Module Radiateur ?
Module Radiateur ?
Bonjour,
Je souhaite mettre un module z-wave pour contrôler un ancien radiateur qui possède un fil pilote, seulement il n'a pas de mode confort ni eco.
Sur le radiateur j'ai deux bouton, un pour marche / arrêt et un pour le thermostat qui possède le logo hors gel.
Avec tous les types de modules qui exitent, je n'arrive pas à voir lequel correspondant à mon besoin.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Damien
Je souhaite mettre un module z-wave pour contrôler un ancien radiateur qui possède un fil pilote, seulement il n'a pas de mode confort ni eco.
Sur le radiateur j'ai deux bouton, un pour marche / arrêt et un pour le thermostat qui possède le logo hors gel.
Avec tous les types de modules qui exitent, je n'arrive pas à voir lequel correspondant à mon besoin.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Damien
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module Radiateur ?
Tu as trois possibilités :
- le zwave (fonctionne avec un RPI doté d'une clé ou d'une carte ZWave)
- le 433 mHz (fonctionne avec un RPI doté de RFXCom, RFlink ...)
- je le construis seul à base d'arduino, electronique ... ... (je ne pourrais pas t'aider là dessus ...)
En Zwave, c'est ce que j'utilise, tu as le Fibaro FGS - 211 (http://www.domotique-store.fr/domotique ... &results=8), tu peux suivre le tuto là dessus : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... rique.html
Perso, j'ai un double switch (FGS - 221) sur un radiateur et un simple switch (FGS - 211) sur l'autre radiateur. La différence : je peux controler tous les modes (confort, eco, hors gel, arret), mais en toute sincérité, je trouve que ça sert à rien. Tu sais que domoticz fonctionne avec des scripts, tu as juste à créer toi même le mode eco, hors gel et confort. Tu as donc juste besoin d'un inter simple radiateur on / radiateur off. Avec une sonde de température pour eviter que le radiateur chauffe en permanence.
Pour le 433, je suppose qu'un module de ce type est possible : Chacon CH54755 (http://www.domotique-store.fr/domotique ... results=50) toutefois il ne gère que le 1000 W max, mes radiateurs, par exemple, font 1500 W, ce qui poseraient un problème, donc à voir en fonction de tes radiateurs ...
La différence entre les 2 :
- Le prix (moins cher pour les 433)
- Le renvoi de signal (le z wave communique avec ses modules et quand il envoie une valeur (par exemple on), il attend une réponse pour savoir si celui ci est bien sur "on". Contrairement au 433 qui envoie juste la valeur sans se soucier de la récéption de la réponse.
Pour ma part, pour le chauffage, j'obterais pour du ZWave surtout si tu n'as qu'un radiateur. Après, tout dépend de ton budget, tu peux contrer le manque du renvoi de signal de ton 433 en lui renvoyant plusieurs fois la valeur.
N hesite pas si tu as des questions supplémentaires
- le zwave (fonctionne avec un RPI doté d'une clé ou d'une carte ZWave)
- le 433 mHz (fonctionne avec un RPI doté de RFXCom, RFlink ...)
- je le construis seul à base d'arduino, electronique ... ... (je ne pourrais pas t'aider là dessus ...)
En Zwave, c'est ce que j'utilise, tu as le Fibaro FGS - 211 (http://www.domotique-store.fr/domotique ... &results=8), tu peux suivre le tuto là dessus : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... rique.html
Perso, j'ai un double switch (FGS - 221) sur un radiateur et un simple switch (FGS - 211) sur l'autre radiateur. La différence : je peux controler tous les modes (confort, eco, hors gel, arret), mais en toute sincérité, je trouve que ça sert à rien. Tu sais que domoticz fonctionne avec des scripts, tu as juste à créer toi même le mode eco, hors gel et confort. Tu as donc juste besoin d'un inter simple radiateur on / radiateur off. Avec une sonde de température pour eviter que le radiateur chauffe en permanence.
Pour le 433, je suppose qu'un module de ce type est possible : Chacon CH54755 (http://www.domotique-store.fr/domotique ... results=50) toutefois il ne gère que le 1000 W max, mes radiateurs, par exemple, font 1500 W, ce qui poseraient un problème, donc à voir en fonction de tes radiateurs ...
