Hello chacal62,
Je suis intéresse de par ton script, comment fais tu pour la comparaison des 2 variables humidité -5min et humidité -10min ?
merci
helvete
branchement vmc pour changer de vitesse
Re: branchement vmc pour changer de vitesse
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
Re: branchement vmc pour changer de vitesse
hello tous,
Pour le moment, j'ai ajouté un module chacon entre l'interrupteur de la PV et la VMC.
Je garde mon interrupteur pour avoir la GV en mode manuelle.
Et le chacon me permet d’arrêter/allumer la PV avec un planning (environ un fractionné 1h/1h)
Je vais ajuster le planning en fonction du chauffage, de notre présence, ...
Peut etre dans le futur, mettre un pk1a pour supprimer l'interrupteur manuel et piloter les vitesses avec une sonde hygro ...
Pour le moment, j'ai ajouté un module chacon entre l'interrupteur de la PV et la VMC.
Je garde mon interrupteur pour avoir la GV en mode manuelle.
Et le chacon me permet d’arrêter/allumer la PV avec un planning (environ un fractionné 1h/1h)
Je vais ajuster le planning en fonction du chauffage, de notre présence, ...
Peut etre dans le futur, mettre un pk1a pour supprimer l'interrupteur manuel et piloter les vitesses avec une sonde hygro ...
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
Re: branchement vmc pour changer de vitesse
Bonjour,
J’ai une VMC qui peut se brancher de 2 manières. Elle a été branchée selon la 1ere méthode chez moi. Pensez-vous que je puisse ajouter des relais pour changer entre petite vitesse et grande vitesse et si c’est possible m’indiquer comment faire le branchement ? Merci pour votre aide.
J’ai une VMC qui peut se brancher de 2 manières. Elle a été branchée selon la 1ere méthode chez moi. Pensez-vous que je puisse ajouter des relais pour changer entre petite vitesse et grande vitesse et si c’est possible m’indiquer comment faire le branchement ? Merci pour votre aide.
Re: branchement vmc pour changer de vitesse
Bonjour,
J’ai fini par trouver le branchement qui va bien
En me basant sur une précision postée plus haut (merci vil1driver ) :
NO = normalement ouvert au repos
NC = normalement fermé au repos
COM = commun
la phase sur COM, la Petite Vitesse sur NC et la Grande vitesse sur NO
j’ai la PV quand le relais est sur OFF et la GV quand le relais est sur ON.
(Mais selon le branchement on peut avoir aussi GV si relais à OFF et PV si relais sur ON)
PS : c’est un exploit pour moi car je suis vraiment nul en électricité !
J’ai fini par trouver le branchement qui va bien
En me basant sur une précision postée plus haut (merci vil1driver ) :
NO = normalement ouvert au repos
NC = normalement fermé au repos
COM = commun
la phase sur COM, la Petite Vitesse sur NC et la Grande vitesse sur NO
j’ai la PV quand le relais est sur OFF et la GV quand le relais est sur ON.
(Mais selon le branchement on peut avoir aussi GV si relais à OFF et PV si relais sur ON)
PS : c’est un exploit pour moi car je suis vraiment nul en électricité !
Re: branchement vmc pour changer de vitesse
Salut
En voyant parler de nf et no, je me demandais si ce genre d'appareil pourrait me permettre de changer de vitesse sur la vmc ?
https://www.amazon.fr/dp/B084DRVYYW/ref ... KFb316JWC9
Sur la carte de ma vmc j'ai juste un bornier a 2 entrées, donc d'après les commentaires précédents, une borne sur no et une sur nf et la phase sur le com du relais ?
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
En voyant parler de nf et no, je me demandais si ce genre d'appareil pourrait me permettre de changer de vitesse sur la vmc ?
https://www.amazon.fr/dp/B084DRVYYW/ref ... KFb316JWC9
Sur la carte de ma vmc j'ai juste un bornier a 2 entrées, donc d'après les commentaires précédents, une borne sur no et une sur nf et la phase sur le com du relais ?
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk