Bonjour ,
Je voudrais utiliser Domoticz pour lire les données de mon compteur .

Voici les données que j’obtiens

Code : Tout sélectionner

pi@raspberrypi:~ $ sudo cu -l /dev/ttyUSB0  -s 115200 --parity=none -E q
Connected.
OOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~OOOO~~~~~~~~~~~~O~~~
~~~~~~~~~~~~OOOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~
~~~~OOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~~~~~~~~~O
~~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~OOOOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~
~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~OOO~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~OOOO~~~~~~~~~~


Je fait mal quelque chose ?
c'est pas a ce genre de données que je m’attendais :lol:
une idée de ce qui ne vas pas ?
Jieffe
Messages : 55
Inscription : 27 mars 2021, 20:52

Re: Utilisation port P1 Siconia T211 (Ores)

Message par Jieffe »

Il faudrait voir comment tu te connectes sur le Siconia. Adaptateur bricolé ou acheté tout fait ?

J'ai le même compteur et je me suis procuré un adaptateur ici : http://www.esp8266thingies.nl/wp/p1-wif ... parasitic/

Pour la modique somme de 25 roros (frais d'envoi compris), j'ai un ESP8266 soudé sur un PCB custom, ainsi qu'un bout de cable. L'engin s'alimente sur le compteur et fonctionne impeccablement avec Domoticz.

Edit : As-tu demandé à Ores d'activer le port P1 ? Il est Off par défaut.
jagdfx
Messages : 3
Inscription : 01 juin 2021, 20:08

Re: Utilisation port P1 Siconia T211 (Ores)

Message par jagdfx »

J'ai ce câble venu d'ici : https://fr.aliexpress.com/item/32994564 ... 6c37NeaH5u
Le port p1 est bien activer par Ores .

Le câble pourrai être incompatible ?
Jieffe
Messages : 55
Inscription : 27 mars 2021, 20:52

Re: Utilisation port P1 Siconia T211 (Ores)

Message par Jieffe »

Le câble m'a l'air correct ...

Question bête (mais ça m'est arrivé, donc ...), tu ne t'es pas trompé de port ? Le P1 est le connecteur de droite (j'ai essayé comme un bourrin pendant des jours sur le connecteur de gauche avant de me rendre compte de mon erreur)
jagdfx
Messages : 3
Inscription : 01 juin 2021, 20:08

Re: Utilisation port P1 Siconia T211 (Ores)

Message par jagdfx »

oui il est bien brancher sur p1 , mais ce qui m’étonne le plus c'est que j'ai des donnée qui rentre (~OOO~~~~~~~~~~~~~O~~) en continu :?:
Jieffe
Messages : 55
Inscription : 27 mars 2021, 20:52

Re: Utilisation port P1 Siconia T211 (Ores)

Message par Jieffe »

Bizarre, tout a l'air bon, du coup.

Je pencherais pour un adaptateur défectueux.

Le fait que tu reçoives des O (pas des zéros) et des tildes est étonnant. En désespoir de cause, as-tu essayé de te connecter à différents baudrates, éventuellement avec un autre programme genre minicom ?
jpk
Messages : 3
Inscription : 25 sept. 2021, 21:06
Localisation : Louvain-la-Neuve

Re: Utilisation port P1 Siconia T211 (Ores)

Message par jpk »

Mon compteur Siconia (ORES) a été placé le 14 septembre 2021.
J'avais bien préparé mes affaires : Raspberry 2B, câbles, etc.

J'avais acheté chez AliExpress, dès le 24 juillet, le câble "Free Ship Domoticz on Raspberry Cable P1 Kabel Smart Slimme Meter DSMR Dutch FTDI USB to RJ11 RJ12 TTL for Kaifa Iskra Kamstrup", remplacé maintenant par <https://fr.aliexpress.com/item/33025118 ... 740azpefkS>.

Dès que le technicien Ores est parti, je me suis précipité à tout connecter pour obtenir exactement la même chose que jagdfx.

J'étais déjà assuré d'un chose : le port PI était bien activé car il crachait bien toutes les secondes, sa séquence sibylline.

Après avoir tout (re)vérifié des dizaines de fois, j'ai décidé de miser 17,94 euros supplémentaires pour acquérir chez Bol.com, le câble "Slimme meter kabel - P1 USB voor in je meterkast", "Niet leverbaar" mais semblable au <https://www.bol.com/be/nl/p/slimme-mete ... oductImage>.

Commandé à 10:50, reçu le lendemain à 10:15 !

À peine branché, j'ai constaté immédiatement la réception des télégrammes au fur et à mesure de l'égrainement des secondes.

Bref, le premier câble était défectueux.

Merci à jagdfx pour son témoignage qui m'a permis déjà de réaliser que TOUT n'était pas perdu.
Répondre