[Résolue] Zigate 3f problème avec volet profalux

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par pipiche »

i2a a écrit : 05 mai 2019, 18:21 Hello,

En effet plus d'erreur :D

Par contre, avant j'avais 2 matériels qui remontaient pour un volet de profalux.
Aujourd'hui je n'en est qu'un seul et les actions faite à travers domoticz ne semble pas faire fonctionner le volet

Code : Tout sélectionner

2019-05-05 18:14:19.937 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-05-05 18:14:59.761 Status: (Zigate) Device Annoucement ShortAddr: 3e26, IEEE: 20918a0000040615
2019-05-05 18:15:00.480 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ProfileID {} with 0104 from Ep: 01
2019-05-05 18:15:00.480 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ZDeviceID {} with 0104 from Ep: 01
2019-05-05 18:15:00.221 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2019-05-05 18:15:00.479 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Simple Descriptor EP 01
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 ProfileID 0104
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 ZDeviceID 0201
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster IN Count: 03
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster In 1: 0000
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster In 2: 0003
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster In 3: 0015
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster OUT Count: 08
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 1: 0003
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 2: 0004
2019-05-05 18:15:00.480 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 3: 0005
2019-05-05 18:15:00.481 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 4: 0006
2019-05-05 18:15:00.481 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 5: 0008
2019-05-05 18:15:00.481 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 6: 0100
2019-05-05 18:15:00.481 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 7: fc20
2019-05-05 18:15:00.481 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 3e26 Cluster Out 8: fc21
2019-05-05 18:15:04.939 (Zigate) ReadAttributeRequest_0000 - Key: 3e26
2019-05-05 18:15:04.941 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-05-05 18:15:04.939 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 3e26 Request Model Name
2019-05-05 18:15:09.943 (Zigate) ReadAttributeRequest_0000 - Key: 3e26
2019-05-05 18:15:09.945 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-05-05 18:15:09.943 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 3e26 Request Model Name
2019-05-05 18:15:14.919 (Zigate) ReadAttributeRequest_0000 - Key: 3e26
2019-05-05 18:15:14.922 (Zigate) GetType - Model {} Profile ID : 0104 ZDeviceID : 0201
2019-05-05 18:15:14.922 (Zigate) GetType - Model {} not found with Ep: 01 in DeviceConf. Continue with ClusterSearch
2019-05-05 18:15:14.922 (Zigate) GetType - ClusterSearch return : LvlControl/Switch/
2019-05-05 18:15:14.930 (Zigate) Request a Bind for 3e26/01 on Cluster 0006
2019-05-05 18:15:14.930 (Zigate) Request a Bind for 3e26/01 on Cluster 0008
2019-05-05 18:15:14.931 (Zigate) Request a Bind for 3e26/01 on Cluster 0000
2019-05-05 18:15:14.935 (Zigate) ReadAttributeRequest_0000 - Key: 3e26
2019-05-05 18:15:14.919 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 3e26 Request Model Name
2019-05-05 18:17:08.543 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 1:On
2019-05-05 18:17:08.524 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/On)
2019-05-05 18:17:11.957 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 0:Off
2019-05-05 18:17:11.911 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/Off)
2019-05-05 18:17:19.940 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 1:On
2019-05-05 18:17:19.927 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/On)
2019-05-05 18:17:23.051 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 0:Off
2019-05-05 18:17:23.039 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/Off)
Il y a

Code : Tout sélectionner

2019-05-05 18:15:14.919 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 3e26 Request Model Name
Qui n'a pas remonté d'élément (je ne sais pas trop si c'est ca).
J'ai tenté de relancer 2 / 3 fois mais rien a faire.

J'ai un élément dans les devices mais ca ne semble pas être le bon :

Code : Tout sélectionner

2019-05-05 18:17:08.543 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 1:On
2019-05-05 18:17:08.524 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/On)
2019-05-05 18:17:11.957 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 0:Off
2019-05-05 18:17:11.911 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/Off)
2019-05-05 18:17:19.940 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 1:On
2019-05-05 18:17:19.927 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/On)
2019-05-05 18:17:23.051 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01) 0:Off
2019-05-05 18:17:23.039 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigate - LvlControl-20918a0000040615-01/Off)
Normalement un seul widget qui est un Level Control avec On/Off ( Bind Inverted percentage) dans Domoticz, par contre si mes souvenir sont bon, il y a un widget créé pour la Télécommande et un pour le Volet. Seul la widget du Volet fonctionne.
As-tu bien appairé le Volet ou est-ce seulement la télécommande ?
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par pipiche »

Pour mémo:

Procédure d'appairage avec la Zigate ici: https://zigate.fr/2018/02/03/associatio ... la-zigate/

Mettre la Zigate en mode appairage que à l'etape 3, pas avant !

Autre chose, qui peut-etre problèmatique:

Si tu mets la Zigate en Permit to Join à 255, et ensuite tu la passes à 0, elle reste en mode permit to join.

