Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
Skwi
Messages : 53
Inscription : 20 nov. 2018, 13:09

Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par Skwi »

Bonjour,

J'ai domoticz sur un synology avec le plugin zigate que je viens de mettre à jour pour pouvoir voir le maillage (bon loupé il faut une autre version de domoticz supérieure à la stable)

En tout cas, deux choses suite à ça :
Dans le dossier domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate je viens de remarquer qu'il y avait plus de 72000 fichiers DeviceList-xxx- suivi de la date => est-ce normal?

Ensuite, tout fonctionnait correctement mais depuis la mise à jour j'ai perdu tous mes équipements

J'ai essayé de ré-appairer un switch, mais ça ne fonctionne pas :
2019-12-07 17:34:44.140 Status: (Zigate) [4] NEW OBJECT: 5395 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-12-07 17:34:44.140 Status: (Zigate) [4] NEW OBJECT: 5395 Request Model Name
2019-12-07 17:34:49.162 (Zigate) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/5395 (0)
2019-12-07 17:34:49.162 (Zigate) processNotinDB - not able to find response from 5395 stop process at 0045
2019-12-07 17:34:49.162 (Zigate) processNotinDB - RIA: 5 waitForDomoDeviceCreation: False, capturePairingInfos: 0 Model: {}
2019-12-07 17:34:49.163 (Zigate) processNotinDB - Collected Infos are : {'ZDeviceName': '', 'APS Failure': [(1575736439.4648893, 'e9')], 'ProfileID': {}, 'Version': '3', 'App Version': '', 'SQN': '', 'LogicalType': '', 'IEEE': '00158d00026b5958', 'Manufacturer': '', 'RIA': '5', 'Battery': {}, 'RSSI': 27, 'Last Cmds': [(1575736454.2422545, '0100', None), (1575736469.1654284, '0100', None), (1575736469.3174808, '0100', None), (1575736484.1406214, '0100', None), (1575736484.2425416, '0100', None)], 'MacCapa': '80', 'Type': {}, 'PowerSource': '', 'NbEp': '', 'DeviceType': '', 'Heartbeat': '1', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 17:34:00', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1575736440}, 'Health': 'Live', 'ZDeviceID': {}, 'ZCL Version': '', 'ReadAttributes': {'Ep': {'09': {'0000': {}}, '06': {'0000': {}}, '01': {'0000': {}}, '02': {'0000': {}}, '03': {'0000': {}}}, 'TimeStamps': {'02-0000': 1575736439, '09-0000': 1575736439, '03-0000': 1575736439, '06-0000': 1575736439, '01-0000': 1575736484}}, 'Maufacturer Name': '', 'Model': {}, 'Stack Version': '', 'Status': 'UNKNOW', 'Ep': {'01': {'0006': '01'}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Attributes List': {}, 'HW Version': ''}
2019-12-07 17:34:49.162 Status: (Zigate) [5] NEW OBJECT: 5395 Not able to get all needed attributes on time

Quand j'actionne un ancien switch :
2019-12-07 17:42:59.604 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 60ed with Data : 0460ed0100120055002100020001

Au reboot :
2019-12-07 17:41:03.318 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Mezza Osram 4 - 7cb03eaa0a046eaa not found in Plugin Database
2019-12-07 17:41:03.318 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Chambre Xiaomi Temp+Humi - 00158d0004102d92 not found in Plugin Database
...
2019-12-07 17:41:13.339 Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2019-12-07 17:41:13.339 Status: (Zigate) Start Web Server connection
2019-12-07 17:41:13.340 Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2019-12-07 17:41:13.340 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031a correctly initialized
2019-12-07 17:41:13.339 Error: (Zigate) ATTENTION: the WebServer part is not supported with this version of Domoticz. Please upgrade to a version greater than 4.10901

=> est-ce que monter de version domoticz résoudrait ce problème?

