Bonjour
Je demarre en domotique et je commence a installer deux fgd212 pour mon eclairage.
l'integration dans domoticz fonctionne et je peux commender mes lampes, voir la conso.
Je ne comprend pas par contre qu'il y ai autant de dispositifs dans la liste.
J'ai trouvé ceux dont j'ai besoin pour le moment.
Pourquoi je vois 25 dispositifs pour un micro module ?
integration fgd212
Re: integration fgd212
Salut,
Cela me parait impossible ! Une petite copie d'écran des dispositifs en question ?
Cela me parait impossible ! Une petite copie d'écran des dispositifs en question ?
Re: integration fgd212
Bonjour
j'ai fait des captures, donc deux dimmer, et j'ai deja supprimer pas mal d'equipements.
j'ai eu du mal a integres les modules et j'ai fait plusieurs essais. Est ce que le fait de supprimer les modules, les remettre aurai pu faire ca ?
merci
j'ai fait des captures, donc deux dimmer, et j'ai deja supprimer pas mal d'equipements.
j'ai eu du mal a integres les modules et j'ai fait plusieurs essais. Est ce que le fait de supprimer les modules, les remettre aurai pu faire ca ?
merci
- Pièces jointes
-
- Screenshot_20200114-183224.png (598.35 Kio) Consulté 4331 fois
-
- Screenshot_20200114-184658.png (535.17 Kio) Consulté 4331 fois
Re: integration fgd212
Salut,
Cela me parait normal le FGD-212 v2 renvoie pas mal d'informations :
voir ici
Il suffit de prélever celles qui t'intéresses (flèche bleue)
Cela me parait normal le FGD-212 v2 renvoie pas mal d'informations :
voir ici
Il suffit de prélever celles qui t'intéresses (flèche bleue)
Re: integration fgd212
merci pour le lien