La procédure est

Permit to Join à 255

Pour passer à 0 il faut

Permit to Join à 1
redemarrer le plugin
Permit to join à 0
redemarrer le plugin
i2a
Messages : 6
Inscription : 28 avr. 2019, 12:05

Re: Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par i2a »

Hello,

Bien vue je faisais tout en mode intégration au niveau de la zigate.
Du coup, c'est tout bon pour moi :D

Encore merci Pipiche.
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par pipiche »

i2a a écrit : 05 mai 2019, 19:06 Hello,

Bien vue je faisais tout en mode intégration au niveau de la zigate.
Du coup, c'est tout bon pour moi :D

Encore merci Pipiche.
Super et désolé pour le bug .... Amuses-toi bien
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
plucsky
Messages : 4
Inscription : 23 mai 2019, 22:12

Re: [Résolue] Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par plucsky »

Bonjour,
J'ai suivi les procédures d'installation pour installer domoticz sur ma synology + ajout du pluging zigate et fait pas mal de recherches sur internet.
J'ai utilisé le soft TestGUI_ZiGate_NXP-4/ZGWUI pour tester si mes volets roulants s'appairent bien avec la zigate, j'ai bien des infos dans raw data. Donc tout est Ok à ce niveau là.
Dans domoticz j'arrive à bien insérer la zigate (voir les images en pièce jointes). Par contre je ne trouve pas mes volets roulants. Dans les logs de domoticz, on voit bien le nombre de devices du zigate mais les devices sont en "not found in listofdevices". -> voir annexe ci-dessous

D'ailleurs dans ZGWUI j'ai également les mêmes infos dans "Get Device List"

Donc voila je bloque à ce niveau... Avez-vous une idée ?

Comment peut-on faire pour enlever tous les devices de la zigate à partir du soft ZGWUI ? car j'ai 3 volets roulants et du coup j'en vois 5... je ne comprends c'est quoi les 2 autres. Je souhaiterais repartir de zéro en les supprimant tous et refaire le test avec un seul volet roulant dans un premier temps

Annexe concernant les versions :

2019-05-23 20:40:56.704 Status: (zigatea) Initialized version 4.2.3, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-05-23 20:40:56.707 Status: (zigatea) Zigate plugin 4.2.3 started
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) Python Version - 3.5.1 (default, Jan 29 2018, 14:16:30)
2019-05-23 20:40:56.725 [GCC 4.9.3 20150311 (prerelease)]
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) DomoticzVersion: 4.10717
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) DomoticzHash: b38b49e-modified
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) DomoticzBuildTime: 2019-05-09 13:04:08

Annexe

2019-05-23 20:40:56.704 Status: (zigatea) Initialized version 4.2.3, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-05-23 20:40:56.707 Status: (zigatea) Zigate plugin 4.2.3 started
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) Python Version - 3.5.1 (default, Jan 29 2018, 14:16:30)
2019-05-23 20:40:56.725 [GCC 4.9.3 20150311 (prerelease)]
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) DomoticzVersion: 4.10717
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) DomoticzHash: b38b49e-modified
2019-05-23 20:40:56.725 Status: (zigatea) DomoticzBuildTime: 2019-05-09 13:04:08
2019-05-23 20:40:56.711 Status: (zigatea) Entering work loop.
2019-05-23 20:40:56.772 Status: (zigatea) Opening DomoticzDB in raw
2019-05-23 20:40:56.774 Status: (zigatea) load PluginConf
2019-05-23 20:40:56.775 Status: (zigatea) PluginConf: /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-05-23 20:40:56.778 Status: (zigatea) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-05-23 20:40:56.778 Status: (zigatea) -enablegroupmanagement: 0
2019-05-23 20:40:56.778 Status: (zigatea) -resetMotiondelay: 30
2019-05-23 20:40:56.778 Status: (zigatea) -logFORMAT: 0
2019-05-23 20:40:56.778 Status: (zigatea) -logLQI: 0
2019-05-23 20:40:56.778 Status: (zigatea) -channel: ['11']
2019-05-23 20:40:56.783 Status: (zigatea) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2019-05-23 20:40:56.816 Status: (zigatea) DeviceConf loaded
2019-05-23 20:40:56.816 Status: (zigatea) load ListOfDevice
2019-05-23 20:40:56.818 Status: (zigatea) Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt : 0
2019-05-23 20:40:56.818 Status: (zigatea) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2019-05-23 20:40:56.924 Status: (zigatea) Major Version Num: 0003
2019-05-23 20:40:56.924 Status: (zigatea) Installer Version Number: 030f
2019-05-23 20:40:57.128 Status: (zigatea) Zigate in Permit Join: On
2019-05-23 20:40:57.248 Status: (zigatea) Zigate addresses ieee: 00158d0001c61c50 , short addr: 0000
2019-05-23 20:40:57.248 Status: (zigatea) Network state UP, PANID: 2219 extPANID: 0x74ad67dea4ff64fe Channel: 15
2019-05-23 20:40:57.386 Status: (zigatea) Number of devices recently active in Zigate = 5
2019-05-23 20:40:57.387 Status: (zigatea) [00] DevID = 01 Network addr = 6949 IEEE = 20918a000007f5e1 LQI = 148 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-05-23 20:40:57.387 Status: (zigatea) [01] DevID = 03 Network addr = c9ce IEEE = 20918a000007f5e3 LQI = 215 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-05-23 20:40:57.387 Status: (zigatea) [02] DevID = 05 Network addr = 5bcd IEEE = 20918a000007f5df LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-05-23 20:40:57.388 Status: (zigatea) [03] DevID = 28 Network addr = e43c IEEE = 20918a000007f5e2 LQI = 087 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-05-23 20:40:57.388 Status: (zigatea) [04] DevID = 29 Network addr = cfaa IEEE = 20918a000007f5de LQI = 108 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-05-23 20:41:06.821 Status: (zigatea) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
1-domoticz.png
1-domoticz.png (45.29 Kio) Consulté 4147 fois
2-domoticz.png
2-domoticz.png (25.09 Kio) Consulté 4147 fois
3-domoticz.png
3-domoticz.png (22.01 Kio) Consulté 4147 fois
Merci d'avance
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Résolue] Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par pipiche »