Merci
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par pipiche »

Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 17:45 Bonjour,

J'ai domoticz sur un synology avec le plugin zigate que je viens de mettre à jour pour pouvoir voir le maillage (bon loupé il faut une autre version de domoticz supérieure à la stable)

En tout cas, deux choses suite à ça :
Dans le dossier domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate je viens de remarquer qu'il y avait plus de 72000 fichiers DeviceList-xxx- suivi de la date => est-ce normal?
A chaque démarage du plugin , une copie etait faite sur les versions précédentes du plugin. Seul le fichier DeviceList-xx.txt est utilisé par le plugin ( xx correspond au numéro du Hardware Id dans la liste des Hardware de Domoticz).
Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 17:45
Ensuite, tout fonctionnait correctement mais depuis la mise à jour j'ai perdu tous mes équipements

J'ai essayé de ré-appairer un switch, mais ça ne fonctionne pas :
2019-12-07 17:34:44.140 Status: (Zigate) [4] NEW OBJECT: 5395 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-12-07 17:34:44.140 Status: (Zigate) [4] NEW OBJECT: 5395 Request Model Name
2019-12-07 17:34:49.162 (Zigate) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/5395 (0)
2019-12-07 17:34:49.162 (Zigate) processNotinDB - not able to find response from 5395 stop process at 0045
2019-12-07 17:34:49.162 (Zigate) processNotinDB - RIA: 5 waitForDomoDeviceCreation: False, capturePairingInfos: 0 Model: {}
2019-12-07 17:34:49.163 (Zigate) processNotinDB - Collected Infos are : {'ZDeviceName': '', 'APS Failure': [(1575736439.4648893, 'e9')], 'ProfileID': {}, 'Version': '3', 'App Version': '', 'SQN': '', 'LogicalType': '', 'IEEE': '00158d00026b5958', 'Manufacturer': '', 'RIA': '5', 'Battery': {}, 'RSSI': 27, 'Last Cmds': [(1575736454.2422545, '0100', None), (1575736469.1654284, '0100', None), (1575736469.3174808, '0100', None), (1575736484.1406214, '0100', None), (1575736484.2425416, '0100', None)], 'MacCapa': '80', 'Type': {}, 'PowerSource': '', 'NbEp': '', 'DeviceType': '', 'Heartbeat': '1', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 17:34:00', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1575736440}, 'Health': 'Live', 'ZDeviceID': {}, 'ZCL Version': '', 'ReadAttributes': {'Ep': {'09': {'0000': {}}, '06': {'0000': {}}, '01': {'0000': {}}, '02': {'0000': {}}, '03': {'0000': {}}}, 'TimeStamps': {'02-0000': 1575736439, '09-0000': 1575736439, '03-0000': 1575736439, '06-0000': 1575736439, '01-0000': 1575736484}}, 'Maufacturer Name': '', 'Model': {}, 'Stack Version': '', 'Status': 'UNKNOW', 'Ep': {'01': {'0006': '01'}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Attributes List': {}, 'HW Version': ''}
2019-12-07 17:34:49.162 Status: (Zigate) [5] NEW OBJECT: 5395 Not able to get all needed attributes on time

Quand j'actionne un ancien switch :
2019-12-07 17:42:59.604 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 60ed with Data : 0460ed0100120055002100020001

Au reboot :
2019-12-07 17:41:03.318 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Mezza Osram 4 - 7cb03eaa0a046eaa not found in Plugin Database
2019-12-07 17:41:03.318 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Chambre Xiaomi Temp+Humi - 00158d0004102d92 not found in Plugin Database
...
2019-12-07 17:41:13.339 Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2019-12-07 17:41:13.339 Status: (Zigate) Start Web Server connection
2019-12-07 17:41:13.340 Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2019-12-07 17:41:13.340 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031a correctly initialized
2019-12-07 17:41:13.339 Error: (Zigate) ATTENTION: the WebServer part is not supported with this version of Domoticz. Please upgrade to a version greater than 4.10901

=> est-ce que monter de version domoticz résoudrait ce problème?

Merci
Aurais-tu supprimés les fichiers DeviceList-xx.txt (y compris celui sans extension de date ) ? Car cela correspond à la base de données du plugin, et à la vue des logs, ca semble etre le cas ! Alors que les Widgets (correspondant aux différents devices) existent déjà dans Domoticz.

