LUA- Detection fenetre ouverture avec la variation de température

Forum dédié aux problématiques concernant les scripts pour DomoticZ.
Entourez votre code et les logs avec les balises nommées code grâce au bouton <\>.
livemattt
Messages : 29
Inscription : 11 déc. 2019, 20:57

LUA- Detection fenetre ouverture avec la variation de température

Message par livemattt »

Bonjour,
Je cherche à détecter une fenêtre ouverte en utilisant une sonde de température situé à proximité.
S'il y a un une variation négative trop important, on suppose que la fenêtre est ouverte.
Avec un script LUA, je sais recupérer la dernière température mais je ne sais pas comment récupérer la température qu'il faisait par exemple 5 min avant.
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: LUA- Detection fenetre ouverture avec la variation de température

Message par Keros »

Deux possibilités :
  • Une variable
Tu peux enregistrer la température dans une variable et regarder 5 minutes plus tard la nouvelle valeur de température et la comparer avec la variable. Ensuite, tu enregistres la nouvelle valeur dans la variable. Et ainsi de suite.
  • DZvents
Le langage DZvents (proche du Lua) permet de gérer un historique des données : https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... stent_data
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Répondre