Bonjour,
Pour plusieurs de mes capteurs, ils sont reconnus avec ID différents, voire des sous-types différents.
Exemple 1 : capteur de porte chinois
A la séparation de l'aimant, je reçois systématiquement :
1) d'abord un ID 00DCE5F4 identifié comme Light/Switch Chuango, état ON
2) 1s plus tard (lors de l'extinction de la led d'emission du capteur), un second ID 000672FA identifié comme Light/Switch SelectPlus, état ON
Je voudrais que que les deux soit compris par Domoticz comme une impulsion unique, le 1er comme ON et le 2nd comme OFF, mais du même capteur.
Exemple 2 : capteur de température + humidité OTIO TX7 :
Le même capteur est reconnu, cette fois avec le même sous-type WTGR800 mais avec des ID différentes (8201 et 0082), Cette fois, pas de régularité dans la reconnaissance d'une ID ou l'autre.
Conséquence : les données apparaissent dans 2 LOG distinct, alors qu'il s'agit du même capteur.
J'ai la même chose avec mes détecteurs PIR. Reconnus comme Eurodomest, le signal de détection puis celui de fin de détection sont reconnus avec des ID différents et ne font donc pas basculer l'état de mon "dispositif dans domoticz", alors que le 1er ID reçoit bien du ON et le 2ème reçoit du OFF.
Comment fusionner ces ID pour que cela fonctionne.
Débutant, j'ignore si c'est un réglage de domoticz ou de RFlink. En fait, je nage complètement.
Ma config :
Synology DS214+ avec Domoticz Version: 4.10717 et Python Version: 3.5.1
RFLink_v1.1_r48 sur arduino mega (original) connecté en USB sur le syno
Merci pour votre aide.
RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Bonjour,
j'ai la même chose que toi...
Si quelqu'un peut nous venir en aide
j'ai la même chose que toi...
Si quelqu'un peut nous venir en aide
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Faire un troisième device (un virtual switch sur un Dummy), et une simple règle (en blockly pour débuter) qui alimente ce troisième device à partir des deux autres, ceux qui reçoivent les données PIR ON et PIR OFF.
Domoticz Stable sur RPi3 + RFPlayer + ZWave+ + RFLink R48 :
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 5 x Emcoluxr EV1527 + 4 x NAS-DS01Z
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 5 x Emcoluxr EV1527 + 4 x NAS-DS01Z
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Oui c'est faisable mais :
1- pas très élégant, surcharge le système de dispositifs (car cela me le fait avec plusieurs device rflink)
2- pas forcément la solution car sur certains device au bout de plusieurs heures les 2 premiers ne communiquaient plus mais un nouveau (donc 3ème) oui, un peu comme s'il y avait un rolling code
3- pour moi c'est un bug car avant cela ne me le faisait pas, je vais essayer de mettre à jour DZ
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Salut,
Ca peut venir d'un problème de qualité de réception du signal.
Ca peut venir d'un problème de qualité de réception du signal.
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
C'était bizarre, j'ai laissé tourné plusieurs jours sans m'en préoccuper, j'ai viré les devices qui ne communiquaient pas depuis un moment, ajouter des nouveaux via la page des interrupteurs (et pas en autorisant les nouveaux depuis la page paramètres) et tout à l'air bon...
C'est comme si en autorisant les nouveaux depuis la page paramètres il y avait eu des "collisions"
C'est comme si en autorisant les nouveaux depuis la page paramètres il y avait eu des "collisions"
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Bonjour, quelle autre solution envisagerais-tu ?frtoto a écrit : 09 oct. 2019, 16:03Oui c'est faisable mais :
1- pas très élégant, surcharge le système de dispositifs (car cela me le fait avec plusieurs device rflink)
2- pas forcément la solution car sur certains device au bout de plusieurs heures les 2 premiers ne communiquaient plus mais un nouveau (donc 3ème) oui, un peu comme s'il y avait un rolling code
3- pour moi c'est un bug car avant cela ne me le faisait pas, je vais essayer de mettre à jour DZ
J'ai aussi l'impression de codes tournants, mais je sais pas comment identifier ça.
MAJ de Domoticz ou de RFlink ?
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Pour moi la solution a été d'inclure les nouveaux devices via la page des interrupteurs, en laissant l'ajout de nouveaux devices (sur la page paramètres) sur Off