As-tu la possibilité de récupérer les fichiers DeviceList-xx.txt ?
Skwi
Messages : 53
Inscription : 20 nov. 2018, 13:09

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par Skwi »

J'ai bien le fichier DeviceList-14.txt toujours existant, je peux donc purger tous les autres?
Par contre je viens de faire une boulette, j'ai voulu upgrade la version domoticz pour la passer en beta, mais j'ai pris la version sans python (v4.0.11547-8) donc j'ai la moitié des plugins HS, et je ne peux pas installer la version avec python (v4.0.11546-8) car c'est une version inférieur (récup sur http://www.jadahl.com/)
Il faut que je trouve un moyen pour installer la version avec python...
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par pipiche »

Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 18:10 J'ai bien le fichier DeviceList-14.txt toujours existant, je peux donc purger tous les autres?
Par contre je viens de faire une boulette, j'ai voulu upgrade la version domoticz pour la passer en beta, mais j'ai pris la version sans python (v4.0.11547-8) donc j'ai la moitié des plugins HS, et je ne peux pas installer la version avec python (v4.0.11546-8) car c'est une version inférieur (récup sur http://www.jadahl.com/)
Il faut que je trouve un moyen pour installer la version avec python...
Vérifies que le fichier DeviceList-14.txt n'est pas vide, car les problèmes remontés précédents laissent à penser qu'il y a un soucis. Donc supprimes peut-ere ceux qui sont anciens, et gardes la dernière semaine.

Sinon, effectivement il faut la version avec plugin pythons
Skwi
Messages : 53
Inscription : 20 nov. 2018, 13:09

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par Skwi »

Il n'est pas vide et les lignes ressemblent à celles dans les logs lors d'un appairage.

à tout hasard, y aurait-il un moyen rapide pour downgrader de version sur synology?
Je suis en train de copier tout mon dossier domoticz pour le supprimer, réinstaller et recopier ce qui me manquera
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par pipiche »

Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 18:21 Il n'est pas vide et les lignes ressemblent à celles dans les logs lors d'un appairage.
Dans ce cas cela n'explique pas les erreurs et la perte de device, donc je pense que pour l'instant il est préférable de les sauvegarder, sinon, il faudra repartir de Zero ( Plugin vide, et supprimer les devices coté Domoticz).
Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 18:21 à tout hasard, y aurait-il un moyen rapide pour downgrader de version sur synology?
Je suis en train de copier tout mon dossier domoticz pour le supprimer, réinstaller et recopier ce qui me manquera
Pas de downgrade de Domoticz (un restore ).
Par contre la version avec Phyton doit bien etre disponible. Sur jadahl il y a toujours les deux versions dispo.
Skwi
Messages : 53
Inscription : 20 nov. 2018, 13:09

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par Skwi »

Oui en général il y a les deux versions, mais la version avec python n'est pas la même que celle sans. Et synology me bloque l'installation de la version avec python car elle est plus vieille que celle que j'avais installé.
Bref j'ai delete l'appli, et réinstallé la bonne version avec python, restore de la db et des scripts/plugins, purgé le dossier de 72.000 fichiers pour ne garder que le nécessaire.

Voici le contenu de mon fichier :

