Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
J'essaie de temporiser une sortie GPIO.
J'ai un device : Switch input - Switch , Name: relais_lumiere , values : etat sur GPIO - 14
j'ai créé le Rules :
on relais_lumiere#etat = 1 do Timerset 1,20 endon
on Rules#Timer = 1 do gpio ,14, 0 endon
ça ne fonctionne pas ,
Merci pour votre aide
J'ai un device : Switch input - Switch , Name: relais_lumiere , values : etat sur GPIO - 14
j'ai créé le Rules :
on relais_lumiere#etat = 1 do Timerset 1,20 endon
on Rules#Timer = 1 do gpio ,14, 0 endon
ça ne fonctionne pas ,
Merci pour votre aide
Dernière modification par jeannot le 01 nov. 2019, 15:03, modifié 1 fois.
-
vil1driver
- Messages : 5661
- Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
- Localisation : Rennes (35)
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
Salut,
Manquerait pas les endon ?
Je n'ai aucune expérience sur le sujet
Manquerait pas les endon ?
Je n'ai aucune expérience sur le sujet
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua
Un ex domoticzien
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua
Un ex domoticzien
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
J'étais en train de modifier le message j'avais oublier les endon . ça ne marche pas avec les endon.
Un reset est-il nécessaire aprés chaque modif ?
Un reset est-il nécessaire aprés chaque modif ?
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
Je pense qu'il faut respecter les retour à la ligne.
Code : Tout sélectionner
On relais_lumiere#etat = 1 do
timerSet,1,20
endon
On Rules#Timer=1 do
gpio,14,0
endon
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
J'ai essayé avec les retours à la ligne , idem . Ne fonctionne pas
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
ça donne quoi dans le log ?
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
Log joint . j'essaie de déchiffrer .
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
Essaye avec une des dernières versions.
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
ça marche avec cette version :
- Pièces jointes
-
- rules.JPG (19.02 Kio) Consulté 4270 fois
Re: Pb avec rules Nodemcu Espeasy 2.0
Attention, la condition relais_lumiere#etat = 1 n'est pas prise en compte.
Ton gpio 14 va passer à 0 à chaque changement du relais (1 ou 0).
Ton gpio 14 va passer à 0 à chaque changement du relais (1 ou 0).