[Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Vous avez créé un script LUA dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme Python hors du commun, un Tuto, c'est ici que vous pouvez les partager.
polo9222
Messages : 136
Inscription : 05 oct. 2017, 22:04

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par polo9222 »

Bonsoir,
le froid est revenu et j'ai remis en route ma chaudière sans problème avec ma régulation basée sur les contact + et - de la platine.
Néanmoins, la régulation via RFLINK me plait bien et j'ai commencé à regarder comment la mettre en œuvre chez moi.
Actuellement , je butte sur la fréquence d'émission. Vous avez mentionné 433.42MHz mais je ne trouve que des modules émetteurs en 433.92Mhz et des résonateurs en 433.42 (par 10 !)
Faut-il absolument faire l'échange de résonateur ou bien le récepteur de la chaudière est il tolérant et accepte l'émission en 433.92.

Qu'en pensez-vous ? que me suggerez-vous ?

Merci d'avance et encore bravo pour ces beaux résultats.
Paul
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
polo9222
Messages : 136
Inscription : 05 oct. 2017, 22:04

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par polo9222 »

Remarque : j'ai ouvert la télécommande Frisquet et j'ai aperçu un résonateur EPCOS R708 M1N4 qui suivant la datasheet est donné pour 433.42 Mhz.
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
etimou
Messages : 55
Inscription : 03 oct. 2020, 10:46

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par etimou »

Bonjour à tous,
Merci d'avoir partager les informations sur vos investigations.
Je possède une chaudière frisquet Hydromotrix 23 kw de 2002 avec Eco Radio System, sans sonde extérieure.
Elles est assez ancienne, mais de bonne qualité et doit pouvoir encore tenir quelques années.
Je suis globalement insatisfait de la régulation avec le "satellite" car les variations de la température de l'eau sont trop importantes.
La chaudière arrête de chauffer pendant trop longtemps, et quand elle repart elle chauffe très fort pour remonter la température.
Je me suis documenté et j'ai envisagé plusieurs pistes sans jamais me lancer, mais ça me tente de plus en plus en vous lisant.
1. Remplacer le thermostat radio. C'était ma première piste. J'avais pris connaissance du travail de mr kainhofer. Mon install radio est en 868 MHz mais ça ne change pas le protocole. Je réceptionne bien avec une clé SDR.
Pour ceux qui sont en 433 vous pouvez utiliser un RFM69 donc la fréquence est ajustable. Je l'utilise pour commander des volets somfy.

2. Remplacer le récepteur Eco Radio System. Il est branché en 3 fils: Gnd, +5V, et signal. A l'ocillo, j'ai regardé ce qu'il se passe sur le signal de sortie du récepteur. Je vois un créneau aléatoie oscillant entre 0V et +5V. Je n'ai pas réussi à l'interpréter. C'est peut être la simple démodulation du signal envoyé par la télécommande, En tout cas, le signal est toujours actif, et je n'ai pas réussi à isoler une trame. Peut-être que le signal est très bruité et que c'est la chaudière qui filtre quand elle reçoit une forme de trame connue. Si c'est le cas on peut essayer de commander la chaudière en envoyant la trame radio mais en filaire.

3. Passer en mode contact sec. Je comprends qu'il faut passer le switch 5 en position off. Je n'ai pas essyé mais j'avoue ne pas bien comprendre si c'est du tout ou rien ou de la PWM.

4. hacker les boutons + et - du panneau avant en mode manuel. En ce moment j'utilise le mode manuel et je le trouve plutot pas mal. Faire un petit système qui se met à la place des boutons semble simple et séduisant.

Quel est suivant l'avancement de vos recherches la piste à privilégier?
polo9222
Messages : 136
Inscription : 05 oct. 2017, 22:04

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par polo9222 »

Bonjour Etimou et bienvenue sur le sujet.

- je n'ai pas eu personnellement de bons résultats avec la solution 3 et pas vu non plus de résultat d'autres tentatives.
_ la solution 2 ne me tente pas : intervention sur le fonctionnement interne de la chaudière et pas très clair pour le moment.
- la 4 attaque son troisième hiver très confortablement chez moi
- la 1 me plaît et je vais l approfondir dès réception des composants.

Dans tous les cas, la sonde extérieure est un plus qui facilite la régulation et apporte un grand confort.

Bon courage
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
etimou
Messages : 55
Inscription : 03 oct. 2020, 10:46

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par etimou »

merci polo9222, pour la 4 tu as un retour sur le niveau sélectionné (nombre de leds allumées)?
polo9222
Messages : 136
Inscription : 05 oct. 2017, 22:04

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par polo9222 »

Eh non.... Je le fais par logiciel. Dans les périodes stabilisées, je m'assure que la T° de sortie est cohérente avec le cran sélectionné. Si ce n'est pas le cas, je corrige.
Ce n'est pas indispensable en mode croisière car la régulation va compenser. Ce n'est vraiment utile que pour les phases de démarrage et d'arrêt.
Il arrive en effet que certains ordres ne soient pas pris en compte ou pris 2 fois.
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
etimou
Messages : 55
Inscription : 03 oct. 2020, 10:46

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par etimou »

Et quelle est ta méthode pour mesurer la température de sortie? (c'est peut-être déjà écrit mais le sujet fait 25 pages!)
polo9222
Messages : 136
Inscription : 05 oct. 2017, 22:04

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par polo9222 »

Je mets des capteurs DS18b20 connectés à la wemos D1 qui commande également les relais connectés aux boutons. Logiciel : espeasy
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
etimou
Messages : 55
Inscription : 03 oct. 2020, 10:46

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par etimou »

"collé" sur le tuyau?
polo9222
Messages : 136
Inscription : 05 oct. 2017, 22:04

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Message par polo9222 »

plaqué contre le tuyau dans le tube de mousse isolante qui l'entoure simplement. J'en ai mis aussi sur la cuve et sur le retour d'eau (vérification cohérence et cas particuliers)
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
Répondre