La différence entre les 2 :
- Le prix (moins cher pour les 433)
- Le renvoi de signal (le z wave communique avec ses modules et quand il envoie une valeur (par exemple on), il attend une réponse pour savoir si celui ci est bien sur "on". Contrairement au 433 qui envoie juste la valeur sans se soucier de la récéption de la réponse.
Pour ma part, pour le chauffage, j'obterais pour du ZWave surtout si tu n'as qu'un radiateur. Après, tout dépend de ton budget, tu peux contrer le manque du renvoi de signal de ton 433 en lui renvoyant plusieurs fois la valeur.
N hesite pas si tu as des questions supplémentaires
Re: Module Radiateur ?
Merci pour tout ces explications qui me sont bien utiles.
Je vais partir sur le z-wave. J'ai encore une question sur le thermostat de mon radiateur. Je j'utilise ce module, il faut que je le mette à max ?
J'ai un capteur de temp dans la même pièce, en gros il faut que je fasse un script qui récupère la valeur de la témpérature et selon mon choix je met à ON ou OFF le module FGS - 211.
Pour information, c'est un radiateur 1500W.
Je vais partir sur le z-wave. J'ai encore une question sur le thermostat de mon radiateur. Je j'utilise ce module, il faut que je le mette à max ?
J'ai un capteur de temp dans la même pièce, en gros il faut que je fasse un script qui récupère la valeur de la témpérature et selon mon choix je met à ON ou OFF le module FGS - 211.
Pour information, c'est un radiateur 1500W.
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module Radiateur ?
Tu parles de la roulette ? Perso, je ne la mets pas à fond, ça me fait une sécurité, si le z wave plante, il ne depassera pas la température de la roulette. Perso je mets température max (mon script en confort ++ est de 21°) + 2° sur ma roulette (soit 23). Comme ça, au pire, si ça plante, je ne depasserais pas les 23°.dametsab a écrit :Merci pour tout ces explications qui me sont bien utiles.
Je vais partir sur le z-wave. J'ai encore une question sur le thermostat de mon radiateur. Je j'utilise ce module, il faut que je le mette à max ?
C'est bien grossis mais c'est ça.dametsab a écrit : J'ai un capteur de temp dans la même pièce, en gros il faut que je fasse un script qui récupère la valeur de la témpérature et selon mon choix je met à ON ou OFF le module FGS - 211.
Pour information, c'est un radiateur 1500W.
Pour un radiateur 1500 W tu peux prendre le FGS 211 qui gère jusqu à 3000 W.
Re: Module Radiateur ?
Merci pour la réponse. J'ai donc commandé le FGS 211. En ce qui concerne le branchement, je ne trouve aucun schéma pour un radiateur, uniquement des lumières.
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module Radiateur ?
Tu peux suivre ce tuto : http://www.maison-et-domotique.com/9397 ... radiateur/
C'est un peu le même système qu'un sèche serviette, sauf que lui utilise un double switch
Ou ce site (même si je n'ai pas lu ce tuto ...) : https://www.planete-domotique.com/blog/ ... il-pilote/
ATTENTION : j'ai oublié de te dire d'acheter une diode de redressement sinon ça ne fonctionnera pas ! Le fil pilot a besoin de ça pour redresser la tension! Comme celle-ci : http://www.planete-domotique.com/diode- ... rique.html
SINCEREMENT DSL, je viens de voir ça sur le tuto, et, je confirme que j'en ai une...
C'est un peu le même système qu'un sèche serviette, sauf que lui utilise un double switch
Ou ce site (même si je n'ai pas lu ce tuto ...) : https://www.planete-domotique.com/blog/ ... il-pilote/
ATTENTION : j'ai oublié de te dire d'acheter une diode de redressement sinon ça ne fonctionnera pas ! Le fil pilot a besoin de ça pour redresser la tension! Comme celle-ci : http://www.planete-domotique.com/diode- ... rique.html
SINCEREMENT DSL, je viens de voir ça sur le tuto, et, je confirme que j'en ai une...
Re: Module Radiateur ?
Bonjour et merci pour vos réponse.
Si je comprends bien, il faut une double diode comme sur le schéma ?
Je vois certain tuto qui en utilise une seulement, quelle est la différence ?
Pour le mode deux diode, puis-je utiliser celle ci : http://my-domotique.com/store/suivi-con ... ilote.html
Le tuto indique un mode confort, eco, arrêt, hors gel, cela va t-il fonctionner sur mon radiateur qui lui a juste un hors gel ?
