Timer ne se declenchent pas toujours

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
fab76
Messages : 3
Inscription : 14 janv. 2021, 08:14

Timer ne se declenchent pas toujours

Message par fab76 »

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum, mais j'utilise domoticz sur rpi4 depuis quelques années, et lecteur assidu de ce forum pour tous types de probleme.

J'ai un soucis etrange depuis quelque temps.

Parfois des timers ne se declenchent pas, pas de trace dans les logs, on a l'impression que la commande n'est pas executée

Exemple ce matin, un timer qui lance les chauffages :

Image

on peu voir dans les logs de la scene :

Image
la commande a bien ete lancé a 06:16, mais pas a 07:30, alors que cela marchait les autres jours.
J'ai deja rencontré des scenarios qui ne se lance pas aleatoirement tel que l'alarme ou les volets, ou les volets qui un soir vont decider de ne plus se fermer... :D

Au niveau des logs, c'est toujours pareil :

dans les logs on voit bien la scene se lancer à 06:16 :

Code : Tout sélectionner

2021-01-18 06:16:01.486  Status: Schedule item started! Name: SCN mode eco chauffage travail matin, Type: On Time, SceneID: 44, Time: 2021-01-18 06:16:01
2021-01-18 06:16:01.487  Activating Scene/Group: [SCN mode eco chauffage travail matin]
2021-01-18 06:16:01.488  Activating Scene/Group Device: radiateur chambre 2 (Off)
2021-01-18 06:16:01.507  (rfxcom) Lighting 2 (radiateur chambre 2)
2021-01-18 06:16:01.560  Activating Scene/Group Device: radiateur wc (Off)
2021-01-18 06:16:01.567  (rfxcom) Lighting 2 (radiateur wc)
2021-01-18 06:16:01.620  Activating Scene/Group Device: radiateur baie (Off)
2021-01-18 06:16:01.642  (rfxcom) Lighting 2 (radiateur baie)
2021-01-18 06:16:01.695  Activating Scene/Group Device: radiateur couloir (Off)
2021-01-18 06:16:01.718  (rfxcom) Lighting 2 (radiateur couloir)
2021-01-18 06:16:01.770  Activating Scene/Group Device: radiateur cuisine (Off)
2021-01-18 06:16:01.796  (rfxcom) Lighting 2 (radiateur cuisine)
2021-01-18 06:16:01.851  Activating Scene/Group Device: radiateur wc (Off)
2021-01-18 06:16:01.872  (rfxcom) Lighting 2 (radiateur wc)
2021-01-18 06:16:01.927  Activating Scene/Group Device: radiateur - sdb (Off)
Mais a 07:30 pas de declenchement et pas d'erreur :

Code : Tout sélectionner

07:30:00.819  Status: LUA: TV deja éteinte
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+baie&vtype=2&vvalue=Of
f after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+chambre+1&vtype=2&vval
ue=On after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+chambre+2&vtype=2&vval
ue=Off after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+%2D+chambre+3&vtype=2&
vvalue=On after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+couloir&vtype=2&vvalue
=Off after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+cuisine&vtype=2&vvalue
=Off after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+wc&vtype=2&vvalue=Off
after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+%2D+sdb&vtype=2&vvalue
=Off after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_radiateur+%2D+chambre+3&vtype=2&
vvalue=On after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_Cam+Salon&vtype=2&vvalue=On afte
r 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_int+chauffe+eau&vtype=2&vvalue=O
ff after 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.823  Status: EventSystem: Fetching URL 192.168.1.122:8080/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=R_VMC+rapide&vtype=2&vvalue=On aft
er 0.2 seconds...
2021-01-18 07:30:00.946  (rfxcom) Lighting 1 (Cam Salon)
2021-01-18 07:30:04.177  (rfxcom) Temp + Humidity (Chambre 3)
2021-01-18 07:30:05.250  (rfxcom) Temp + Humidity (Congelateur CA)
2021-01-18 07:30:06.115  (rfxcom) Temp + Humidity (Couloir)
2021-01-18 07:30:23.800  (rfxcom) Temp + Humidity (Chambre 1)
2021-01-18 07:30:24.761  (rfxcom) Temp + Humidity (Salle de bain)
2021-01-18 07:30:24.764  EventSystem: Event triggered: VMC puissance_1
2021-01-18 07:30:24.793  (rfxcom) Lighting 1 (VMC rapide)
2021-01-18 07:30:34.316  (rfxcom) Temp + Humidity (Salle)
2021-01-18 07:30:36.957  (rfxcom) Temp + Humidity (Chambre 2)
2021-01-18 07:30:39.182  (rfxcom) Temp + Humidity (Chambre 3)
2021-01-18 07:30:40.253  (rfxcom) Temp + Humidity (Congelateur CA)
2021-01-18 07:30:40.990  (rfxcom) Temp + Humidity (Couloir)
2021-01-18 07:30:57.359  (Méteo) Temp + Humidity + Baro (Prevision)
2021-01-18 07:30:57.365  (Méteo) Wind (Vent)
2021-01-18 07:30:57.370  (Méteo) UV (UV)
2021-01-18 07:30:57.377  (Méteo) Rain (Pluie)
Au depart j'étais j'avais ce probleme domoticz stable 2020.2, mais j'ai installé la derniere beta (build 12838) pour voir si cela reglait le pb, mais ce n'est pas le cas...

Quelqu'un aurait une idée?
fab76
Messages : 3
Inscription : 14 janv. 2021, 08:14

Re: Timer ne se declenchent pas toujours

Message par fab76 »

Personne n'a de timer qui ne demarrent pas systematiquement?
:cry:
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Timer ne se declenchent pas toujours

Message par Keros »

Il y a des sujets similaires à propos des timers en ce moment. Un exemple : viewtopic.php?p=92667#p92667.

Tu as quoi qui tourne dans ton DomoticZ ?
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Répondre