Code : Tout sélectionner

5cb8 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '11', 'SQN': 'ae', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'134': 'Motion'}, '0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:52:31', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_motion', 'RSSI': 103, 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '4906187', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000271c1f1', 'Status': 'inDB'}
65d0 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'194': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 75, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a0462f5', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '181120', 'NbEp': '1'}
3046 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '7', 'SQN': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {}, 'Model': {}, 'RSSI': {}, 'Type': {}, 'Heartbeat': '379', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00044dfc19', 'Status': 'UNKNOW'}
274f : {'Version': '3', 'Battery': 89, 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '3', 'ZDeviceID': '5f01', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0007': '86', '0006': '86', '0021': '86', '0020': '00', '0005': '86', '0004': '86', '0003': '86', '0002': '86', '0001': '86', '0000': '86'}}}}, 'Manufacturer': '1037', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'PowerSource': 'Battery', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'SQN': 'a0', 'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}, '0402': 9.4, 'ffff': {}, '0403': 957.8, '0006': '66', '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'187': 'Temp+Hum', '186': 'Temp+Hum+Baro', '189': 'Humi', '188': 'Temp', '190': 'Baro'}, '0405': 78.3, 'Type': 'Temp/Humi/Baro'}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 17:04:51', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.weather', 'RSSI': 78, 'Type': '', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00036b52e2', 'LogicalType': 'End Device', 'Heartbeat': '2338116', 'NbEp': '1'}
7da5 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'195': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 83, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a0473a4', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '183081', 'NbEp': '1'}
60ed : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'ZDeviceID': '0103', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Manufacturer': '1037', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'PowerSource': 'Battery', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'SQN': '01', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0012': {}, '0000': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'241': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:47:09', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00044db590', 'LogicalType': 'End Device', 'Heartbeat': '212', 'NbEp': '1'}
c183 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '2', 'SQN': '0d', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0012': {}, '0000': {}, 'ClusterType': {'237': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:42:02', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'Heartbeat': '423', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00044def4c', 'NbEp': '1', 'Status': 'inDB'}
bdc5 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'196': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 24, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a047fb0', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '126', 'NbEp': '1'}
7ea6 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'ZDeviceID': '0103', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Manufacturer': '1037', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'PowerSource': 'Battery', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'SQN': '01', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0012': {}, '0000': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'240': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:46:12', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 27, 'Type': 'SwitchAQ2', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00044dfc19', 'LogicalType': 'End Device', 'Heartbeat': '223', 'NbEp': '1'}
9a9f : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'197': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 26, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a046eaa', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '126', 'NbEp': '1'}
87cd : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '3', 'SQN': '0e', 'ZDeviceID': '5f03', 'Ep': {'01': {'0402': 21.0, '0405': 44.5, '0001': {}, 'ClusterType': {'236': 'Humi', '235': 'Temp', '234': 'Temp+Hum'}}, '03': {'0003': {}, '0005': {}, '0004': {}, '000c': {}, 'ClusterType': {}}, '02': {}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:38:34', 'MsgType': '8102'}, 'Model': {}, 'RSSI': 33, 'Type': 'Temp/Humi', 'Heartbeat': '483', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00039354e3', 'NbEp': '3', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0007': '86', '0006': '86', '0021': '86', '0020': '00', '0005': '86', '0004': '86', '0003': '86', '0002': '86', '0001': '86', '0000': '86'}, '0000': {}}}}, 'Status': 'inDB'}
974c : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '2', 'SQN': '27', 'ZDeviceID': '5f03', 'Ep': {'01': {'0402': 21.3, '0405': 47.7, '0000': {}}, '03': {'ClusterType': {'220': 'Temp+Hum', '221': 'Temp', '222': 'Humi'}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, '000c': {}}, '02': {}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:29:22', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_ht', 'RSSI': 33, 'Type': 'Temp/Humi', 'Heartbeat': '147775', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d0004102d92', 'NbEp': '3', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Status': 'inDB'}
e3bc : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '2', 'SQN': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}, 'ClusterType': {'239': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:43:04', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'Heartbeat': '262', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00044d9006', 'Status': 'inDB'}
70a6 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '11', 'SQN': '4c', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'135': 'Motion'}, '0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:22:48', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_motion', 'RSSI': 110, 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '4905995', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0002717b33', 'Status': 'inDB'}
b9d8 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '10', 'SQN': '23', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'154': 'SwitchAQ2'}, '0006': '01', '0000': {}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:54:39', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_switch', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'Heartbeat': '517710', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00026b5958', 'Status': 'inDB'}
Edit: Sur l'interface web de la zigate (très chouette au passage) je retrouve mes équipements dans la liste des widgets, mais pas dans la liste des équipements

Edit² : J'ai tenté de prendre un ancien DeviceList, j'ai ça comme logs :
2019-12-07 20:18:59.922 Error: (Zigate) processNotinDBDevices - Please cross check the consistency of the Domoticz and Plugin database.