Si tu veux repartir à zero, il te fait:

(1) Dans Domoticz to desactive le plugin depuis le menu Hardware
(2) Arreter Domoticz
(3) supprimer la base domoticz.db qui se trouve au meme niveau que le repertoire plugins
(4) supprimer la base du plugin qui se trouve dans plugins/Domoticz-Zigate/Data ( tu peux supprimer l'ensemble des fichiers qui sont là)

(5) Tu relances Domoticz
(6) Tu ajoutes le Hardware Zigate en prenant soin de mettre Erase PDM à True
(7) Le plugin va etre lancer et effacer tout ce qui est sur la Zigate

Tu te retrouves donc dans une situation où tout est vierge
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
plucsky
Messages : 4
Inscription : 23 mai 2019, 22:12

Re: [Résolue] Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par plucsky »

pipiche a écrit : 23 mai 2019, 23:25 Si tu veux repartir à zero, il te fait:

(1) Dans Domoticz to desactive le plugin depuis le menu Hardware
(2) Arreter Domoticz
(3) supprimer la base domoticz.db qui se trouve au meme niveau que le repertoire plugins
(4) supprimer la base du plugin qui se trouve dans plugins/Domoticz-Zigate/Data ( tu peux supprimer l'ensemble des fichiers qui sont là)

(5) Tu relances Domoticz
(6) Tu ajoutes le Hardware Zigate en prenant soin de mettre Erase PDM à True
(7) Le plugin va etre lancer et effacer tout ce qui est sur la Zigate

Tu te retrouves donc dans une situation où tout est vierge
Vous etes un génie, c'est très clair et j'ai enfin mon 1er volet ajouté !!!! merci merci ! du coup est-ce que je laisse toujours à True pour Erase PDM ?
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Résolue] Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par pipiche »

Non le erase pdm efface tout ce qui est sur la ZiGate, mais normalement si tu reviens à cet écran il devrait avoir changé en False


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
plucsky
Messages : 4
Inscription : 23 mai 2019, 22:12

Re: [Résolue] Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par plucsky »

pipiche a écrit : 24 mai 2019, 20:28 Non le erase pdm efface tout ce qui est sur la ZiGate, mais normalement si tu reviens à cet écran il devrait avoir changé en False


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci bien pour votre retour. J'ai bien réussi à mettre mes 2 volets et qd j'arrive pour mettre le dernier volet et bien ça s'est peut-être désynchronisé ou autre chose, je n'arrive plus à la piloter depuis ma télécommande. Donc j'arrive bien à la piloter via domoticz et pas avec la télécommande. J'ai essayé la procédure suivante
https://zigate.fr/2018/02/03/associatio ... la-zigate/

en appuyant 5 fois sur R avec le trombone, du coup pas de réponse du volet roulant. Par contre qd je fais 1 fois R avec trombone + Fleche du haut j'ai un aller/retour mais ça ne fait de plus. La télécommande ne fonctionne tjrs plus malgré ça...

Du coup je suis repartis de zéro avec la erase pdm + suppression des fichiers comme déjà indiqués précédemment. J'ai rémis la zigate, et puis ajouter mes 2 volets roulants. et le 3ieme impossible de le rajouter et ni piloter via la télécommande. cest juste qd je fais 1 fois R + flêche du haut, j'ai un aller/retour c'est tout et rien de plus....
Si vous avez une idée je suis preneur....
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Résolue] Zigate 3f problème avec volet profalux

Message par pipiche »

Vous mettez bien la Zigate en mode appairage que lors de l'etape 3, pas avant ?
Cela est très important.

Si vous mettez la Zigate en mode appairage permanent avec 255 pour Permit to Join, pour desactiver l'appairage permanent je vous recommande de mettre 1 (au lieu de 0 - qui lui n'a aucune action). 1 indique alors un appairage pendant 1 seconde.
Répondre