Bonjour

J’ai depuis un mois, un double switch legrand qu était lié à un telerupteur legrand et un micro module legrand, voir viewtopic.php?f=28&t=10850&start=10

Le bind était fonctionnel mais capricieu pour les deux boutons, pas Waf du tout. Mais depuis ce week-end, cela ne marche plus du tout. Je n’ai pourtant rien fait dessus. Ce soir je veux refaire les binds mais cela n’a aucun effet.
L’interupteur est bien vu par la zigate et il y a deux parois de placo entre lui et le va et vient. Le telerupteur est au même niveau que la zigate.

Domoticz est à jour et le plugin zigate en 4.11.0.16 depuis ce soir.

Le plugin donne un lqi de 135 pour l’inter, 174 pour le telerupteur et 84 pour le micromodule. Celui du micromodule est faiblard mais est-ce que cela impact le bind?
Comment résoudre ce problème ? Est-ce l’intégration du double switch? Conseillez vous de refaire l’inclusion de l’inter ?

Merci

Antoine
PS: J’ai aussi deux interupeur mono sans fil et un autre micromoDule et pour eux le bind est fonctionnel sans caprice. Un poil lent à mon goût, mais ma femme ne se plaint pas 😉
Domoticz V2020.2 sous raspbian-Buster
Raspberry Pi B+ avec Clé Zigate 3.1d Plugin 4.11.011
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Bind récalcitrant avec double switch legrand

Message par pipiche »

Quand tu parles de Bind, je suppose que c'est un bind via le Web Admin où tu bind le switch avec le micromodule.

J'ai observé également des comportement hiératique qui je pense sont liés au firmware des devices Netatmo-Legrand. Il faut attendre la version Zigbee 3.0 qui devrait corriger ces soucis. Pourquoi ca a fonctionner, pourquoi ca ne fonctionne plus, je ne peu pas répondre.

Peut-etre des perturbations entre le switch et le micro module ?

As-tu essayer de faire le mecanisme de bind via un script dzVent au niveau de DomoticZ ?
Tonio16
Messages : 349
Inscription : 13 oct. 2017, 17:00

Re: Bind récalcitrant avec double switch legrand

Message par Tonio16 »

Salut

Je ne maîtrise pas trop le bind depuis domoticz. J'ai mis le lien json pour off et on dans la configuration de l'interrupteur mais cela n'était pas fonctionnel: temps de réaction de 5 s ou plus.

Antoine
Domoticz V2020.2 sous raspbian-Buster
Raspberry Pi B+ avec Clé Zigate 3.1d Plugin 4.11.011
Tonio16
Messages : 349
Inscription : 13 oct. 2017, 17:00

Re: Bind récalcitrant avec double switch legrand

Message par Tonio16 »

Salut

J’ai fait un scenario mais cela reste lent. Je vais devoir changer le pi amha, c’est un simple pi 1b il me semble.

Antoine
Domoticz V2020.2 sous raspbian-Buster
Raspberry Pi B+ avec Clé Zigate 3.1d Plugin 4.11.011
Deufo
Messages : 280
Inscription : 26 févr. 2019, 16:25

Re: Bind récalcitrant avec double switch legrand

Message par Deufo »

Salut,
J'ai une configuration avec 2 interrupteurs simples sur micro-module, le tout à 2 endroits.
J'ai remarqué que par moment, le bind fonctionnait mais était parfois très lent au premier appui.
Il faut savoir que l'interrupteur est en sommeil lorsqu'il n'est pas utilisé et à son réveil, il fait une requête pour revenir dans le réseau. En fonction du routeur qui intercepte cette demande, c'est plus ou moins rapide. Le 2eme appui est toujours immédiat chez moi.

Pour ton souci de bind, essaie d'appuyer sur l'interrupteur pour qu'il soit sur le réseau et ensuite appuie sur le bouton "Couplage" du dashboard.
J'ai aussi mis en place un script de secours côté domoticz mais je ne suis pas sûr qu'il soit utile car j'en avais un mal paramétré et non exécuté, j'ai mis 6 mois à m'en rendre compte.

Voici mon script DzVents:

Code : Tout sélectionner

return {
	active = true,
	on = {
		devices = {'RemoteSwitch_Salon_SaM'}
	},
	
	execute = function(domoticz,device)
	if domoticz.devices('RemoteSwitch_Salon_SaM').state == 'On' then
		domoticz.devices('Salon').switchOn()
	end
	if domoticz.devices('RemoteSwitch_Salon_SaM').state == 'Off' then
		domoticz.devices('Salon').switchOff()
        end
end
}
Il faut remplacer 'RemoteSwitch_Salon_SaM' par ton inter et 'Salon' par le MM ou le télérupteur.

Malgré tout ça, c'est parfois encore un peu lent, soit il faut attendre les prochains FW Legrand en espérant que ça fonctionne mieux ou que la gestion des groupes Legrand soit implémenté côté plugin.
Tonio16
Messages : 349
Inscription : 13 oct. 2017, 17:00

Re: Bind récalcitrant avec double switch legrand

Message par Tonio16 »

Merci pour ton retour et le scénario. Je teste ce week-end avec un pi plus puissant et ton scénario.

Tcho

Antoine
Domoticz V2020.2 sous raspbian-Buster
Raspberry Pi B+ avec Clé Zigate 3.1d Plugin 4.11.011
Répondre