Voilà la démarche que j'applique pour corriger ces pb de "pic" de consommation.
Je vais intervenir en base, donc avant toute chose
pensez à bien faire une sauvegarde de cette dernière.
Prérequis :
- identifier un pic anormal de consommation sur un device de type compteur
- disposer d'un client SSH pour se connecter au Pi
- avoir installé sqlite3 sur le Pi (version 3.27.2 sur le mien)
- ne pas être réfractaire à quelques notions élémentaires de mathématique
Toutes les opérations décrites peuvent se faire
sans arrêter domoticz.
Se placer dans le répertoire contenant la base domoticz.db (en général /home/pi/domoticz)
Pour toute la suite, le device qui me pose problème est le n°120, et les captures d'écran de mon post précédent concernent bien ce device.
On lance sqlite3 en tant que root
Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:/home/pi/domoticz $ sudo sqlite3 domoticz.db
SQLite version 3.27.2 2019-02-25 16:06:06
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
et on quitte avec la commande .quit
Rappel du contexte :
CORRECTION MOIS DE JUIN (1er cas de figure : 1 seule donnée fausse dans l'IHM)
Sélection de qques jours avant/après la date de l'anomalie dans la table historique (maille = jour).
Code : Tout sélectionner
sqlite> select * from meter_calendar where devicerowid=120 and date between '2020-06-21' and '2020-06-30';
120|330|695560|2020-06-21
120|660|696220|2020-06-22
120|220|696440|2020-06-23
120|270|696710|2020-06-24
120|16106126970|16106823680|2020-06-25
120|680|697840|2020-06-26
120|41943100|42640940|2020-06-27
120|270|698620|2020-06-28
120|260|698880|2020-06-29
120|450|699330|2020-06-30
sqlite>
Rappel : les 25 et 27 juin sont concernés par la correction
Là, déjà, on peut constater qu'il y a
un écart entre ce qui est affiché dans Domoticz et ce qui est stocké en base.
Regardons le 25/06 en base :
que des chiffres anormaux
Alors que la même date via l'IHM de Domoticz montre un
compteur normal, mais une utilisation anormale...
A y regarder de plus près, on constate même que les données stockées ne sont pas affichées à l’identique et qu'il y a
un décalage de 1 jour sur la consommation quotidienne.
Avec une image c'est plus simple !!
Le compteur total affiche 696,220 KWh le 23/06, 696,440 KWh le 24/06 et 696,710 KWh le 25/06 alors que « ces mêmes valeurs » sont stockées en base respectivement les 22, 23 et 24 juin.
En d’autres termes, via l’IHM on en déduit la formule F1 :
Compteur du 23/06 (696,220) + Consommé du 23/06 (0,220) = Compteur du 24/06 (696,440)
(F1) Compteur J + Consommé J = Compteur J+1
Alors qu’en base, on a la formule F2 :
Compteur du 22/06 (696 220) + Consommé du 23/06 (220) = Compteur du 23/06 (696 440)
(F2) Compteur J + Consommé J+1 = Compteur J+1
Notez au passage le facteur multiplicatif 1000... affiché en KWh, stocké en Wh…
Une fois qu’on a compris cette mécanique, tout est plus simple !
Et vous comprenez maintenant pourquoi je peux corriger car
il n’y a pas 2 jours consécutifs faux ! Je suis sûr de m’y retrouver soit avec l’IHM, soit avec la base, soit avec les deux !
A l’affichage, j’ai manifestement un problème le 25/06 (et un autre le 27/06): je vais donc regarder ce qui se passe entre le 24/06, le 25/06 et le 26/06 pour rétablir la situation avec l’aide de la base et de l’IHM.
A noter : il faut
TOUJOURS commencer par corriger l’anomalie la plus ancienne, puis la suivante et ainsi de suite.
Partant de la formule F1 (les données sont donc celles de l’IHM), j’ai :
Compteur 26/06 – Compteur 25/06 = Consommé du 25/06
Dans mon cas : 697,160 – 696,710 = 0,450 le 25/06
Ma consommation le 25/06 est donc 0,450
Oui je sais, ce n'est pas exactement la formule ci-dessus… mais c'est pour voir si vous êtes réfractaires aux notions élémentaires de mathématiques (cf prérequis !!)
