[Fermé] Perte du retour d'état sur interrupteur Legrand AG07777

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
cycloflo
Messages : 26
Inscription : 27 nov. 2020, 22:18

[Fermé] Perte du retour d'état sur interrupteur Legrand AG07777

Message par cycloflo »

Bonjour,

Je dispose d'un PiZigate (Firmware: 0320) qui communique avec plusieurs équipements Zigbee dont un interrupteur Legrand AG07777. Par le passé le retour d'état de cet interrupteur fonctionnait bien ... malheureusement suite à ré-installation du système, l'état du volet ne remonte plus sur le widget Domoticz lorsque l'interrupteur est actionné à la main.

Par acquis de conscience j'ai sorti l'interrupteur du réseau Zigbee, l'ai ré-initialisé usine, puis ré-intégré selon la doc suivante
https://developer.legrand.com/documenta ... -it-works/

Sans amélioration, j'ai cherché des logs selon https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ebogage.md
Le paragraphe "Case 1: Je ne vois pas le capteur mettre à jour les Widgets de DomoticZ" est très prometteur, je sèche cependant à la "collecte de log pour analyse". Voici par exemple les messages qui suivent une descente du volet. Si vous avez une piste pour les comprendre, merci d'avance :)

Code : Tout sélectionner

2021-10-09 16:55:23.374  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 6d, Data: 13b0160b000000010020000142, LQI: 60
2021-10-09 16:55:23.379  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 16, Data: 14b01601000600000010000100, LQI: 63
2021-10-09 16:55:23.380  zigate: (zigate) ---> ClusterSearch - Cluster: 0006, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False
2021-10-09 16:55:23.381  zigate: (zigate) ------> Auto Update (0, 'Off')
2021-10-09 16:55:56.032  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 9e, Data: 41c2ad0b000000010020000142, LQI: 84
2021-10-09 16:55:56.036  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: e3, Data: 42c2ad01000600000010000101, LQI: 84
2021-10-09 16:55:56.038  zigate: (zigate) ---> ClusterSearch - Cluster: 0006, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False
2021-10-09 16:55:56.038  zigate: (zigate) ------> Auto Update (1, 'On')
2021-10-09 16:56:18.561  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 62, Data: 15b01601000000010020000142, LQI: 63
2021-10-09 16:56:18.565  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 22, Data: 15b016010000ffe2002000011e, LQI: 63
2021-10-09 16:56:26.897  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: a7, Data: 51725501000000010020000142, LQI: 63
2021-10-09 16:56:26.901  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: e7, Data: 517255010000ffe2002000011e, LQI: 63
2021-10-09 16:56:30.462  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: ad, Data: 53725501000600000010000100, LQI: 66
2021-10-09 16:56:30.463  zigate: (zigate) ---> ClusterSearch - Cluster: 0006, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False
2021-10-09 16:56:30.464  zigate: (zigate) ------> Auto Update (0, 'Off')
2021-10-09 16:57:19.217  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: d6, Data: 43c2ad010000ffe2002000011e, LQI: 84
2021-10-09 16:57:54.669  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 16, Data: 16b0160b000000010020000142, LQI: 66
2021-10-09 16:58:27.421  zigate: (zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 9b, Data: 44c2ad0b000000010020000142, LQI: 84
Dernière modification par Keros le 19 nov. 2021, 18:26, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Perte du retour d'état sur interrupteur Legrand AG07777

Message par pipiche »

Salut,


Peux-tu essayer la manip suivante:

1- Dans Paramètrage

tu actives ResetConfigureReporting et ReenforceReporting

2- tu relances le plugin (ou Domoticz)

Tu laisses 30' à 1 heures, et tu vérifies si ca re-fonctionne. Si c'est le cas tu peux désactiver ces 2 paramètres
cycloflo
Messages : 26
Inscription : 27 nov. 2020, 22:18

Re: Perte du retour d'état sur interrupteur Legrand AG07777

Message par cycloflo »

Cela semble résolu, grand merci Pipiche !! Super chouette de retrouver l'état de ce dispositif :)

C'est un classique cette manip ?
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Perte du retour d'état sur interrupteur Legrand AG07777

Message par pipiche »

c'est lié à ta reinitialisation.
On est entrain de regler le problème ca va arriver sur la beta prochainement
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Modération

Message par Keros »

Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet comme il est demandé dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande
Répondre