement que j'ai mit dans mon message du 12 février et ça marche nickel.

Encore merci de votre aide.
Répondre