ixxs a écrit : 23 juil. 2021, 19:43 @lost : j'ai vu ton post initial avec ton script. Par contre je ne m'y connais pas suffisamment avec DZ.
Comment et où rentres tu ce bout de programme ??
C'est un script de type "device" à placer sous ~/domoticz/scripts/lua.
Il nécessite la création préalable d'un switch virtuel. Les commentaires en Lua commencent par "--" et pour domoticz v4.10717 on lisait l'état via la table otherdevices_zwavealarms pour le switch (2 = panne courant, sinon OK). Actuellement ce test est commenté.

Depuis la v2021.1 c'est reporté plus explicitement (chaîne 'AC Power Lost').

Au besoin je préciserais. Il aurait été plus simple que Nodon alimente un switch simple secteur là... ou pas... Un simple On/Off usuel.