Merci d'avence
Si je comprends bien, il faut une double diode comme sur le schéma ?
Je vois certain tuto qui en utilise une seulement, quelle est la différence ?
Pour le mode deux diode, puis-je utiliser celle ci : http://my-domotique.com/store/suivi-con ... ilote.html
Le tuto indique un mode confort, eco, arrêt, hors gel, cela va t-il fonctionner sur mon radiateur qui lui a juste un hors gel ?
Merci d'avence
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module Radiateur ?
Le schéma montre 2 diodes parce que le module employé est FGS 221! Toi, avec ton FGS 211, tu n'as besoin que d'une diode.
Celle que tu m'as envoyé est une double diode, tu peux prendre ça même si tu n'utilisera qu'un fil sur les deux (vu que tu n'as qu'un "O")
Les modes Confort, Eco, Hors Gel ... fonctionnent uniquement sur un radiateur pourvu de ces modes. Dans ton cas, tu n'auras que on / off / et Hors gel.
Néanmoins, ces modes peuvent être créer directement sur Domoticz par le biais de script ou par les blocky. Tu n'utiliseras pas ton mode hors gel sur ton radiateur mais simplement les modes on / off. Personnellement, mes deux radiateurs ont tous les modes (confort, eco, hors gel, arret), un radiateur utilise le module FGS 221 (qui me permet de garder tous ces modes) et le second, sur un module FGS 211 (ce qui me permet d'avoir seulement confort et arret). En toute sincérité, je n'utilise que confort et arret, en gros ON / OFF, tout le reste étant scriptable.
Celle que tu m'as envoyé est une double diode, tu peux prendre ça même si tu n'utilisera qu'un fil sur les deux (vu que tu n'as qu'un "O")
Les modes Confort, Eco, Hors Gel ... fonctionnent uniquement sur un radiateur pourvu de ces modes. Dans ton cas, tu n'auras que on / off / et Hors gel.
Néanmoins, ces modes peuvent être créer directement sur Domoticz par le biais de script ou par les blocky. Tu n'utiliseras pas ton mode hors gel sur ton radiateur mais simplement les modes on / off. Personnellement, mes deux radiateurs ont tous les modes (confort, eco, hors gel, arret), un radiateur utilise le module FGS 221 (qui me permet de garder tous ces modes) et le second, sur un module FGS 211 (ce qui me permet d'avoir seulement confort et arret). En toute sincérité, je n'utilise que confort et arret, en gros ON / OFF, tout le reste étant scriptable.
Re: Module Radiateur ?
[Mode déterrage=On]heartblood a écrit : 15 oct. 2015, 11:23 Perso, j'ai un double switch (FGS - 221) sur un radiateur et un simple switch (FGS - 211) sur l'autre radiateur. La différence : je peux controler tous les modes (confort, eco, hors gel, arret), mais en toute sincérité, je trouve que ça sert à rien.
Salut,
J'ai opté pour le système on/off pour un premier radiateur, mais j'ai peur qu'il supporte mal les allumages/extinctions répétées.
J'ai géré une tolérance (hysteresis) de 0,5°C dans le script, mais je sais que des solutions plus pointues passent en mode Eco avant d'éteindre.
Du coup j'hésite à étendre ma solution au reste de la maison...
@+
Datawolf
-
vil1driver
- Messages : 5661
- Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
- Localisation : Rennes (35)
Re: Module Radiateur ?
Salut,heartblood a écrit : 15 oct. 2015, 20:57 Pour un radiateur 1500 W tu peux prendre le FGS 211 qui gère jusqu à 3000 W.
Lorsque l'on parle de fil pilote on se fiche royalement de la puissance du radiateur.
Ne pas confondre pilotage et alimentation.
Pour les comutations, avec un hysteresis à 0.5 ça va se faire toutes les 2 à 3 heures, comparé à ce que fait le radiateur seul, ça va t'es large mais 0.5 c'est juste horrible, avec l'inertie tu va subir des écarts de température d'un à deux degrés, autant laisser le radiateur gérer, ce sera plus confortable.
Pour le passage en eco avant de couper c'est inutile.
Passer en eco revient à couper
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua
Un ex domoticzien
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua