Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
H3bus
Messages : 13 Inscription : 29 mars 2021, 09:38
Message
par H3bus » 02 avr. 2021, 18:48
Je ne l'ai pas pour l'actionneur, mais pour le termostat cluster 0x0000 j'ai
Code : Tout sélectionner
ZigBee Application Support Layer Data, Dst Endpt: 1, Src Endpt: 1
Frame Control Field: Data (0x40)
Destination Endpoint: 1
Cluster: Basic (0x0000)
Profile: Home Automation (0x0104)
Source Endpoint: 1
Counter: 110
ZigBee Cluster Library Frame, Command: Read Attributes Response, Seq: 108
Frame Control Field: Profile-wide (0x18)
Sequence Number: 108
Command: Read Attributes Response (0x01)
Status Record, String: Schneider Electric
Attribute: Manufacturer Name (0x0004)
Status: Success (0x00)
Data Type: Character String (0x42)
String: Schneider Electric
Status Record, String: Thermostat
Attribute: Model Identifier (0x0005)
Status: Success (0x00)
Data Type: Character String (0x42)
String: Thermostat
H3bus
Messages : 13 Inscription : 29 mars 2021, 09:38
Message
par H3bus » 02 avr. 2021, 18:55
Selon l'export du premier post c'est "CCTFR6700" pour le contacteur
pipiche
Messages : 4677 Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :
Message
par pipiche » 04 avr. 2021, 20:25
A priori pour le Thermostat c'est tout simplement "Thermostat"
Dernière modification par
Keros le 04 avr. 2021, 21:24, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
pipiche
Messages : 4677 Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :
Message
par pipiche » 14 juin 2021, 14:19
H3bus a écrit : 02 avr. 2021, 17:51
Bon j'ai sniffé un peu et voici ce que j'ai extrait:
Pour le relais:
Code : Tout sélectionner
Cluster Attribute Type Name Value After pairing
0xFF23 0x0031 U8 PilotMode 0x01 = Contactor Write
0x03 = Pilot
0x0201 0x0012 S16 OccupiedHeatingSetpoint (°C x 100)
0x0402 0x0000 S16 Measured Temp (°C x 100)
Pour le thermostat:
Code : Tout sélectionner
Cluster Attribute Type Name Value After pairing
0x0201 0x0012 S16 OccupiedHeatingSetpoint (°C x 100) 0x8000 Pooled
0x001c E8 SystemMode 0x04 Pooled
0x001b E8 ControlSequenceOfOperation 0x02 Pooled
0x0008 U8 PIHeatingDemand 0x00 Pooled
0xe110 E8 ?? 0x02 then 0x030, 0x11 Pooled
0x0402 0x0000 S16 Measured Temp (°C x 100) Pooled
0x0405 0x0000 U16 Measured humidity ( % x 100) Pooled
0x0204 0x0001 E8 Keypad Lockout 0 : No lockout Write 0
0x0b05 0x011C U8 ?? 0xFF
0x011D S8 ?? -34 (0xDE)
0xe001 U16 ?? 0xFFFE
0x0FE3 0x0020 Str ?? String: ENV,-32768,2356,3656
String: RST,04,0401,19026ms ago. Sent by device
Pour ton info, nous avons fait une modif coté firmware et je reçois bien l'ensemble des messages sniffé.
J'ai pu décoder également le mode "Overrude cycle" quand le thermostat est en mode Auto.
H3bus
Messages : 13 Inscription : 29 mars 2021, 09:38
Message
par H3bus » 15 juin 2021, 08:51
C'est une bonne nouvelle!
TU parles du mode "Overri de cycle"? ça consiste à forcer le PIHeatingDemand?
pipiche
Messages : 4677 Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :
Message
par pipiche » 15 juin 2021, 09:16
Oui, tu donnes une consignes valable pour 30’ 1h 1h30 ….
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don
Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki
ici
chat sur Keybase.io