Re: Ikea remote
La remote est bien dans le groupe 0000 ? C'est à dire quand tu vas dans Management -> Group
pour le groupe 0000 on a bien la lampe et la remote ?
Tu peux éventuellement ajouter du log:
debugInput ---> Voir si il y a des messages "Decode80A7"
ebugGroups --> Voir si il ya es messages "manageIkeaTradfriRemoteLeftRight"
pour le groupe 0000 on a bien la lampe et la remote ?
Tu peux éventuellement ajouter du log:
debugInput ---> Voir si il y a des messages "Decode80A7"
ebugGroups --> Voir si il ya es messages "manageIkeaTradfriRemoteLeftRight"
Re: Ikea remote
ce n'est pas le groupe 0000 (le groupe 0000 je l'avais créé manuellement puis effacé).
Lorsque j'ai appairé la remote en direct avec l'ampoule un groupe a été créé automatiquement, il est apparu après un refresh group dans zigate (comme indiqué dans ton tuto).
Le groupe a un id = 493a et j'y ai bien intégré dedans l'ampoule, la remote et la zigate (en cochant la case à droite du groupe)
Je te joins une capture ce sera plus simple
Merci encore pour ton aide
Lorsque j'ai appairé la remote en direct avec l'ampoule un groupe a été créé automatiquement, il est apparu après un refresh group dans zigate (comme indiqué dans ton tuto).
Le groupe a un id = 493a et j'y ai bien intégré dedans l'ampoule, la remote et la zigate (en cochant la case à droite du groupe)
Je te joins une capture ce sera plus simple
Merci encore pour ton aide
- Pièces jointes
-
- Capture d’écran 2020-11-05 à 10.11.26.png (532.71 Kio) Consulté 3054 fois
Re: Ikea remote
Ok, donc coté groupe, ça me parait conforme à un comportement Ikea/Tradfri.
Ce qu'il faut comprendre c'est la chose suivante:
le On/Off (plutot Toggle) et le Dim + et Dim - de la remote ce sont des commandes classiques qui sont envoyées directement vers la lampe et celle-ci réagit .
Pour le + et le - ( Left-Right) ce sont des commandes de Scénes (et ce sont des scenes Ikea). En ayant la Remote et la Zigate das le Groupe, normalement ces événements sont récupérés par le plugin et c'est lui qui va générer les commandes vers l'ampoule.
Question:
le Left-Right de la remote génère-t-il des choses coté Domoticz ? ( de ce que je lis, ca semble etre non ?)
Qu'elle version du firmware Zigate ?
peux-tu activer debugInput, et voir si quand tu agis sur Left ou Right cela produit-il des messages dans les Logs ?
Ce qu'il faut comprendre c'est la chose suivante:
le On/Off (plutot Toggle) et le Dim + et Dim - de la remote ce sont des commandes classiques qui sont envoyées directement vers la lampe et celle-ci réagit .
Pour le + et le - ( Left-Right) ce sont des commandes de Scénes (et ce sont des scenes Ikea). En ayant la Remote et la Zigate das le Groupe, normalement ces événements sont récupérés par le plugin et c'est lui qui va générer les commandes vers l'ampoule.
Question:
le Left-Right de la remote génère-t-il des choses coté Domoticz ? ( de ce que je lis, ca semble etre non ?)
Qu'elle version du firmware Zigate ?
peux-tu activer debugInput, et voir si quand tu agis sur Left ou Right cela produit-il des messages dans les Logs ?
