On/off d'une chaudière fioul

Forum pour tous les autres objets : sondes météo, capteurs, actionneurs ...
Vous avez un besoin mais vous ne savez pas quel matériel choisir ? C'est ici.
bajoum
Messages : 31
Inscription : 10 mars 2019, 19:20

On/off d'une chaudière fioul

Message par bajoum »

Bonjour,
En voyant mon installation domotique à la maison, mon beau-père m'a donné le défi de réaliser une petite tâche pour lui. En somme le problème ne paraît pas compliqué mais la réalisation l'est un peu plus (surtout pour le pietre électricien que je suis).

Le problème: Monsieur, mon beau-père, voudrait simplement couper l'alimentation de sa chaudière sans toucher à ce qu'il y a derrière. Il a donc le + et le neutre qui arrive et il voudrait intercaler un truc du genre sonoff il ne veut donc pas passer par le relai ou est déjà câblé son thermostat. Non il veut pouvoir l'arrêter et la redémarrer (a distance et de manière très occasionnel me dit-il). Il ne régulera pas comme ça bien entendu.

1ere idée de ma part: Facile, on met donc juste un sonoff 15A juste avant l'alimentation de la chaudière. Oui mais qu'en est il de la conso de la chaudière car on a aucune idée de la conso si ce n'est qu'elle est relié à un divisionnaire au calibre de 16A. Au démarrage il y aura peut être un pic et je vais tout crâmer (Je l'aime suffisamment pour ne pas foutre le feu chez lui, je précise quand même...)

2ième idée et je pense la bonne: Caser un contacteur de puissance sur la ligne et piloter ce dernier avec un sonoff (même basic cette fois car c'est le contacteur qui prendra la charge donc 10A suffira largement).
Oui mais voilà je ne suis pas électricien malheureusement et je ne veux pas agir dans son tableau électrique. ce que je peux faire par contre c'est couper le divisionnaire et travailler sur la ligne en question (ça c'est ok pour moi).

Questions: C'est possible de déporter un contacteur et de le mettre hors du tableau et donc dans mon cas à coté de la chaudière?
Auriez vous le matériel à me conseiller?
Le best...Un schéma de câblage à me proposer ?(bon après je peux lire la doc, je ne suis pas trop con de base...:))

Merci à vous
Baj
Domoticz V2022.1
Raspberry Pi 3B+ sous Raspbian buster
RFlink v48.4
Z-stick Gen5 (Zwave)
CC2531 (Zigbee2mqtt)
yan1950
Messages : 235
Inscription : 15 mai 2017, 14:56
Localisation : Anjou

Re: On/off d'une chaudière fioul

Message par yan1950 »

Bonsoir
Pas de souci un sonoff direct sur l'alimentation générale de la chaudiere sera très bien.

Une chaudiere à fioul ne consomme pas grand chose en électricité:
- le brûleur c'est juste une turbine de ventilation( disons .100w ) et un système d'allumage du brûleur ( consomme un fifrelin )
- un circulateur( disons 120w )
- le système électronique de régulation( un autre fifrelin )

Donc pas de souci avec un sonoff tout seul.
Un disjoncteur de 16A est excessif un 10 A est largement suffisant.

Yannick
bajoum
Messages : 31
Inscription : 10 mars 2019, 19:20

Re: On/off d'une chaudière fioul

Message par bajoum »

Bonjour,
Merci pour ce retour il me semblait aussi qu'il y avait peu de consommation électrique mais j'avais cru lire que les fabricants des modules (surtout chinois) avaient pour habitude de surestimer la charge admissible.
Mais effectivement, si on parle de 300 W...
Je te remercie en tout cas.
Baj
Domoticz V2022.1
Raspberry Pi 3B+ sous Raspbian buster
RFlink v48.4
Z-stick Gen5 (Zwave)
CC2531 (Zigbee2mqtt)
Répondre