Du coup c'est en base et dans le fichier de conf? Moyen de "réparer" un des deux sans avoir à tout recréer?
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par pipiche »

Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 18:45 Oui en général il y a les deux versions, mais la version avec python n'est pas la même que celle sans. Et synology me bloque l'installation de la version avec python car elle est plus vieille que celle que j'avais installé.
Bref j'ai delete l'appli, et réinstallé la bonne version avec python, restore de la db et des scripts/plugins, purgé le dossier de 72.000 fichiers pour ne garder que le nécessaire.

Voici le contenu de mon fichier :

Code : Tout sélectionner

5cb8 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '11', 'SQN': 'ae', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'134': 'Motion'}, '0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:52:31', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_motion', 'RSSI': 103, 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '4906187', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000271c1f1', 'Status': 'inDB'}
65d0 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'194': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 75, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a0462f5', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '181120', 'NbEp': '1'}
3046 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '7', 'SQN': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {}, 'Model': {}, 'RSSI': {}, 'Type': {}, 'Heartbeat': '379', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00044dfc19', 'Status': 'UNKNOW'}
274f : {'Version': '3', 'Battery': 89, 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '3', 'ZDeviceID': '5f01', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0007': '86', '0006': '86', '0021': '86', '0020': '00', '0005': '86', '0004': '86', '0003': '86', '0002': '86', '0001': '86', '0000': '86'}}}}, 'Manufacturer': '1037', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'PowerSource': 'Battery', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'SQN': 'a0', 'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}, '0402': 9.4, 'ffff': {}, '0403': 957.8, '0006': '66', '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'187': 'Temp+Hum', '186': 'Temp+Hum+Baro', '189': 'Humi', '188': 'Temp', '190': 'Baro'}, '0405': 78.3, 'Type': 'Temp/Humi/Baro'}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 17:04:51', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.weather', 'RSSI': 78, 'Type': '', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00036b52e2', 'LogicalType': 'End Device', 'Heartbeat': '2338116', 'NbEp': '1'}
7da5 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'195': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 83, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a0473a4', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '183081', 'NbEp': '1'}
60ed : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'ZDeviceID': '0103', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Manufacturer': '1037', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'PowerSource': 'Battery', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'SQN': '01', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0012': {}, '0000': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'241': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:47:09', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00044db590', 'LogicalType': 'End Device', 'Heartbeat': '212', 'NbEp': '1'}
c183 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '2', 'SQN': '0d', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0012': {}, '0000': {}, 'ClusterType': {'237': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:42:02', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'Heartbeat': '423', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00044def4c', 'NbEp': '1', 'Status': 'inDB'}
bdc5 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'196': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 24, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a047fb0', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '126', 'NbEp': '1'}
7ea6 : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'ZDeviceID': '0103', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Manufacturer': '1037', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'PowerSource': 'Battery', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'SQN': '01', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0012': {}, '0000': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'240': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:46:12', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 27, 'Type': 'SwitchAQ2', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00044dfc19', 'LogicalType': 'End Device', 'Heartbeat': '223', 'NbEp': '1'}
9a9f : {'Version': '3', 'Battery': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'ZDeviceID': '0100', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}, '0000': {}}}}, 'Manufacturer': 'bbaa', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'PowerSource': 'Main', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'SQN': {}, 'Ep': {'03': {'1000': {}, '0000': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'197': 'LvlControl'}, '0006': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'1000': {}, '0004': {}, '0008': {}, 'fc0f': {}, '0019': {}, '0005': '', '0006': {}, '0003': {}, '0000': {}}}}, 'Model': {}, 'RSSI': 26, 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '7cb03eaa0a046eaa', 'LogicalType': 'Router', 'Heartbeat': '126', 'NbEp': '1'}
87cd : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '3', 'SQN': '0e', 'ZDeviceID': '5f03', 'Ep': {'01': {'0402': 21.0, '0405': 44.5, '0001': {}, 'ClusterType': {'236': 'Humi', '235': 'Temp', '234': 'Temp+Hum'}}, '03': {'0003': {}, '0005': {}, '0004': {}, '000c': {}, 'ClusterType': {}}, '02': {}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:38:34', 'MsgType': '8102'}, 'Model': {}, 'RSSI': 33, 'Type': 'Temp/Humi', 'Heartbeat': '483', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d00039354e3', 'NbEp': '3', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0007': '86', '0006': '86', '0021': '86', '0020': '00', '0005': '86', '0004': '86', '0003': '86', '0002': '86', '0001': '86', '0000': '86'}, '0000': {}}}}, 'Status': 'inDB'}
974c : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '2', 'SQN': '27', 'ZDeviceID': '5f03', 'Ep': {'01': {'0402': 21.3, '0405': 47.7, '0000': {}}, '03': {'ClusterType': {'220': 'Temp+Hum', '221': 'Temp', '222': 'Humi'}, '0005': {}, '0004': {}, '0003': {}, '000c': {}}, '02': {}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:29:22', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_ht', 'RSSI': 33, 'Type': 'Temp/Humi', 'Heartbeat': '147775', 'ProfileID': '0104', 'IEEE': '00158d0004102d92', 'NbEp': '3', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Status': 'inDB'}
e3bc : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '2', 'SQN': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}, 'ClusterType': {'239': 'SwitchAQ2'}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:43:04', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.remote.b1acn01', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'Heartbeat': '262', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00044d9006', 'Status': 'inDB'}
70a6 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '11', 'SQN': '4c', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'135': 'Motion'}, '0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:22:48', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_motion', 'RSSI': 110, 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '4905995', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0002717b33', 'Status': 'inDB'}
b9d8 : {'Version': '3', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'RIA': '0', 'App Version': '10', 'SQN': '23', 'ZDeviceID': {}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'154': 'SwitchAQ2'}, '0006': '01', '0000': {}}}, 'Stamp': {'Time': '2019-12-07 16:54:39', 'MsgType': '8102'}, 'Model': 'lumi.sensor_switch', 'RSSI': 33, 'Type': 'SwitchAQ2', 'Heartbeat': '517710', 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00026b5958', 'Status': 'inDB'}
Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 18:45 Edit: Sur l'interface web de la zigate (très chouette au passage) je retrouve mes équipements dans la liste des widgets, mais pas dans la liste des équipements
La liste des widgets ? c'est à dire ?