Parfait, ça va corriger le 1er chiffre fantaisiste du 25/06 :
120|270|696710|2020-06-24
120|
16106126970|16106823680|2020-06-25
120|680|697840|2020-06-26
Maintenant, grâce à la formule F2 (les données sont donc celles de la base), j’obtiens :
Compteur du 26/06 – Consommé du 26/06 = Compteur du 25/06
Dans mon cas, je devrais donc avoir : 697 840 – 680 = 697 160
Voilà qui corrige le 2nd chiffre fantaisiste du 25/06 :
120|270|696710|2020-06-24
120|16106126970|
16106823680|2020-06-25
120|680|697840|2020-06-26
Je n’ai donc plus qu’à corriger cette ligne par la commande sql :
Code : Tout sélectionner
sqlite> update meter_calendar set value=450, counter=697160 where devicerowid=120 and value=16106126970 and counter=16106823680 and date='2020-06-25';
sqlite>
Vous verrez au passage que la clause where est la plus complète possible : je suis certain de cibler le bon enregistrement, et surtout pas un autre (l'IDX bien entendu, la date, l'ancien 'value' et l'ancien 'counter')
Attention, si vous oubliez la clause where…. ce sont toutes les données de tous vos compteurs que vous allez modifier

… Et là merci la sauvegarde !
Petite requête de contrôle :
Code : Tout sélectionner
sqlite> select * from meter_calendar where devicerowid=120 and date between '2020-06-21' and '2020-06-30';
120|330|695560|2020-06-21
120|660|696220|2020-06-22
120|220|696440|2020-06-23
120|270|696710|2020-06-24
120|450|697160|2020-06-25
120|680|697840|2020-06-26
120|41943100|42640940|2020-06-27
120|270|698620|2020-06-28
120|260|698880|2020-06-29
120|450|699330|2020-06-30
La ligne du 25/06 est bien correcte.
Je peux aussi vérifier dans l’IHM que tout est correct
Maintenant, je visualise bien dans le graphique l’autre pic, mais je l’avais identifié à la lecture des données du rapport…
Plus qu’à adapter les chiffres et les dates, mais c’est la même méthode !
Ce qui me donne au final :
Code : Tout sélectionner
sqlite> update meter_calendar set value=510, counter=698350 where devicerowid=120 and value=41943100 and counter=42640940 and date='2020-06-27';
sqlite> select * from meter_calendar where devicerowid=120 and date between '2020-06-20' and '2020-06-30';
120|810|695230|2020-06-20
120|330|695560|2020-06-21
120|660|696220|2020-06-22
120|220|696440|2020-06-23
120|270|696710|2020-06-24
120|450|697160|2020-06-25
120|680|697840|2020-06-26
120|510|698350|2020-06-27
120|270|698620|2020-06-28
120|260|698880|2020-06-29
120|450|699330|2020-06-30
sqlite>
Et un joli graphique pour juin :
CORRECTION MOIS DE JUILLET (2nd cas de figure : 2 données fausses dans l'IHM)
Là… mauvaise surprise ce matin…. J’ai eu un pic
hier….
Et du coup ce n’est plus du tout la même chose pour corriger cette dernière anomalie…. Car en base, à cause du décalage, le compteur ne m’a pas encore donné une journée correcte « autour » de l’anomalie….
Code : Tout sélectionner
sqlite> select * from meter_calendar where devicerowid=120 and date > '2020-07-12';
120|160|704000|2020-07-13
120|360|704360|2020-07-14
120|590|704950|2020-07-15
120|21559050920|84918952|2020-07-16
120|200|705480|2020-07-17
120|210|705690|2020-07-18
120|180|705870|2020-07-19
120|170|706040|2020-07-20
120|270|706310|2020-07-21
120|720|707030|2020-07-22
120|460|707490|2020-07-23
120|70052510|70760000|2020-07-24
sqlite>
Je n’ai pas encore la journée du 25/07 en base…. Puisqu’elle ne sera insérée que à minuit.
L’IHM me montre pourtant un début de journée du 25/07, mais c’est normal puisque Domoticz connait la consommation à un instant T….
