Bonjour,
pour la petite histoire, j'ai monté un capteur de pollution (ici).
J'ai utilisé un script pour remonté les valeurs (je ne retrouve plus le lien où je l'ai trouvé, je le mettrai plus tard).
Le problème n'est pas le script car il semble fonctionner (extract des log):
2019-03-15 01:30:03.511 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_qualite_air_maison.lua
Par contre, rien ne s'affiche dans mes dummy (je m'intéresse pour le moment surtout aux idx 116 et 117).

Pourtant, si je vais dans le menu événement et que je regarde les valeurs actuelles de mes devices, j'ai ça:
Idx....Dernière mise à jour.....Nom..............................État..................Valeur
119....2019-03-15 00:31:36....Qualité air maison TEMP......0.0;50;1.............0/0.0;50;1
118....2019-03-15 01:30:03....Qualité air maison PM2.5.....Pas de Pollution....1/Pas de Pollution
117....2019-03-15 01:30:03....Qualité air maison PM10......1.27..................0/1.27
116....2019-03-15 01:30:03....Qualité air maison PM2.5.....0.40..................0/0.40

C'est donc bien que je reçois des valeurs.
Pourquoi ne s'affichent-elles pas dans mon graph?
Je pensais à une échelle incorrecte? Comment la changer, elle se change automatiquement normalement?!
Je lui ai envoyé de grosse valeur (genre 1000 ug), mais le résultat semble identique.

Je suis en v4.10548 beta sous RPi3
question subsidiaire: comment revenir en v4.9700 stable?

Merci
Chrominator
Messages : 1042
Inscription : 19 déc. 2015, 07:29
Localisation : France

Re: Dummy - Valeurs non prises en compte et non affichées

Message par Chrominator »

Tes dummy sont bien des customs sensors ?
Type de capteur
Type de capteur
Screenshot_2019-03-16 Domoticz.png (16.65 Kio) Consulté 3166 fois
Ce qui donne ça :

Courbe PM10
Courbe PM10
Screenshot_2019-03-16 Domoticz(1).png (57.96 Kio) Consulté 3163 fois
Subsidiaire : Revenir à une version stable n'est possible que si la base liée à la version stable a la même structure que celle de la bêta.
Si ce n'est pas le cas, c'est à dire que la structure de la base correspondant en ce moment à la version 4.9700 de Domoticz a évolué dans la bêta que tu utilises, la version stable ne fonctionnera pas.
Presque sûr à 100% qu'elle a évolué.

Remettre les données de la bêta dans une base 4.9700 est possible, mais pas à la portée de tous et nécessite d'analyser les différences de structure des deux bases.
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps.

Ubuntu 24.04.3 LTS - Domoticz 2025.1 (build 16782)
Pentium G3220T 2.6GHz - 4Go DDR3
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Z-Stick GEN5 Version: 1.6-1136-g07ea22bb
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
alacran
Messages : 80
Inscription : 12 sept. 2016, 10:05

Re: Dummy - Valeurs non prises en compte et non affichées

Message par alacran »

Merci pour ta réponse.
Effectivement, mon capteur était de type "qualité de l'air" et et non custom.
Je ne pensais pas que ça pouvait avoir une telle incidence et je trouvais ça plus propre.

Quant à la base, effectivement, elle n'est pas compatible... J'ai testé, j'ai perdu. Heureusement j'avais une sauvegarde en 4.9700. 48h plus tôt. Ça me va.

Pourtant, il y a bien un mécanisme pour adapter la base stable vers une base bêta.
Le sens inverse doit être possible. Mais c'est une autre histoire...

Merci
Chrominator
Messages : 1042
Inscription : 19 déc. 2015, 07:29
Localisation : France

Re: Dummy - Valeurs non prises en compte et non affichées

Message par Chrominator »

alacran a écrit : 16 mars 2019, 10:12
Pourtant, il y a bien un mécanisme pour adapter la base stable vers une base bêta.
Le sens inverse doit être possible. Mais c'est une autre histoire...

Merci
En effet c'est possible comme je l'indiquais.
Le mécanisme qui permet l'upgrade de la base est celui du progrès et ouvre vers de nouvelles capacités.
Celui-là a des clients.
L'autre en sens inverse est une régression qui n'intéresse que peu de monde, donc on ne le développe pas... :ugeek:
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps.

Ubuntu 24.04.3 LTS - Domoticz 2025.1 (build 16782)
Pentium G3220T 2.6GHz - 4Go DDR3
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Z-Stick GEN5 Version: 1.6-1136-g07ea22bb
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
totof60
Messages : 373
Inscription : 29 avr. 2016, 09:31

Re: Dummy - Valeurs non prises en compte et non affichées

Message par totof60 »

alacran a écrit : 15 mars 2019, 10:13 Bonjour,
pour la petite histoire, j'ai monté un capteur de pollution (ici).
J'ai utilisé un script pour remonté les valeurs (je ne retrouve plus le lien où je l'ai trouvé, je le mettrai plus tard).
...
Merci
Peut être ce script ?! : viewtopic.php?f=17&t=5519

domcars0 avait proposé une solution pour utiliser des devices type " qualité de l'air" : viewtopic.php?f=17&t=5519#p52893