commande de la sirene CHUANGO WS-105

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
Sherco49
Messages : 46
Inscription : 18 mars 2018, 16:29

commande de la sirene CHUANGO WS-105

Message par Sherco49 »

Bonjour

J'ai acheté cette sirène avec sa télécommande, je l'ai fait reconnaitre par domoticz via le RFXcom (lighting 4, PT2262), un appui sur la tuile la met en marche, mais pour l'instant j'ai créé un autre interrupteur virtuel pour l'arrêter.
Mon problème, déjà évoqué pour d'autres modèles de sirenes CHUANGO, est que je n'arrive pas à intégrer dans un script Blockly son déclenchement sur un changement d'état d'un autre dispositif.
J'ai essayé "Set sirene="On", "Off", group On, etc, rien ne se passe. J'ai essayé en type sirène, doorbell, on/off, push button.
Bref, je n'ai pas trouvé dans les forum de réponse en dehors de Rflink.
Je crois comprendre qu'il n'est pas possible d'émuler des trames 433Mhz avec Domoticz seul, me trompe-je ?
Quelqu'un a t il résolu ce problème ?
Merci de votre aide
Sherco49
Messages : 46
Inscription : 18 mars 2018, 16:29

Re: commande de la sirene CHUANGO WS-105

Message par Sherco49 »

Je me réponds à moi-même ayant résolu mon problème
J'arrive à déclencher ma sirène en script blockly en répétant plusieurs fois le set sirene="on"
problème résolu
Répondre