RFlink et volet roulant France-Combi
Re: RFlink et volet roulant France-Combi
apparemment, tout fonctionnait sous RFLINK en autonome, non ?
Re: RFlink et volet roulant France-Combi
Non, j’ai réussi par « magie » à appairer 3 volets, mais je n’ai jamais réussi à reproduire ce miracle.
J’ai essayé à plusieurs reprises mais en vain.
Je trouve ça bizarre de commander en TriState alors que les télécommandes sont en Keeloq.
De plus j’ai l’impression qu’on peut pas appairer en keeloq sous rflink.
J’ai essayé à plusieurs reprises mais en vain.
Je trouve ça bizarre de commander en TriState alors que les télécommandes sont en Keeloq.
De plus j’ai l’impression qu’on peut pas appairer en keeloq sous rflink.
Re: RFlink et volet roulant France-Combi
elles ressemblent à quoi exactement les trames que tu vois passer sur ton rflink en autonome lorsque tu commandes tes volets ?
tu peux aussi essayer ça : http://www.rflink.nl/blog2/faq#RFFind
tu peux aussi essayer ça : http://www.rflink.nl/blog2/faq#RFFind
Re: RFlink et volet roulant France-Combi
Pour utiliser Domoticz, je dois déjà créer mes télécommandes virtuelles (et fonctionnelles) sur RFLink, non ?
Voici ce que je vois quand je commande mes volets avec la télécommande :
Code : Tout sélectionner
20;03;Keeloq;ID=4022;SWITCH=04;CMD=ON;BAT=OK;
20;04;Keeloq;ID=4022;SWITCH=01;CMD=ON;BAT=OK;
20;05;Keeloq;ID=4022;SWITCH=02;CMD=ON;BAT=OK;switch 02 = stop
switch 01 = monter
Avec une télécommande que j'ai réussi à synchroniser, par magie, je lance la commande suivante :
Code : Tout sélectionner
10;TriState;0D025C;0;down;En essayant de nouveau d'appairer un volet, le volet réagit bien à la commande d'apparaige (il fait un mouvement particulier), mais je ne peux pas le commander.
Ma commande d'appairage :
Code : Tout sélectionner
10;TriState;A1B2C3;0124;5;PAIR;Code : Tout sélectionner
10;TriState;A1B2C3;0;up; Code : Tout sélectionner
10;TriState;A1B2C3;0;up;
20;3A;OK;
20;3B;TriState;ID=44055a;SWITCH=1;CMD=OFF;
20;3C;TriState;ID=04055a;SWITCH=10;CMD=OFF;
20;3D;Keeloq;ID=6380;SWITCH=01;CMD=ON;BAT=OK;
20;3E;Keeloq;ID=6380;SWITCH=02;CMD=ON;BAT=OK;
20;3F;Keeloq;ID=6380;SWITCH=04;CMD=ON;BAT=OK;
20;40;Bosch;ID=7fff;SWITCH=2;CMD=07;
20;41;Bosch;ID=7fff;SWITCH=2;CMD=07;
20;42;Bosch;ID=7fff;SWITCH=2;CMD=07;
20;43;Bosch;ID=7fff;SWITCH=2;CMD=07;
20;44;Keeloq;ID=6380;SWITCH=01;CMD=ON;BAT=OK;
20;45;Keeloq;ID=6380;SWITCH=02;CMD=ON;BAT=OK;
20;46;Keeloq;ID=6380;SWITCH=04;CMD=ON;BAT=OK;
10;TriState;A1B2C3;0;up;