Intégration Philips Hue LTC001
Intégration Philips Hue LTC001
Salut,
J'ai appairé un plafonnier Philips Hue LTC001, j'ai un widget qui répond correctement depuis domoticz mais uniquement on/off. Donc pas de LevelControl, ni white color. Et j'ai des comportements anormaux, par exemple je n'ai pas de retour d'état quand il est contrôlé via la télécommande hue.
J'ai les erreurs suivantes :
2020-03-23 18:48:32.435 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0011 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.539 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0012 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.541 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0013 20 0001 40
2020-03-23 18:48:32.542 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0015 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.544 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0016 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.648 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0017 20 0001 fe
2020-03-23 18:48:32.650 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0019 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.756 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 001b 20 0001 0b
2020-03-23 18:48:32.757 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0030 21 0002 6161
2020-03-23 18:48:32.759 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0031 21 0002 6075
Je suis sur la version stable du plugin.
Je joint la liste de mes équipement raw à toute fin utile.
Merci pour toute aide !
J'ai appairé un plafonnier Philips Hue LTC001, j'ai un widget qui répond correctement depuis domoticz mais uniquement on/off. Donc pas de LevelControl, ni white color. Et j'ai des comportements anormaux, par exemple je n'ai pas de retour d'état quand il est contrôlé via la télécommande hue.
J'ai les erreurs suivantes :
2020-03-23 18:48:32.435 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0011 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.539 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0012 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.541 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0013 20 0001 40
2020-03-23 18:48:32.542 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0015 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.544 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0016 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.648 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0017 20 0001 fe
2020-03-23 18:48:32.650 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0019 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.756 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 001b 20 0001 0b
2020-03-23 18:48:32.757 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0030 21 0002 6161
2020-03-23 18:48:32.759 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0031 21 0002 6075
Je suis sur la version stable du plugin.
Je joint la liste de mes équipement raw à toute fin utile.
Merci pour toute aide !
- Pièces jointes
-
- export.rar
- (5.94 Kio) Téléchargé 181 fois
Re: Intégration Philips Hue LTC001
ce ne sont pas des erreurs, donc rien d’inquiétant de ce coté.pics76 a écrit : 23 mars 2020, 19:15 Salut,
J'ai appairé un plafonnier Philips Hue LTC001, j'ai un widget qui répond correctement depuis domoticz mais uniquement on/off. Donc pas de LevelControl, ni white color. Et j'ai des comportements anormaux, par exemple je n'ai pas de retour d'état quand il est contrôlé via la télécommande hue.
J'ai les erreurs suivantes :
2020-03-23 18:48:32.435 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0011 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.539 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0012 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.541 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0013 20 0001 40
2020-03-23 18:48:32.542 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0015 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.544 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0016 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.648 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0017 20 0001 fe
2020-03-23 18:48:32.650 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0019 21 0002 0000
2020-03-23 18:48:32.756 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 001b 20 0001 0b
2020-03-23 18:48:32.757 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0030 21 0002 6161
2020-03-23 18:48:32.759 (Zigate) readCluster - 0300 - 7da0/0b unknown attribute: 0031 21 0002 6075
Je suis sur la version stable du plugin.
Je joint la liste de mes équipement raw à toute fin utile.
Merci pour toute aide !
Plusieurs points pour répondre aux questions:
(1) Les devices Philips ne fournissent pas de retour d'état. Il fat donc activer le mecanisme de polling (intérogation regulière de l'etat du device) --> Voir la page Webadmin -> Settings et activer 'Activer interrogation des dispositifs' ou 'polling'
(2) En attaché, le fichier de configuration pour ce device
Faire un unzip et déposer ce fichier LTC001.json dans le repertoire Domoticz-Zigate/Conf/certified/Philips
(3) Relancer le plugin (ou a defaut Domoticz)
(4) Supprimer le widget de Domoticz, puis refaire un appairage du device
- Pièces jointes
-
- LTC001.json.zip
- (758 octets) Téléchargé 198 fois
Re: Intégration Philips Hue LTC001
Alors ca donne quoi ?
Re: Intégration Philips Hue LTC001
Salut,
Merci pour ton retour. Pas pris le temps de redémarrer tout ça. Je le fais aujourd'hui et te donne un retour immédiatement.
Merci pour ton retour. Pas pris le temps de redémarrer tout ça. Je le fais aujourd'hui et te donne un retour immédiatement.
Re: Intégration Philips Hue LTC001
Mes retours :
Après un nouvel appairage, plus de warnings et création d'un widget comportant toutes les caractéristiques (Color Switch RGBWW). Control par télécommande Hue et depuis Domoticz OK.
En revanche, j'ai bien activé l'interrogation des dispositifs mais pas de retour d'état.
Peut-être faut-il régler la fréquence pollingONOFF qui est à 900 par défaut ?
Après un nouvel appairage, plus de warnings et création d'un widget comportant toutes les caractéristiques (Color Switch RGBWW). Control par télécommande Hue et depuis Domoticz OK.
En revanche, j'ai bien activé l'interrogation des dispositifs mais pas de retour d'état.
Peut-être faut-il régler la fréquence pollingONOFF qui est à 900 par défaut ?
Re: Intégration Philips Hue LTC001
900 ce la fait 15 minutes. Tu peux éventuellement descendre à 300 ( 5 minutes) si tu descends plus bas, ca risque de charger la Zigate et avoir des impacts de latence sur les commandespics76 a écrit : 27 mars 2020, 10:35 Mes retours :
Après un nouvel appairage, plus de warnings et création d'un widget comportant toutes les caractéristiques (Color Switch RGBWW). Control par télécommande Hue et depuis Domoticz OK.
En revanche, j'ai bien activé l'interrogation des dispositifs mais pas de retour d'état.
Peut-être faut-il régler la fréquence pollingONOFF qui est à 900 par défaut ?
Re: Intégration Philips Hue LTC001
Ok je le ferai pour tester le fonctionnement dans un premier temps.
Je profite de ta réactivité (
) :
J'ai une ampoule modèle LTA001 (https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTA001.html) qui fonctionne elle parfaitement, mais le widget est un simple on/off.
Je ne sais pas si il t'est aussi facilement possible que pour le LTC001 d'ajouter le fichier de Conf ?
Au passage je suis passé sur la beta.
Merci
Je profite de ta réactivité (
J'ai une ampoule modèle LTA001 (https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTA001.html) qui fonctionne elle parfaitement, mais le widget est un simple on/off.
Je ne sais pas si il t'est aussi facilement possible que pour le LTC001 d'ajouter le fichier de Conf ?
Au passage je suis passé sur la beta.
Merci
Re: Intégration Philips Hue LTC001
DU coup la LTA, c'est une couleur RGB ou simplement WW ou les deux ?
Re: Intégration Philips Hue LTC001
lvlcontrol et nuances de blanc uniquement, pas de couleurs.