qubino fil pilote
qubino fil pilote
bonjour, quelqu'un a t'il déja réussi a faire fonctionner les qubino 6 ordres pour fil pilote avec domoticz, ou est ce que la meilleure solution validée a ce jour est le modules fibaro FGS avec des diodes de redressement ?
Re: qubino fil pilote
Bonsoir,
Perso pas content de la compatibilité Qubino/Domoticz, j'ai un module relai ZMNHAD1 qui fait que ce qu'il a envi de faire ( s'allume est se coupe tout seul, on active un inter les deux autres font de meme...) par contre la fonction thermomètre fonctionne super bien ( enfin DZ trouve 2 sondes sur le module...?)
Je ne connais pas le produit que souhaite acheter mais en ce qui me concerne, pour le moment je reste chez Fibaro
Perso pas content de la compatibilité Qubino/Domoticz, j'ai un module relai ZMNHAD1 qui fait que ce qu'il a envi de faire ( s'allume est se coupe tout seul, on active un inter les deux autres font de meme...) par contre la fonction thermomètre fonctionne super bien ( enfin DZ trouve 2 sondes sur le module...?)
Je ne connais pas le produit que souhaite acheter mais en ce qui me concerne, pour le moment je reste chez Fibaro
Re: qubino fil pilote
merci de ton retour d'expérience, je vais m'orienter vers fibaro pour éviter les galères.
Re: qubino fil pilote
Heureux si cela peux aider !
@++
@++
Re: qubino fil pilote
J'ai environ 18 modules qubino (et d'autres à venir), du 2 relays, du flush, du dimmer, avec sonde de température "officielle", avec sonde de température "home made", sans sonde de température...
Bref, à part les 2 qui ont claqués (pris en garantie) j'en suis très content.
Ma config: raspberry pi 2 + z-stick usb
Bref, à part les 2 qui ont claqués (pris en garantie) j'en suis très content.
Ma config: raspberry pi 2 + z-stick usb
Re: qubino fil pilote
@dokho
quel modules qubino as tu ? as quoi les emplois tu ?
quel modules qubino as tu ? as quoi les emplois tu ?
qubino fil pilote
J'ai essentiellement du flush 2 relays, deux dimmer et 8 modules volets roulants (ancienne et nouvelle (z-wave +) version).
Les 2 relays servent pour de l'éclairage (spots led ou halogènes), les dimmers pour des spots halogènes (3 spots par dimmer).
Il me reste à tester:
- les flush 1 relay pour mes prises commandées
- les modules contact sec pour ma chaudière et mon futur portail
Les 2 relays servent pour de l'éclairage (spots led ou halogènes), les dimmers pour des spots halogènes (3 spots par dimmer).
Il me reste à tester:
- les flush 1 relay pour mes prises commandées
- les modules contact sec pour ma chaudière et mon futur portail
Re: qubino fil pilote
A priori le nouveau Qubino est pas encore full compatible avec Domoticz, mais une astuce a été donnée sur le forum .com pour assurer la compatibilité avec celui ci : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... JD1#p63761
Ils ont créé le fichier xml qui va bien pour ce module et cela fonctionne. Reste la conso électrique qui ne remonte pas encore.
Il devrait être bientôt intégré nativement dans domoticz, il faut être un peu patient...
Je pense m'en prendre prochainement pour mes radiateurs.
Ils ont créé le fichier xml qui va bien pour ce module et cela fonctionne. Reste la conso électrique qui ne remonte pas encore.
Il devrait être bientôt intégré nativement dans domoticz, il faut être un peu patient...
Je pense m'en prendre prochainement pour mes radiateurs.
Re: qubino fil pilote
Hello, justement je voulais me prendre un ZMNHLA2 qui a une fonction thermostat PWN + une sonde temp + remonté de conso.
Du coup je vais devoir patienter pour la compatibilité ...
(et sinon le modèle ZMNHIA2 ? pour piloter un radiateur sans fil pilote via Domoticz)
Du coup je vais devoir patienter pour la compatibilité ...
(et sinon le modèle ZMNHIA2 ? pour piloter un radiateur sans fil pilote via Domoticz)
Re: qubino fil pilote
Bonjour,
Pour répondre à la question initiale,
J'utilise les modules zwave+ Qubino ZMNHJD1, dédiés commande de fil pilote, qui savent faire les 6 modes de marche prévus par la norme, sans diodes externes.
Je les commande avec un zstick gen5 usb.
J'ai utilisé le tout nouvel objet "selector switch" (mettre domoticz à jour sur la dernière beta) pour faire un objet de contrôle direct de ces 6 modes :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 911#p66911
Ça marche parfaitement.
Cordialement,
--
Stéphane
Pour répondre à la question initiale,
J'utilise les modules zwave+ Qubino ZMNHJD1, dédiés commande de fil pilote, qui savent faire les 6 modes de marche prévus par la norme, sans diodes externes.
Je les commande avec un zstick gen5 usb.
J'ai utilisé le tout nouvel objet "selector switch" (mettre domoticz à jour sur la dernière beta) pour faire un objet de contrôle direct de ces 6 modes :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 911#p66911
Ça marche parfaitement.