Bonjour,
Je pensais à arriver à ajouter mes télécommandes de volet roulant X2D mais force de constater que non.
Voici ce que j'ai fais et je demande de l'aide pour la fin
- domoticz beta avec plugin
- reconnaissance de ma télécommande lorsque je clique dessus et visible dans domoticz
voici la trame
Code : Tout sélectionner
ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-25", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "10", "protocol": "8", "protocolMeaning": "X2D", "infoType": "11", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "241177089", "qualifier": "2", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}, "d0": "33314", "d1": "5063", "d2": "25853", "d3": "0"}}}
- je supprime la télécommande des dispositifs
- je garde l'ID et j'ajoute un manual switch avec X2Dshutter avec le même ID que la télécommande et area "A1"
- j'ajoute ce manual switch en X10 (ce qui me semble bizarre) dans les interrupteurs, il a 3 boutons OFF/ON/STOP
- lorsque je clique sur la télécommande, il réagit bien (visible dans les logs)
- lorsque je clique sur OFF, j'ai une erreur
avec STOP j'ai cette log
Code : Tout sélectionner
(rfplayer) 5a 49 41 2b 2b 4f 46 46 20 58 32 44 53 48 55 54 54 45 52 20 ZIA++OFF.X2DSHUTTER.
(rfplayer) 49 44 20 32 34 31 31 37 37 30 38 39 0a 0d .. .. .. .. .. .. ID.241177089..
- j'ai essayé d'ajouter ce manual switch en appuie sur le O de la télécommande ou bien en appuyant sur v et ^ simultanément, dans les 2 cas le volet réagit mais rien ne change pour la télécommande.
Me suis je tromper pour l'ajout de mon X2Dshutter ? ou bien le script doit il être modifié pour gérer mieux l'envoi?
Comment faire pour que appareiller mon bouton domoticz ?
Merci d'avance
EDIT
j'ai trouvé
premier test : vérification que j'arrive à piloter mon volet depuis le rfplayer_configurator_1.6.2 avec émission en A1
créer dans domoticz un dispositif avec ID A1 et rien dans AREA
ça fonctionne! (mais pour un seul équipement...)
pour le A2 avec un autre volet roulant ça ne fonctionne plus, mon switch domoticz A2 interagit uniquement avec mon volet A1