1 Wire, DS9490R

Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: 1 Wire, DS9490R

Message par QcVictor »

est ce que ton PI est a jour ?
Assure toi que #user_allow_other dans ton fuse.conf est bien changer pour user_allow_other
mickaelr30
Messages : 210
Inscription : 29 août 2015, 15:57

Re: 1 Wire, DS9490R

Message par mickaelr30 »

oui je l'ai bien décommenté
ce qui est bizarre maintenant c'est que j'arrive à avoir des températures par contre quand je vais sur owfs (ip:2121) je n'ai aucune sonde de température
ça va que pendant mes essais infructueux j'avais réussi à savoir qui va avec qui :D
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
mickaelr30
Messages : 210
Inscription : 29 août 2015, 15:57

Re: 1 Wire, DS9490R

Message par mickaelr30 »

bon, fausse joie le 1-wire ne fonctionne plus, j'ai de nouveau l'erreur :
2015-10-11 21:26:02.719 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-800000000000, family: 00
2015-10-11 21:26:02.719 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-400000000000, family: 00
2015-10-11 21:26:02.720 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-c00000000000, family: 00

j'arrive pas à comprendre comment chez certain cela fonctionne
mickaël
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: 1 Wire, DS9490R

Message par QcVictor »

Quel versions de dz tu utilise ?
Est tu sur de ton câblage ? Tu semble avoir pas mal de sonde brancher là dessus , quel type de montage utilise tu, en bus ou en étoile?
mickaelr30
Messages : 210
Inscription : 29 août 2015, 15:57

Re: 1 Wire, DS9490R

Message par mickaelr30 »

j'utilise la dernière version de Domoticz avec un raspberry version B ( pas B+) j'ai commandé une pi2
oui je suis sur de mon câblage, avant j'avais un ds9097U avec un autre logiciel de domoticque (sous windows) ou j'avais bien toute mes sondes
j'ai voulu migré vers domoticz alors j'ai acheté le DS9490 usb car j'avais vu qu'il n'y avait que lui qui fonctionnait avec OWFS
c'est clair que je commence à avoir pas mal de sonde une partie en bus et une en étoile
pour tester j'en ai laissé branché qu'une seule
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: 1 Wire, DS9490R

Message par QcVictor »

Me semble que le ds9097U, n'a pas le même pinout RJ11 que le DS9490R ! as tu modifier ton câblage en conséquence ?
patrice
Messages : 1720
Inscription : 22 sept. 2014, 21:51

Re: 1 Wire, DS9490R

Message par patrice »

Bonjour
Je n'ai jamais pratiqué owfs toutefois ce que semble te dire fuse c'est que ton mounpoing n'est pas vide
Donc arrete owfs supprime tt ce qui est ds /mnt/1wire et relance owfs
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1