Je pourrais vous montrer comment faire, mais c’est beaucoup plus complexe, et ça impacte 3 tables :
- meter_calendar qu’on vient de voir
- meter qui est l’historique des derniers jours, par tranche de 5 minutes (3 jours d’historique chez moi, mais c’est paramétrable dans Domoticz)
- devicestatus qui est
LA table de tous les devices quel que soit leur type : on y trouve notamment la consommation instantanée et le cumul à l’instant T depuis la veille pour mon device 120
Il faudrait :
- Ne garder dans la table meter QUE les données depuis ce matin 25/07/20
- Recaler la table meter_calendar entre ce qu’on voit de l'IHM et ce qu’il y a la veille
- Recalculer correctement le cumul à l’instant T (cad celui de la veille + la consommation déjà actée depuis ce jour
- Et tout ça…. En moins de 5 minutes, je dirais même sans qu’il se passe une màj Domoticz (qui a lieu toutes les 5 minutes…… donc à faire entre 11h50’01" et 11h54’59" sinon faut recommencer….)
Le plus simple,
et le plus sage, est d’attendre demain pour reprendre cette coquille du 24/07….
Les fameux deux jours clean qui encadrent une journée KO….
Je vais donc me contenter de corriger l’anomalie du 16/07, qui est un peu différente du mois de juin :
j’ai en effet les deux données de l’IHM qui sont fausses….
Du coup je modifie un peu l’analyse… et voilà qui explique cette seconde approche (très légèrement différente).
Je commence par appliquer F2 pour le Compteur du 16/07 :
Compteur du 17/07 – Consommé du 17/07 = Compteur du 16/07 ==> 705 480 – 200 = 705 280
Et je dois maintenant
m’appuyer sur ce résultat pour définir ma consommation du 16/07, toujours par la formule F2 :
Compteur 16/07 – Compteur 15/07 = Consommé du 16/07 ==> 705 280 – 704 950 = 330
Et j’ai donc la requête sql suivante :
Code : Tout sélectionner
sqlite> update meter_calendar set value=330, counter=705280 where devicerowid=120 and value=21559050920 and counter=84918952 and date='2020-07-16';
sqlite> select * from meter_calendar where devicerowid=120 and date > '2020-07-12';
120|160|704000|2020-07-13
120|360|704360|2020-07-14
120|590|704950|2020-07-15
120|330|705280|2020-07-16
120|200|705480|2020-07-17
120|210|705690|2020-07-18
120|180|705870|2020-07-19
120|170|706040|2020-07-20
120|270|706310|2020-07-21
120|720|707030|2020-07-22
120|460|707490|2020-07-23
120|70052510|70760000|2020-07-24
sqlite>
Désormais, j'ai repris tout ce que je pouvais reprendre, je corrigerai l'anomalie d'hier une autre fois…
Remarque :
Pour ceux qui m'ont lu jusqu'ici…. et qui ont bien suivi

!!!.... ceux-là pourraient me dire que la 2nde méthode s'applique tout le temps…
Car en effet, si l'affichage IHM diffère dans les deux cas présentés, les données en base présentent la même "structure" : juste une journée fausse sur les 2 valeurs.
Oui… vous avez raison…. Mais dans le second cas je dois m'appuyer sur un résultat intermédiaire que j'ai moi-même calculé…. Je préfère m'appuyer sur des données non modifiées pour déterminer Consommé (value) et Compteur (counter).
Pour aller plus loin :
J'ai parlé d'automatisme…. c'est faisable si on n'applique QUE la 2nde méthode (je vois mal un automatisme aller lire un graphique…

visuellement je veux dire !!)
L'automatisme pourrait tourner tous les 15 jours, et surveillerait les 30 jours qui le précèdent.
- Facile d'identifier une anomalie.
- Un peu plus difficile (mais faisable) de s'assurer qu'il n'y en a pas deux consécutives
- Et application de la seconde méthode avec MàJ automatique.
L'intérêt de surveiller 30 jours alors qu'on tourne tous les 15 jours, c'est justement s'il y a une anomalie "la veille" dans l'analyse. C'est mon cas aujourd'hui : si ça devait tourner le 25/07, alors l'analyse se ferait jusqu'au 24/07 inclut…. qui est en anomalie : difficile de corriger alors !
Du coup, le traitement ne ferait rien, mais la correction sera rattrapée par le déclenchement suivant (15 jours plus tard) qui prendra une période de 30 jours (j'aurais donc les données du 24/07 que je sais fausse, mais surtout j'aurais les données du 25/07 en base pour décider !)
Si ça peut servir…