Bonjour,
J'ai aussi des prises blitzwolf BW-SHP13, mais au lieu d'un widget Voltage, j'en ai un Current (donc en Ampère)
Le problème avec lui, c'est que sa valeur est 10 fois trop grande: mon lave-linge consommerait 110A pour 2500W!
Avez-vous une idée d'où viendrait cette différence?

EDIT: j'ai oublié de préciser que j'ai le plugin zigate de pipiche
Deufo
Messages : 280
Inscription : 26 févr. 2019, 16:25

Re: [Résolu] Prise connectée Blitzwolf

Message par Deufo »

Peux-tu fournir l'export.json de ta liste de dispositifs (raw) stp ?

https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... what-to-do
Martial
Messages : 201
Inscription : 03 mars 2017, 18:58

Re: [Résolu] Prise connectée Blitzwolf

Message par Martial »

Mais avec grand plaisir ...
Oui, après avoir spammer le keybase, j'ai décidé de changer de crèmerie ...
Je ne sais pas attacher un fichier dans ce forum.
Est-ce que les infos comme cela te suffisent?

Code : Tout sélectionner

23 :
Version : "3"
ZDeviceName : "Lave-linge"
Status : "inDB"
SQN : "3e"
Ep : Object {"01":{"0000":{"0000":"3","0001":"65","0002":"0","0003":"1","0004":"_TZ3000_g5xawfcq","0005":"TS0121","0006":"None","0007":"1"},"0004":{},"0005":{},"0006":{"4001":"0","4002":"0","8001":"1","8002":"2","0000":"01"},"0702":{"0000":316},"0b04":{"0505":"00e9","0508":"0000","050b":"0000"},"0019":{},"000a":{},"ClusterType":{"910":"Switch","913":"Power","914":"Meter","915":"Ampere"}}}
Heartbeat : "7375"
RIA : "3"
LQI : 144
Battery : Object {}
Model : ""
ForceAckCommands : Array[0] []
MacCapa : "8e"
IEEE : "842e14fffe35a21c"
Type : "Switch/Power/Meter/Ampere"
ProfileID : "0104"
ZDeviceID : "0051"
App Version : "65"
Attributes List : Object {}
DeviceType : "FFD"
HW Version : "1"
Last Cmds : Array[0] []
LogicalType : "Router"
Manufacturer : "1002"
Manufacturer Name : "_TZ3000_g5xawfcq"
NbEp : "1"
PowerSource : "Main"
ReadAttributes : Object {"Ep":{"01":{"0006":{"TimeStamp":"11/01/2021 14:31:40","iSQN":{"0000":3099},"Attributes":{"4001":"00","4002":"00","8001":"00","8002":"00","0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0702":{"TimeStamp":"12/01/2021 11:12:01","iSQN":{},"Attributes":{"0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0000":{"TimeStamp":"11/01/2021 08:16:51","iSQN":{"4000":7195,"000a":7194,"000f":7194,"0010":7194,"0015":7194,"f000":7195,"0000":48400,"0001":48400,"0002":48400,"0003":48400,"0004":48401,"0005":48401,"0006":48401,"0007":48401},"Attributes":{"4000":"86","000a":"86","000f":"86","0010":"86","0015":"86","f000":"86","0000":"00","0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0006":"00","0007":"00"},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":"11/01/2021 14:36:36","iSQN":{"0505":3271,"0508":3271,"050b":3271},"Attributes":{"0505":"00","0508":"00","050b":"00"},"ZigateRequest":{}}}}}
ReceiveOnIdle : "On"
Stack Version : "0"
Stamp : Object {"Time":"2021-01-12 11:12:01","MsgType":"8011","LastSeen":"12/01/2021 11:12:01"}
ZCL Version : "3"
Health : "Live"
Capability : Array[5] ["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"]
SWBUILD_1 : "None"
Epv2 : Object {"01":{"ClusterIn":{"0000":{},"0004":{},"0005":{},"0006":{},"0702":{},"0b04":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"000a":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051"}}
Neighbours : Array[2] [{"Time":"2021-01-05 17:08:51","Devices":[{"0000":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Coordinator","_depth":0,"_lnkqty":236,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00158d00021e11a9","_permitjnt":"--"}},{"0556":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":165,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"000d6ffffe2edb39","_permitjnt":"--"}},{"4d92":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":255,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b001d43a5eb","_permitjnt":"--"}},{"55b3":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":146,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b001d4419ad","_permitjnt":"--"}},{"6af8":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":116,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b001b78fd23","_permitjnt":"--"}},{"72fd":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":255,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"842e14fffe359d18","_permitjnt":"--"}},{"ba54":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":29,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"000d6ffffe30624c","_permitjnt":"--"}},{"c6e8":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":44,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"000d6ffffe2dd6f0","_permitjnt":"--"}},{"faec":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":34,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"ec1bbdfffe76c3bb","_permitjnt":"--"}}]},{"Time":"2021-01-08 00:15:31","Devices":[{"0000":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Coordinator","_depth":0,"_lnkqty":237,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00158d00021e11a9","_permitjnt":"--"}},{"0556":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":163,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"000d6ffffe2edb39","_permitjnt":"--"}},{"4d92":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":255,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b001d43a5eb","_permitjnt":"--"}},{"55b3":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":147,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b001d4419ad","_permitjnt":"--"}},{"6af8":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":95,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b001b78fd23","_permitjnt":"--"}},{"72fd":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":255,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"842e14fffe359d18","_permitjnt":"--"}},{"ba54":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":29,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"000d6ffffe30624c","_permitjnt":"--"}},{"c6e8":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":46,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"000d6ffffe2dd6f0","_permitjnt":"--"}},{"d94d":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":154,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"847127fffe281054","_permitjnt":"--"}},{"faec":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":15,"_lnkqty":38,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"ec1bbdfffe76c3bb","_permitjnt":"--"}}]}]
Bind : Object {"01":{"0019":{"Target":"0000","Stamp":"31/12/2020 11:21:55","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":207},"0702":{"Target":"0000","Stamp":"31/12/2020 11:21:55","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":208},"0006":{"Target":"0000","Stamp":"31/12/2020 11:21:55","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":209},"0000":{"Target":"0000","Stamp":"31/12/2020 11:21:55","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":210},"0b04":{"Target":"0000","Stamp":"31/12/2020 11:21:55","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":211}}}
ConfigSource : "8043"
WriteAttributes : Object {"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0702":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"000a":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}}
ConsistencyCheck : "ok"
RollingLQI : Array[11] [147,144,144,147,144,147,144,147,147,144,144]
NwkID : "26ad"
Deufo
Messages : 280
Inscription : 26 févr. 2019, 16:25

