Bonjour à tous
Je ne trouve pas la bonne configuration avec mon FGD-212 et une ampoule LED dimmable.
A savoir pas de neutre sur l'interrupteur.
J'ai lu ici http://www.domotique-info.fr/2014/10/qu ... clairage/#
que le bypass n'est pas nécessaire.
Mon souhait est de faire du ON/OFF tout simple
Donc avant de tout racheter je voulais savoir si l'un de vous avait trouvé la configuration notamment au niveau des très nombreuses options
Merci beaucoup
Votre configuration FGD-212
Re: Votre configuration FGD-212
Salut,
Pour moi bypass obligatoire, pas d autres moyen pour les LED dimmable ou pas
Hongos
Pour moi bypass obligatoire, pas d autres moyen pour les LED dimmable ou pas
Hongos
Re: Votre configuration FGD-212
Merci Hongos pour ce retour
Je vais tester ça
Bon dimanche
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je vais tester ça
Bon dimanche
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: Votre configuration FGD-212
tiens, moi j'ai fais ça ça marche impec.
https://www.youtube.com/watch?v=cc8Xi4fpSSc
https://www.youtube.com/watch?v=cc8Xi4fpSSc