Humidité >100%

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
ricky74
Messages : 92
Inscription : 03 sept. 2015, 13:58

Humidité >100%

Message par ricky74 »

Bonjour,

J'utilise depuis quelques temps la passerelle USB zigate avec pas mal de sondes xiaomi aqara (sonde de température, d’humidité et de pression).
J'ai noté un petit bug car j'ai créé une notification dans domoticz lorsque l'humidité dépasse un certain seuil.
Je m'aperçois de temps en temps que je reçois une alerte alors l'humidité n'a pas dépassé le seuil.
En regardant dans les logs de domoticz je vois passer cette ligne qui m’interpelle :

2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

J’ai l’impression que le 654.4% me déclenche la notification dans domoticz…
N’y aurait-il pas un petit bugg dans la conversion de l’humidité… ?
Merci !
Wolfen38
Messages : 1983
Inscription : 19 oct. 2017, 14:49

Re: Humidité >100%

Message par Wolfen38 »

ricky74 a écrit :Bonjour,

J'utilise depuis quelques temps la passerelle USB zigate avec pas mal de sondes xiaomi aqara (sonde de température, d’humidité et de pression).
J'ai noté un petit bug car j'ai créé une notification dans domoticz lorsque l'humidité dépasse un certain seuil.
Je m'aperçois de temps en temps que je reçois une alerte alors l'humidité n'a pas dépassé le seuil.
En regardant dans les logs de domoticz je vois passer cette ligne qui m’interpelle :

2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

J’ai l’impression que le 654.4% me déclenche la notification dans domoticz…
N’y aurait-il pas un petit bugg dans la conversion de l’humidité… ?
Merci !
Tu vis dans un aquarium ?

Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk

pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Humidité >100%

Message par pipiche »

ricky74 a écrit : 12 févr. 2020, 13:30 Bonjour,

J'utilise depuis quelques temps la passerelle USB zigate avec pas mal de sondes xiaomi aqara (sonde de température, d’humidité et de pression).
J'ai noté un petit bug car j'ai créé une notification dans domoticz lorsque l'humidité dépasse un certain seuil.
Je m'aperçois de temps en temps que je reçois une alerte alors l'humidité n'a pas dépassé le seuil.
En regardant dans les logs de domoticz je vois passer cette ligne qui m’interpelle :

2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

J’ai l’impression que le 654.4% me déclenche la notification dans domoticz…
N’y aurait-il pas un petit bugg dans la conversion de l’humidité… ?
Merci !
Salut

Version du plugin et branche plugin ?
ricky74
Messages : 92
Inscription : 03 sept. 2015, 13:58

Re: Humidité >100%

Message par ricky74 »

Salut Patrick,

version 4.7.002
branche stable
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Humidité >100%

Message par pipiche »

2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

Sur cette ligne, il y a plusieurs chose

-100.0 comme Température
654.4% comme Humidité

Il faudrait que tu récupère l'adresse (short addresse) de ce capteur puis quand dans le menu Web Admin Paramètres Avancé, tu actives
debugCluster
et que tu mettes pour MatchID l'addresse du capteur ( 4 chiffres hexa)

De ce fait on aura un peu de traces.
ricky74
Messages : 92
Inscription : 03 sept. 2015, 13:58

Re: Humidité >100%

Message par ricky74 »

C'est fait,
Je te tiens au courant...
ricky74
Messages : 92
Inscription : 03 sept. 2015, 13:58

Re: Humidité >100%

Message par ricky74 »

Voici ce que j'ai obtenu ce matin dans les logs (short ID = 9ab0)
Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal ?
C'est surement le capteur de la sonde qui transmet de temps en temps une mauvaise info.
Y-a-t-il moyen d'ignorer la valeur quand elle dépasse 100% ?


2020-02-13 06:50:10.636 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:-100.0;69.4;1
2020-02-13 06:50:10.640 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp - 63a3) -100.0:-100.0
2020-02-13 06:50:10.647 (Zigate) ReadCluster - 0405 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: ff9c
2020-02-13 06:50:10.648 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1018.3;3
2020-02-13 06:50:10.655 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:-100.0;654.4;3
2020-02-13 06:50:10.659 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Humi - 63a3) 654.4:3
2020-02-13 06:50:10.663 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0405 - reception hum: 654.36
2020-02-13 06:50:10.667 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 03be
2020-02-13 06:50:10.667 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:03be to 958
2020-02-13 06:50:10.668 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1018.0;3
2020-02-13 06:50:10.677 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.0;4
2020-02-13 06:50:10.680 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0403 - 0000 reception atm: 958
2020-02-13 06:50:10.685 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0014 AttyType: 28 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: ff
2020-02-13 06:50:10.685 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:ff to 255
2020-02-13 06:50:10.685 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scale 0014: ff
2020-02-13 06:50:10.689 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0010 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 256e
2020-02-13 06:50:10.689 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:256e to 9582
2020-02-13 06:50:10.690 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1018.2;3
2020-02-13 06:50:10.699 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.2;4
2020-02-13 06:50:10.702 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scaled value 0010: 256e
2020-02-13 06:50:21.094 (Zigate) ReadCluster - 0402 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 03ad
2020-02-13 06:50:21.094 (Zigate) readCluster - 0402 - 9ab0/01 Temperature Measurement: 9.4
2020-02-13 06:50:21.095 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;654.4;3;1018.2;3
2020-02-13 06:50:21.103 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:9.4;654.4;3
2020-02-13 06:50:21.106 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp - 63a3) 9.4:9.4
2020-02-13 06:50:21.115 (Zigate) ReadCluster - 0405 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 1b22
2020-02-13 06:50:21.116 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;69.5;1;1018.2;3
2020-02-13 06:50:21.123 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:9.4;69.5;1
2020-02-13 06:50:21.127 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Humi - 63a3) 69.5:1
2020-02-13 06:50:21.130 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0405 - reception hum: 69.46
2020-02-13 06:50:21.133 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 03be
2020-02-13 06:50:21.134 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:03be to 958
2020-02-13 06:50:21.135 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;69.5;1;1018.0;3
2020-02-13 06:50:21.144 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.0;4
2020-02-13 06:50:21.147 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0403 - 0000 reception atm: 958
2020-02-13 06:50:21.149 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0014 AttyType: 28 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: ff
2020-02-13 06:50:21.149 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:ff to 255
2020-02-13 06:50:21.149 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scale 0014: ff
2020-02-13 06:50:21.150 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0010 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 256f
2020-02-13 06:50:21.151 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:256f to 9583
2020-02-13 06:50:21.152 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;69.5;1;1018.3;3
2020-02-13 06:50:21.161 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.3;4
2020-02-13 06:50:21.164 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scaled value 0010: 256f
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Humidité >100%

Message par pipiche »

Peux-tu passer sur la branche beta et voir comment ca se comporte ?
ricky74
Messages : 92
Inscription : 03 sept. 2015, 13:58

Re: Humidité >100%

Message par ricky74 »

Je suis passé en beta :
Version plugin: 4.8.002
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Humidité >100%

Message par pipiche »

ricky74 a écrit : 13 févr. 2020, 09:57 Je suis passé en beta :
Version plugin: 4.8.002
Ok, tiens moi au courant. Normalement le plugin va jetter les Températures et Taux d'Humidité anormaux
Répondre