Re: Ikea remote
Je te joins quelques ligne du log domoticz que j'ai récupéré après avoir activé debuginput et debuggroups
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a c34c/0b On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a 0000/01 On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, level: 209
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, sValue: 82
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a c34c/0b On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a 0000/01 On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, level: 209
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, sValue: 82
2020-11-05 10:16:23.492 (Zigate Usb) ZigateRead - MsgType: 8085, MsgLength: 000d, MsgCRC: f7, Data: 5b0100080218a302012b0005, LQI: 57
2020-11-05 10:16:23.493 (Zigate Usb) Decode8085 - SQN: 5b, Addr: 18a3, Ep: 01, Cluster: 0008, Cmd: 02, Unknown: 02
2020-11-05 10:16:23.495 (Zigate Usb) Decode8085 - Selector: click_down
2020-11-05 10:16:23.496 (Zigate Usb) UpdateDevice - (Zigate Usb - TRADFRI remote control_Ikea_Round_5b-842e14fffe7e2ea3-01) 7:70
Maintenant voici ce que je récupère quand j'appuie respectivement sur les boutons gauche et droite (donc ca génère bien qq chose dans domoticz):
Bouton gauche:
020-11-05 10:24:09.362 (Zigate Usb) ZigateRead - MsgType: 8002, MsgLength: 0017, MsgCRC: 69, Data: 000104000501010218a301493a057c11630701010d00, LQI: 54
2020-11-05 10:24:09.362 (Zigate Usb) Reception Data indication, Source Address : 18a3 Destination Address : 493a ProfilID : 0104 ClusterID : 0005 Message Payload : 057c11630701010d00
Bouton droite:
2020-11-05 10:24:47.279 (Zigate Usb) ZigateRead - MsgType: 8002, MsgLength: 0017, MsgCRC: 60, Data: 000104000501010218a301493a057c11640700010d00, LQI: 57
2020-11-05 10:24:47.279 (Zigate Usb) Reception Data indication, Source Address : 18a3 Destination Address : 493a ProfilID : 0104 ClusterID : 0005 Message Payload : 057c11640700010d00
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a c34c/0b On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a 0000/01 On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, level: 209
2020-11-05 10:16:11.588 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, sValue: 82
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a c34c/0b On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a 0000/01 On: 1, Off: 0 level: 209
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, level: 209
2020-11-05 10:16:21.585 (Zigate Usb) update_domoticz_group_device - Processing: Group: 493a == > nValue: 1, sValue: 82
2020-11-05 10:16:23.492 (Zigate Usb) ZigateRead - MsgType: 8085, MsgLength: 000d, MsgCRC: f7, Data: 5b0100080218a302012b0005, LQI: 57
2020-11-05 10:16:23.493 (Zigate Usb) Decode8085 - SQN: 5b, Addr: 18a3, Ep: 01, Cluster: 0008, Cmd: 02, Unknown: 02
2020-11-05 10:16:23.495 (Zigate Usb) Decode8085 - Selector: click_down
2020-11-05 10:16:23.496 (Zigate Usb) UpdateDevice - (Zigate Usb - TRADFRI remote control_Ikea_Round_5b-842e14fffe7e2ea3-01) 7:70
Maintenant voici ce que je récupère quand j'appuie respectivement sur les boutons gauche et droite (donc ca génère bien qq chose dans domoticz):
Bouton gauche:
020-11-05 10:24:09.362 (Zigate Usb) ZigateRead - MsgType: 8002, MsgLength: 0017, MsgCRC: 69, Data: 000104000501010218a301493a057c11630701010d00, LQI: 54
2020-11-05 10:24:09.362 (Zigate Usb) Reception Data indication, Source Address : 18a3 Destination Address : 493a ProfilID : 0104 ClusterID : 0005 Message Payload : 057c11630701010d00
Bouton droite:
2020-11-05 10:24:47.279 (Zigate Usb) ZigateRead - MsgType: 8002, MsgLength: 0017, MsgCRC: 60, Data: 000104000501010218a301493a057c11640700010d00, LQI: 57
2020-11-05 10:24:47.279 (Zigate Usb) Reception Data indication, Source Address : 18a3 Destination Address : 493a ProfilID : 0104 ClusterID : 0005 Message Payload : 057c11640700010d00
Re: Ikea remote
Quel firmware as-tu ?
Re: Ikea remote
pardon et pour répondre à ta question: Firmware: 031d
Re: Ikea remote
Ok. très interessant
Re: Ikea remote
sur quelle branche du plugin es-tu pour savoir où je fais un patch ?
Re: Ikea remote
après comme je t'avais dit c'est une ampoule Hue et pas Ikea...si jamais ca change quelque chose...