Bonsoir à tous,
Avec l'hiver qui arrive (si, si même ici dans le Sud), j'ai voulu mettre en fonction mes module rail DIN Qubino de contrôle des fil pilote. Je l'avais fait il y a quelques temps (sans l'utiliser) avant d'avoir un soucis de conf qui m'a obligé à tout reprendre from scratch.
Dans mon souvenir, à l'ajout d'un ZMNHUD1, j'avais un module de type dimmer qui était créé dans les dispositifs de Domoticz.
Cette fois-ci (version plus récente de domoticz), je me retrouve avec deux interrupteurs (l'un appelé switch et l'autre sensor). Le dimmer permettait de sélectionné la commande fil pilote en fonction du niveau, mais là je suis perdu.
Je suis preneur de toute idée et conseil.
Merci.
[Résolu] Question autour du module ZMNHUD1
[Résolu] Question autour du module ZMNHUD1
Dernière modification par Mat2Vence le 30 nov. 2020, 11:07, modifié 1 fois.
Re: Question autour du module ZMNHUD1
Quelques précisions avec des essais...
Bien entendu, le radiateur est en mode fil pilote.
En laissant le module en mode switch ON/OFF, il ne se passe rien si j'allume ou pas le switch. D'ailleurs, pas de "bruit" au niveau du relais du radiateur. Si par contre je coupe l'alimentation du module, le radiateur passe en mode confort par défaut (spec fabricant en cas d'absence du fil pilote en mode fil pilote).
Si je force le module en mode dimmer... benh même comportement. Il semble donc que je n'envoie pas du tout la commande qui convient quand j'essaie de piloter le module depuis Domoticz.
Je ne comprends pas pourquoi à l'appairage ce n'est pas vu en dimmer comme ça devrait être le cas.
Bien entendu, le radiateur est en mode fil pilote.
En laissant le module en mode switch ON/OFF, il ne se passe rien si j'allume ou pas le switch. D'ailleurs, pas de "bruit" au niveau du relais du radiateur. Si par contre je coupe l'alimentation du module, le radiateur passe en mode confort par défaut (spec fabricant en cas d'absence du fil pilote en mode fil pilote).
Si je force le module en mode dimmer... benh même comportement. Il semble donc que je n'envoie pas du tout la commande qui convient quand j'essaie de piloter le module depuis Domoticz.
Je ne comprends pas pourquoi à l'appairage ce n'est pas vu en dimmer comme ça devrait être le cas.
Re: [Résolu] Question autour du module ZMNHUD1
Hello,
J'ai finalement refait l'appairage. Toujours pas la bonne sélection de type de commande dans domoticz, mais j'ai forcé la chose tout d'abord avec un variateur.
Deux choses m'ont mis en erreur :
Je faisais des mesures sur le fil pilote au multimètre... forcément, ça peut pas le faire au vue des alternances des signaux
De mémoire, on bascluait à l'ordre suivant à la dizaine, mais en fait c'est à la dizaine+1
Donc une fois mis au clair ceci, ça fonctionne correctement. Je suis passé d'ailleurs sur un device selector et j'ai le comportement souhaité. Bon ca m'oblige à avoir un mode OFF supllémentaire dans le selecteur de 0 à 10% mais ça fontionne.
J'ai finalement refait l'appairage. Toujours pas la bonne sélection de type de commande dans domoticz, mais j'ai forcé la chose tout d'abord avec un variateur.
Deux choses m'ont mis en erreur :
Je faisais des mesures sur le fil pilote au multimètre... forcément, ça peut pas le faire au vue des alternances des signaux
De mémoire, on bascluait à l'ordre suivant à la dizaine, mais en fait c'est à la dizaine+1
Donc une fois mis au clair ceci, ça fonctionne correctement. Je suis passé d'ailleurs sur un device selector et j'ai le comportement souhaité. Bon ca m'oblige à avoir un mode OFF supllémentaire dans le selecteur de 0 à 10% mais ça fontionne.