-> Tu dois avoir la liste des equipements. 1 entrée par device associé à la Zigate, et ensuite pour chaque equipement le plugin liste les widgets Domoticz associés

-> Peux-tu préciser la version du plugin maintenant installé ? (et eventuellement sur quelle version etais-tu ) ?
Skwi
Messages : 53
Inscription : 20 nov. 2018, 13:09

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par Skwi »

Sur l'interface web (port 9440/tools) j'ai bien tout dans liste des widgets domoticz. Dans liste des équipements j'en ai quelques-un après avoir tenté de ré appairer.

La version actuelle est la PluginVersion : 4.5.7
Je ne sais pas comment je peux retrouver l'ancienne version, mais ça devait être celle lorsque j'ai reçu la zigate, fin janvier 2019, il ne me semble pas l'avoir mise à jour depuis
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Mise à jour et nombre de fichiers DeviceList

Message par pipiche »

Skwi a écrit : 07 déc. 2019, 21:46 Sur l'interface web (port 9440/tools) j'ai bien tout dans liste des widgets domoticz. Dans liste des équipements j'en ai quelques-un après avoir tenté de ré appairer.

La version actuelle est la PluginVersion : 4.5.7
Je ne sais pas comment je peux retrouver l'ancienne version, mais ça devait être celle lorsque j'ai reçu la zigate, fin janvier 2019, il ne me semble pas l'avoir mise à jour depuis
Donc il y a peut-être eu un saut un peu important entre les deux versions, notamment il y a eu un passage ou il fallait faire une migration.
Donc tu peux éventuellement faire les choses pas-à-pas. Et quand lors d'un ré-appairage tu as un message d'inconsitence, il faut alors supprimer les widgets dans Domoticz et alors refaire l'appairage

Sinon l'approche un peu plus rude cest:

(1) supprimer le plugin de la page Hardware de Domoticz. Cela devrait supprimer les widgets associés
(2) arréter domoticz
(3) supprimer les fichiers dans Data/DeviceList-*
(4) Relancer Domoticz

et faire les appairages ...
Répondre