Re: [Résolu] Prise connectée Blitzwolf

Message par Deufo »

C'est pas l'idéal mais on y arrive.
Après vérification, ta prise s'est mal appairée et n'a pas pris le profil du plugin qui ne prévoit pas de mesure d'ampérage.
J'étais passé à côté mais elle est effectivement fournie par la prise (cluster 0x0b04 attrId 0x0508).
Pour que celui-ci remonte, il faudrait le demander via polling comme pour la puissance instantanée, d'ailleurs c'est pareil pour la tension qui n'est jamais mise à jour.

@pipiche qu'en penses-tu ? faut-il ajouter un widget Amperage et faire le polling sur les 3 AttrId du cluster 0x0b04 ?

Par ailleurs, l'info reçue doit être divisée par 2000 pour l'ampérage.
Je peux faire une PR si tu veux.
Martial
Messages : 201
Inscription : 03 mars 2017, 18:58

Re: [Résolu] Prise connectée Blitzwolf

Message par Martial »

Merci Deufo.
OK, comme vous le sentez et il n'y a, pour moi, aucune urgence.
Perso, l'ampérage ne me sert à rien, je n'utilise que la conso instantanée pour prévenir quand la lessive ou le séchage sont terminés.
Sinon, si la prise est mal appairée, je ne vais surtout pas la recréer: ma zigate refuse tout nouvel appairage!
Donc, je ne touche à rien!
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Modération

Message par Keros »

Messages déplacés dans un nouveau sujet
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Résolu] Prise connectée Blitzwolf

Message par pipiche »

@Martial merci pour l’extrait fourni. Il confirme ce que j'ai mentionné dans Keybase, a priori le Model Name n'a pas du être reçu a temps et du coup il a été appairé de façon générique.

Donc pour l'instant , je ne vois rien d'autre qu'un re-appairage en prenant bien les logs

@deufo, @martial, je suis du même avis, l'ampérage de présente aucun avantage.

Aujourd'hui le cluster 0x0b04 est considéré comme fournissant Power, Meter et Ampere, en fonction des attributs qui sont remontés.

@deufo, c'est ok pour moi pour une PR corrigeant le pb d'unité. Pour le polling pourquoi ajouter Ampere puisque si j'ai bien compris les infos arrivent sans qu'on demande , @Martial ?

Pour ce qui est d'ajouter un widget Ampere en plus de Plug,Power,Meter et Voltage, je vous laisse libre. De mon point de vue c'est inutile et meme générateur de problèmes.
Deufo
Messages : 280
Inscription : 26 févr. 2019, 16:25

Re: Widget blitzwolf BW-SHP13

Message par Deufo »

Ce que j'observe avec ma prise, le cluster 0x0b04 ne remonte que par interrogation.

Le widget voltage était resté bloqué à la valeur lu à l'appairage, j'ai forcé un rafraichissement manuel par un 0100.
Je te rejoins pour le widget ampere mais dans ce cas, soit on supprime la tension, soit on la rafraichie de temps à autre.