Erreur dans log

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
ker49
Messages : 85
Inscription : 08 janv. 2016, 18:13

Erreur dans log

Message par ker49 »

Bonjour à tous,
Je ne sais pas trop où poster ce sujet ... :o
J'ai dans le log une erreur qui revient très souvent, toutes les 30 secondes environ voire moins !
le code est le suivant :
2020-08-20 14:50:07.668 Error: RM SdB bas hardware (24) thread seems to have ended unexpectedly
Quand j'ai vu ça j'ai recherché le dispositif RM SdB bas et je l'ai supprimé puis reboot.
Mais dans le log toujours ce message d'erreur.
Si quelqu'un a une idée :?: je suis prenuer :)
Merci par avance
denis_brasseur
Messages : 898
Inscription : 24 déc. 2018, 17:05
Localisation : (26)

Re: Erreur dans log

Message par denis_brasseur »

Ca ressemble plus à une erreur materiel (hardware idx 24) qu'à une erreur de device.
As tu un matériel nommé RM SdB bas, si oui, désactive le.
Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
ker49
Messages : 85
Inscription : 08 janv. 2016, 18:13

Re: Erreur dans log

Message par ker49 »

Bonjour,
Je viens de trouver avec ton aide.
J'ai donc supprimé ce matériel.
Merci encore ;)
Répondre