Seuil d'humidité pour déclenchement VMC

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
MaveryQ
Messages : 16
Inscription : 11 déc. 2017, 21:58

Seuil d'humidité pour déclenchement VMC

Message par MaveryQ »

Bonjour,

Voilà, je souhaiterai que ma VMC (commandée par un SonOFF BASIC) soit déclenchée par le dépassement d'un seuil d'humidité.
Pour cela j'ai mon capteur DHT22 branché sur un Wemos D1 Mini.
Je récupère bien la température et l'humidité de la salle de bain ... Mais je ne vois pas comment créer un scenario qui au dépassement d'une humidité à 80% (par exemple) déclenche l'activation de la VMC.
Merci d'avance pour vos conseils.
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Seuil d'humidité pour déclenchement VMC

Message par vil1driver »

Salut,

Quelques idées ici

viewtopic.php?f=17&t=2869&hilit=Vmc
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
MaveryQ
Messages : 16
Inscription : 11 déc. 2017, 21:58

Re: Seuil d'humidité pour déclenchement VMC

Message par MaveryQ »

Bonjour,

J'ai trouvé une astuce simple...
Je ne connaissais pas Blockly ...
Mais un simple test sur la valeur humidité de mon capteur et une requête http font l'affaire.
Merci
Répondre